Питание пожарки и охранки осуществляется от пост.24В. Но с С2000-АСПТ пришлось изрядно припотеть. Что делать с датчиками положения ворот они используются в пожарке и охранке, пока временно подключил к охранке. Тут самый простой выход - это ставить еще комплект датчиков и он мне не по душе, но есть другая идея.
Поскольку в планах управление приводами ворот от этого шкафа автоматики, то использовать один из выходов контроллера для блокировки работы пожарной автоматики если ворота или вентиляция открыты.
Еще добавил функцию блокировки работы вентиляции при включеном подогреве в холодное время года.