Доброго.
Система отопления с естественной циркуляцией.
Прозевал воду в расширительном бачке, испарилась летом.
Долил, включил отопление.
Разветвление идет на 2 стороны:
малый круг в кухню - греет
большой в дом - тепло доходит до стены дома, входит еле теплым, за стеной в комнате уже холодная труба.
За стеной труба спускается вниз, т.е. угол 90%
Труба толстая, 2 дюйма.
На малом круге на обратке кран, закрывал его - никак не помогло, только вода в котле пыталась закипеть.
Слил воду с системы, литров 100 всего, заполнил из водопровода под давлением через тот же кран, которым сливал.
Делал медленно, 3 часа ушло.
Добавлю, вода слилась чистая, вроде не засорено.
И ничего не изменилось после включения.
Только воздух из маленького круга немного стравился.
Еще слить/залить?
Как говорится, готовь сани зимой (в нашем случае)
bayrak59 написал:
большой в дом - тепло доходит до стены дома, входит еле теплым, за стеной в комнате уже холодная труба.
За стеной труба спускается вниз, т.е. угол 90%
Труба толстая, 2 дюйма.
у Вас там воздушный карман и нет воздухоотводчика? Сливы-заливы ничего не дадут тогда.
Воздух надо спустить со всех таких мест.
Просверлить (в верхней точке), нарезать резьбу и потом вкрутить болтик с лентой фум. Желательно с нержавейки
Да, один краник на батарее.
Когда с него сливаю, теплеет обратка и снижается уровень в расширителе.
Сверлить в горизонтальную или вертикальную часть трубы?
Нет пока.
Ломать я мастер.
Да и не замерз ещё
Если серьезно, то, во-первых, трубу сверху не просверлить, мешает потолок.
Сверлить сбоку?
Во-вторых, все-же если пролить систему под давлением из нижней точки с одновременным отводом воды
из расширительного бачка - может помочь?
Хотя и не лайфхак, но напишу.
Во-первых, не нравятся темы без окончания. Обсуждают/советуют, но топик не отписывается о результате.
Во-вторых, может кому-то понадобится.
Для начала простучал трубы.
Там, где начиналась холодная часть, а это верхняя точка, пробка не простукивалась. Вроде бы нашел уже в районе батарей.
Может и ошибался, конечно, до этого километры туб не приходилось простукивать.
Перекрыл обратку на малом контуре, который работал хорошо, и стал нагревать. Температура 85-90 по градуснику, примотанному к трубе.
Напомню, старая АГВ, поэтому так.
В котле, видимо, было больше.
Как начинался шум в котле, буханье в расширительном бачке и стрельба в трубах, открывал обратку на малом круге.
При этом температура в котле падала, т.е. холодная вода проталкивалась помаленьку.
Целый световой день ушел на канонаду (без фанатизма, как-то боязно было).
В конце концов прогрелось по всей длине. Но только верхняя часть батарей.
За ночь безо всякой стрельбы уже прогрелся низ.
Вроде пробилось.
Где-то ведро воды из расширителя ушло. Надеюсь, не в атмосферу. Долил.
Сутки поработало нормально, оба контура.
Но сегодня утром опять большой контур холодный.
Опять перекрыл малый, постреляло слегка, пошло греться.
Надеюсь, это воздух еще выгоняется оставшийся.
Не хочется сверлить сейчас и таскать труб выше-ниже.
До весны уж дотянуть, там и ремонтировать.
Эти систему отопительную я уже знаю 25 лет и до встречи со мной уже была минимум совершеннолетняя.
Так что неудивительно.
В процессе открытия/закрытия крана на обратке малого круга стало покапывать через шток головки.
Давление внутри больше, вроде не должно подсасывать воздух?
bayrak59 написал:
Там, где начиналась холодная часть, а это верхняя точка, пробка не простукивалась.
именно в верхней части и должна быть пробка, и там же сверлится воздухоотводчик ближе к верхней части трубы.
Хорошо бы переложить трубы чтобы не было контруклонов и пробок.
В принципе, еще пробку можно выплюнуть в расширитель сильным потоком воды, подавая воду снизу большого контура, перекрыв обратку малого
bayrak59 написал:
Надеюсь, это воздух еще выгоняется оставшийся.
постепенно растворяется, потом выделяется в котле при нагреве и уходит в расширитель
bayrak59 написал:
на обратке малого круга стало покапывать через шток головки.
Давление внутри больше, вроде не должно подсасывать воздух
если нет засоров.
На бугатти, например, течь можно устранить, подтянув гайку у штока
Я 25 лет проработал на заводе сантехарматуры и 10 лет уже после этого прошло, таких кранов уже не делали тогда еще.
С сальниковой набивкой.
Если воду буду сливать, тогда покручу.
Хотя выглядит вполне ничего себе.
Открывал другой кран - прокладка прикипевшая оторвалась, теперь капает.
Еще один аргумент за слив воды.
шаровые с кольцевым уплотнителем, который можно поджать.
Уплотнители бывают из разных материалов, которые служат разный срок в горячем состоянии.
В целом - чем чаще крутить кран - тем дольше он служит