ИгорьPurnesh,
И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе.
Почему? Разве этот пирог настолько подвижен, что может перетереть кабель?
12.11.2020 в 13:53:25
ИгорьPurnesh,
И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе.
Почему? Разве этот пирог настолько подвижен, что может перетереть кабель?
12.11.2020 в 13:54:20
ИгорьPurnesh,
И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе.
Почему? Разве этот пирог настолько подвижен, что может перетереть кабель?
12.11.2020 в 14:07:37
Rumato, А вы часто видели и использовали этот пол? Я вот например уже неоднократно его укладывал. И уверен в его "пластичности". Плюс к этому, у себя дома я сделал полы по сухой засыпке. Всё хорошо кроме одного- в некоторых местах в полной тишине при наступании есть шум, как будто на пляже по песку ходишь. Это говорит о подвижности керамзито-песка. (говорят изначально технология подразумевала замешивание с засыпки с цементом который со временем застывал. но это уже из другой темы беседа...)
Мой опыт к Вашим услугам!
12.11.2020 в 14:27:46
ИгорьPurnesh, Я ни разу его не делал. Пару раз по готовому ходил.
12.11.2020 в 14:38:17
ИгорьPurnesh написал: bcmb, Давайте уточним. Вы хотите в сухую засыпку (желательно именно от Кнауф) заложить кабель в гофре? Просто, "сухая стяжка" от Кнауф подразумевает под собой двуслойные плиты ГВЛ ("Альфа"). Если первый вариант, то какой планируется слой засыпки? Над гофрой необходимо будет оставить слой не менее 25-30мм. И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе. Если второй вариант, то гофра там просто не поместится... :confused:
ИгорьPurnesh, я рассчитываю на 7 см до финишного покрытия. Вроде как по я могу насыпать 5 см засыпки (в ней гофра) и сверху 2 листа малоформатных и будет итого 7 см, не?
12.11.2020 в 15:02:00
bcmb написал: я могу насыпать 5 см засыпки (в ней гофра) и сверху 2 листа малоформатных и будет итого 7 см, не?
Да. Можете. Остаётся уточнить только материал гофры или канала. Я бы послушал Alexey_Spb.
Мой опыт к Вашим услугам!
12.11.2020 в 15:14:51
megrad, вы про ПУЭ?
Да вот, например:
7.1.38 «... в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах»
Но также если собрать требования разных нормативов в единую картину, становится очевидным откуда идёт этот запрет.
12.11.2020 в 15:19:55
bcmb, да в пвх можно. Труба имеет толстые стенки и дорогая, как вариант - в гофре.
С учётом сказанного ИгорьPurnesh, внешняя оболочка для кабеля необходима.
12.11.2020 в 16:08:00
Alexey_Spb написал: Да вот, например:
Если пол рассматривать как горизонтальную перегородку ..... Тогда объясните раздел СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства 6.3.7 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах
bcmb написал: а в ПВХ трубе получается можно
Уточню в электротехнической ПВХ трубе. Хотя на промке. выполнялась разводка по полу из полиэтиленовых труб. Как вариант ПНД труба, к ней все повороты от серых труб подходят.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2020 в 16:15:12
Alexey_Spb написал: Но также если собрать требования разных нормативов в единую картину,
не нужно этого делать, - юристы этого не одобряют.
12.11.2020 в 16:48:58
megrad, может, стоит читать и понимать, что действительно написано, а главное - зачем?
Ну конечно, послушай вас, так в перегородках нужна пвх гофра, а в полу значит можно пнд потому что в нормативе написано слово «перегородка».
Требование понимать чем обусловлены те или иные нормативы и понимать их суть. является необходимым требованием для четвёртой группы по электробезопасности.
Просто потому что все без исключения случаи нельзя предусмотреть в нормативах, плюс иногда есть противоречия и и.д.
Вообще странно что я об этом спорю с одним из опытных участников раздела электрика.
Ну и еще:
П. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности:
« Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. »
П. 7 ФЗ-123 статья 82:
«Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. »
И не только, этого вполне достаточно.