bcmb
bcmb
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 28

12.11.2020 в 04:29:41

Устал гуглить, но чёткого ответа найти нигде не смог. :cool:
Вопрос главный - можно ли делать разводку электрики в ПНД гофре в полу в сухой стяжке Knauf? Если да, то какие минусы у этой затеи? Нарушает ли такая схема какие-нибудь СНИПы и тп?

Нужна ли какая-то дополнительная гидроизоляция при такой схеме? Если да, то на каком уровне?

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4985

12.11.2020 в 09:47:29

bcmb, можно,но зачем?без гофры проще,быстрее,дешевле :confused:

0

телефон 8 905 530 42 54

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.11.2020 в 09:51:22

bcmb, нарушает ПУЭ, требования пожарной безопасности и просто здравый смысл.

ПНД гофру нельзя использовать в помещении, только пвх. В том числе, в стяжку.

евгений78, ага, а ещё быстрее и дешевле без проводов. Или телефонной лапшой как некоторые делают.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.11.2020 в 10:05:37

Alexey_Spb написал: нарушает ПУЭ, требования пожарной безопасности

Пункт укажите.

bcmb написал: в ПНД гофре

Почему выбрали именно её и для чего?

bcmb написал: ... дополнительная гидроизоляция ...?

Зачем?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4985

12.11.2020 в 10:15:32

Alexey_Spb написал: bcmb, нарушает ПУЭ, требования пожарной безопасности и просто здравый смысл.

ПНД гофру нельзя использовать в помещении, только пвх. В том числе, в стяжку.

евгений78, ага, а ещё быстрее и дешевле без проводов. Или телефонной лапшой как некоторые делают.

Alexey_Spb, т.е хорошим проводом в сухой пол без гофры нельзя проводку делать?или для вас гофра всегда и везде обязательна?

0

телефон 8 905 530 42 54

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.11.2020 в 10:27:25

евгений78 написал: гофра всегда и везде обязательна

Гофра нужна в двух случаях - мех. защита и замена кабеля. И то и другое для гофры сомнительно. Тем не менее весь новострой выполняется в гофре. Ликбез ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4985

12.11.2020 в 10:38:56

megrad написал:

евгений78 написал: гофра всегда и везде обязательна

Гофра нужна в двух случаях - мех. защита и замена кабеля. И то и другое для гофры сомнительно. Тем не менее весь новострой выполняется в гофре. Ликбез ссылка

megrad, вот именно.при заливке стяжки повредить провод вполне реально,а в сухом полу вероятность совсем мала,поэтому и гофра ненужна в данном случае.

0

телефон 8 905 530 42 54

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.11.2020 в 10:42:34

евгений78 написал: гофра ненужна в данном случае.

Кроилово ведёт к пападалову. Грабли ещё ни кто не отменял. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

12.11.2020 в 11:43:35

megrad написал: Тем не менее весь новострой выполняется в гофре.

Весь новострой выполняется в залитых в потолочные перекрытия и монолитные стены гладких трубах. Там, где трубы не замоноличены (перегородки и т.п.), спуски делают прямо кабелем в штукатурке.

0
bcmb
bcmb
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 28

12.11.2020 в 12:36:41

Alexey_Spb, megrad, а в ПВХ трубе получается можно?

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

12.11.2020 в 13:23:08

bcmb, Давайте уточним. Вы хотите в сухую засыпку (желательно именно от Кнауф) заложить кабель в гофре? Просто, "сухая стяжка" от Кнауф подразумевает под собой двуслойные плиты ГВЛ ("Альфа"). Если первый вариант, то какой планируется слой засыпки? Над гофрой необходимо будет оставить слой не менее 25-30мм. И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе. Если второй вариант, то гофра там просто не поместится... :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу