09.11.2020 в 12:06:42
Доброго. Система отопления с естественной циркуляцией. Прозевал воду в расширительном бачке, испарилась летом. Долил, включил отопление. Разветвление идет на 2 стороны:
09.11.2020 в 12:26:17
bayrak59 написал: большой в дом - тепло доходит до стены дома, входит еле теплым, за стеной в комнате уже холодная труба. За стеной труба спускается вниз, т.е. угол 90% Труба толстая, 2 дюйма.
у Вас там воздушный карман и нет воздухоотводчика? Сливы-заливы ничего не дадут тогда. Воздух надо спустить со всех таких мест. Просверлить (в верхней точке), нарезать резьбу и потом вкрутить болтик с лентой фум. Желательно с нержавейки
09.11.2020 в 13:00:29
Да, один краник на батарее. Когда с него сливаю, теплеет обратка и снижается уровень в расширителе. Сверлить в горизонтальную или вертикальную часть трубы?
09.11.2020 в 14:33:03
В наивысшей точке, конечно. Чтобы спускалось как можно больше воздуха с трубы. Наверно в горизонтальной части это у Вас
09.11.2020 в 14:42:41
Спасибо, попробую.
10.11.2020 в 23:29:27
Попробовал?
11.11.2020 в 09:03:40
Нет пока. Ломать я мастер. Да и не замерз ещё :) Если серьезно, то, во-первых, трубу сверху не просверлить, мешает потолок. Сверлить сбоку? Во-вторых, все-же если пролить систему под давлением из нижней точки с одновременным отводом воды из расширительного бачка - может помочь?
11.11.2020 в 17:39:16
Даже если Вы умудритесь заполнить систему без воздуха вообще, то после первого же дня работы он появится. Так что, без спускника никак не обойтись.
11.11.2020 в 19:00:36
Нагрейте воду (теплоноситель) градусов до 85 (или чуть больше). Пробьёт. Система-то старая, наверняка и не такие ситуации были, должна заработать.
23.11.2020 в 08:43:20
Хотя и не лайфхак, но напишу. Во-первых, не нравятся темы без окончания. Обсуждают/советуют, но топик не отписывается о результате. Во-вторых, может кому-то понадобится. Для начала простучал трубы. Там, где начиналась холодная часть, а это верхняя точка, пробка не простукивалась. Вроде бы нашел уже в районе батарей. Может и ошибался, конечно, до этого километры туб не приходилось простукивать. Перекрыл обратку на малом контуре, который работал хорошо, и стал нагревать. Температура 85-90 по градуснику, примотанному к трубе. Напомню, старая АГВ, поэтому так. В котле, видимо, было больше. Как начинался шум в котле, буханье в расширительном бачке и стрельба в трубах, открывал обратку на малом круге. При этом температура в котле падала, т.е. холодная вода проталкивалась помаленьку. Целый световой день ушел на канонаду (без фанатизма, как-то боязно было). В конце концов прогрелось по всей длине. Но только верхняя часть батарей. За ночь безо всякой стрельбы уже прогрелся низ. Вроде пробилось. Где-то ведро воды из расширителя ушло. Надеюсь, не в атмосферу. Долил. Сутки поработало нормально, оба контура. Но сегодня утром опять большой контур холодный. Опять перекрыл малый, постреляло слегка, пошло греться. Надеюсь, это воздух еще выгоняется оставшийся. Не хочется сверлить сейчас и таскать труб выше-ниже. До весны уж дотянуть, там и ремонтировать. Эти систему отопительную я уже знаю 25 лет и до встречи со мной уже была минимум совершеннолетняя. Так что неудивительно. В процессе открытия/закрытия крана на обратке малого круга стало покапывать через шток головки. Давление внутри больше, вроде не должно подсасывать воздух?
24.11.2020 в 04:30:54
bayrak59 написал: Там, где начиналась холодная часть, а это верхняя точка, пробка не простукивалась.
именно в верхней части и должна быть пробка, и там же сверлится воздухоотводчик ближе к верхней части трубы. Хорошо бы переложить трубы чтобы не было контруклонов и пробок. В принципе, еще пробку можно выплюнуть в расширитель сильным потоком воды, подавая воду снизу большого контура, перекрыв обратку малого
bayrak59 написал: Надеюсь, это воздух еще выгоняется оставшийся.
постепенно растворяется, потом выделяется в котле при нагреве и уходит в расширитель
bayrak59 написал: на обратке малого круга стало покапывать через шток головки. Давление внутри больше, вроде не должно подсасывать воздух
если нет засоров. На бугатти, например, течь можно устранить, подтянув гайку у штока
24.11.2020 в 11:42:40
BV написал: именно в верхней части и должна быть пробка, и там же сверлится воздухоотводчик ближе к верхней части трубы.
В каком месте сверлить? Если в горизонтальной трубе, то там потолок, только сбоку. Или в вертикальной повыше? Там под углом 90% труба спускается вниз.
24.11.2020 в 11:43:21
BV написал: Хорошо бы переложить трубы чтобы не было контруклонов и пробок.
Контруклонов нет. Но и уклоне не сильно уклонистый.
24.11.2020 в 11:44:28
BV написал: В принципе, еще пробку можно выплюнуть в расширитель сильным потоком воды, подавая воду снизу большого контура, перекрыв обратку малого
Была такая мысль. Пока оставил на крайний случай.
24.11.2020 в 11:45:53
BV написал: постепенно растворяется, потом выделяется в котле при нагреве и уходит в расширитель
Да, есть такое дело. Надеюсь уходит в расширитель, а не добавляет пробок. Воду подливал в расширитель, знаичт воздух таки выходит.