12.11.2020 в 13:53:25

ИгорьPurnesh,

И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе.

Почему? Разве этот пирог настолько подвижен, что может перетереть кабель?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2020 в 13:54:20

ИгорьPurnesh,

И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе.

Почему? Разве этот пирог настолько подвижен, что может перетереть кабель?

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

12.11.2020 в 14:07:37

Rumato, А вы часто видели и использовали этот пол? Я вот например уже неоднократно его укладывал. И уверен в его "пластичности". Плюс к этому, у себя дома я сделал полы по сухой засыпке. Всё хорошо кроме одного- в некоторых местах в полной тишине при наступании есть шум, как будто на пляже по песку ходишь. Это говорит о подвижности керамзито-песка. (говорят изначально технология подразумевала замешивание с засыпки с цементом который со временем застывал. но это уже из другой темы беседа...)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2020 в 14:27:46

ИгорьPurnesh, Я ни разу его не делал. Пару раз по готовому ходил.

0
bcmb
bcmb
Новичок

Регистрация: 19.10.2020

Москва

Сообщений: 28

12.11.2020 в 14:38:17

ИгорьPurnesh написал: bcmb, Давайте уточним. Вы хотите в сухую засыпку (желательно именно от Кнауф) заложить кабель в гофре? Просто, "сухая стяжка" от Кнауф подразумевает под собой двуслойные плиты ГВЛ ("Альфа"). Если первый вариант, то какой планируется слой засыпки? Над гофрой необходимо будет оставить слой не менее 25-30мм. И без гофры (или другой механической защиты) я бы не рекомендовал укладку в такой подвижной основе. Если второй вариант, то гофра там просто не поместится... :confused:

ИгорьPurnesh, я рассчитываю на 7 см до финишного покрытия. Вроде как по https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-135.html я могу насыпать 5 см засыпки (в ней гофра) и сверху 2 листа малоформатных и будет итого 7 см, не?

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

12.11.2020 в 15:02:00

bcmb написал: я могу насыпать 5 см засыпки (в ней гофра) и сверху 2 листа малоформатных и будет итого 7 см, не?

Да. Можете. Остаётся уточнить только материал гофры или канала. Я бы послушал Alexey_Spb.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.11.2020 в 15:14:51

megrad, вы про ПУЭ?

Да вот, например:

7.1.38 «... в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах»

Но также если собрать требования разных нормативов в единую картину, становится очевидным откуда идёт этот запрет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.11.2020 в 15:19:55

bcmb, да в пвх можно. Труба имеет толстые стенки и дорогая, как вариант - в гофре.

С учётом сказанного ИгорьPurnesh, внешняя оболочка для кабеля необходима.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.11.2020 в 16:08:00

Alexey_Spb написал: Да вот, например:

Если пол рассматривать как горизонтальную перегородку ..... Тогда объясните раздел СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства ссылка 6.3.7 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах

bcmb написал: а в ПВХ трубе получается можно

Уточню в электротехнической ПВХ трубе. Хотя на промке. выполнялась разводка по полу из полиэтиленовых труб. Как вариант ПНД труба, к ней все повороты от серых труб подходят.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

12.11.2020 в 16:15:12

Alexey_Spb написал: Но также если собрать требования разных нормативов в единую картину,

не нужно этого делать, - юристы этого не одобряют.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.11.2020 в 16:48:58

megrad, может, стоит читать и понимать, что действительно написано, а главное - зачем?

Ну конечно, послушай вас, так в перегородках нужна пвх гофра, а в полу значит можно пнд потому что в нормативе написано слово «перегородка».

Требование понимать чем обусловлены те или иные нормативы и понимать их суть. является необходимым требованием для четвёртой группы по электробезопасности.

Просто потому что все без исключения случаи нельзя предусмотреть в нормативах, плюс иногда есть противоречия и и.д.

Вообще странно что я об этом спорю с одним из опытных участников раздела электрика.

Ну и еще:

П. 4.9 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности:

« Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. »

П. 7 ФЗ-123 статья 82:

«Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. »

И не только, этого вполне достаточно.

0