Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

09.11.2020 в 12:06:42

Доброго. Система отопления с естественной циркуляцией. Прозевал воду в расширительном бачке, испарилась летом. Долил, включил отопление. Разветвление идет на 2 стороны:

  • малый круг в кухню - греет
  • большой в дом - тепло доходит до стены дома, входит еле теплым, за стеной в комнате уже холодная труба. За стеной труба спускается вниз, т.е. угол 90% Труба толстая, 2 дюйма. На малом круге на обратке кран, закрывал его - никак не помогло, только вода в котле пыталась закипеть. Слил воду с системы, литров 100 всего, заполнил из водопровода под давлением через тот же кран, которым сливал. Делал медленно, 3 часа ушло. Добавлю, вода слилась чистая, вроде не засорено. И ничего не изменилось после включения. Только воздух из маленького круга немного стравился. Еще слить/залить? Как говорится, готовь сани зимой (в нашем случае)
0
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

09.11.2020 в 12:26:17

bayrak59 написал: большой в дом - тепло доходит до стены дома, входит еле теплым, за стеной в комнате уже холодная труба. За стеной труба спускается вниз, т.е. угол 90% Труба толстая, 2 дюйма.

у Вас там воздушный карман и нет воздухоотводчика? Сливы-заливы ничего не дадут тогда. Воздух надо спустить со всех таких мест. Просверлить (в верхней точке), нарезать резьбу и потом вкрутить болтик с лентой фум. Желательно с нержавейки

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

09.11.2020 в 13:00:29

Да, один краник на батарее. Когда с него сливаю, теплеет обратка и снижается уровень в расширителе. Сверлить в горизонтальную или вертикальную часть трубы?

0
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

09.11.2020 в 14:33:03

В наивысшей точке, конечно. Чтобы спускалось как можно больше воздуха с трубы. Наверно в горизонтальной части это у Вас

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

09.11.2020 в 14:42:41

Спасибо, попробую.

0
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

10.11.2020 в 23:29:27

Попробовал?

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

11.11.2020 в 09:03:40

Нет пока. Ломать я мастер. Да и не замерз ещё :) Если серьезно, то, во-первых, трубу сверху не просверлить, мешает потолок. Сверлить сбоку? Во-вторых, все-же если пролить систему под давлением из нижней точки с одновременным отводом воды из расширительного бачка - может помочь?

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4361

11.11.2020 в 17:39:16

Даже если Вы умудритесь заполнить систему без воздуха вообще, то после первого же дня работы он появится. Так что, без спускника никак не обойтись.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

11.11.2020 в 19:00:36

Нагрейте воду (теплоноситель) градусов до 85 (или чуть больше). Пробьёт. Система-то старая, наверняка и не такие ситуации были, должна заработать.

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

23.11.2020 в 08:43:20

Хотя и не лайфхак, но напишу. Во-первых, не нравятся темы без окончания. Обсуждают/советуют, но топик не отписывается о результате. Во-вторых, может кому-то понадобится. Для начала простучал трубы. Там, где начиналась холодная часть, а это верхняя точка, пробка не простукивалась. Вроде бы нашел уже в районе батарей. Может и ошибался, конечно, до этого километры туб не приходилось простукивать. Перекрыл обратку на малом контуре, который работал хорошо, и стал нагревать. Температура 85-90 по градуснику, примотанному к трубе. Напомню, старая АГВ, поэтому так. В котле, видимо, было больше. Как начинался шум в котле, буханье в расширительном бачке и стрельба в трубах, открывал обратку на малом круге. При этом температура в котле падала, т.е. холодная вода проталкивалась помаленьку. Целый световой день ушел на канонаду (без фанатизма, как-то боязно было). В конце концов прогрелось по всей длине. Но только верхняя часть батарей. За ночь безо всякой стрельбы уже прогрелся низ. Вроде пробилось. Где-то ведро воды из расширителя ушло. Надеюсь, не в атмосферу. Долил. Сутки поработало нормально, оба контура. Но сегодня утром опять большой контур холодный. Опять перекрыл малый, постреляло слегка, пошло греться. Надеюсь, это воздух еще выгоняется оставшийся. Не хочется сверлить сейчас и таскать труб выше-ниже. До весны уж дотянуть, там и ремонтировать. Эти систему отопительную я уже знаю 25 лет и до встречи со мной уже была минимум совершеннолетняя. Так что неудивительно. В процессе открытия/закрытия крана на обратке малого круга стало покапывать через шток головки. Давление внутри больше, вроде не должно подсасывать воздух?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

24.11.2020 в 04:30:54

bayrak59 написал: Там, где начиналась холодная часть, а это верхняя точка, пробка не простукивалась.

именно в верхней части и должна быть пробка, и там же сверлится воздухоотводчик ближе к верхней части трубы. Хорошо бы переложить трубы чтобы не было контруклонов и пробок. В принципе, еще пробку можно выплюнуть в расширитель сильным потоком воды, подавая воду снизу большого контура, перекрыв обратку малого

bayrak59 написал: Надеюсь, это воздух еще выгоняется оставшийся.

постепенно растворяется, потом выделяется в котле при нагреве и уходит в расширитель

bayrak59 написал: на обратке малого круга стало покапывать через шток головки. Давление внутри больше, вроде не должно подсасывать воздух

если нет засоров. На бугатти, например, течь можно устранить, подтянув гайку у штока

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

24.11.2020 в 11:42:40

BV написал: именно в верхней части и должна быть пробка, и там же сверлится воздухоотводчик ближе к верхней части трубы.

В каком месте сверлить? Если в горизонтальной трубе, то там потолок, только сбоку. Или в вертикальной повыше? Там под углом 90% труба спускается вниз.

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

24.11.2020 в 11:43:21

BV написал: Хорошо бы переложить трубы чтобы не было контруклонов и пробок.

Контруклонов нет. Но и уклоне не сильно уклонистый.

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

24.11.2020 в 11:44:28

BV написал: В принципе, еще пробку можно выплюнуть в расширитель сильным потоком воды, подавая воду снизу большого контура, перекрыв обратку малого

Была такая мысль. Пока оставил на крайний случай.

0
Аватар пользователя
bayrak59

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Москва

Сообщений: 15

24.11.2020 в 11:45:53

BV написал: постепенно растворяется, потом выделяется в котле при нагреве и уходит в расширитель

Да, есть такое дело. Надеюсь уходит в расширитель, а не добавляет пробок. Воду подливал в расширитель, знаичт воздух таки выходит.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу