shitul
shitul
Новичок

Регистрация: 16.10.2020

Гродно

Сообщений: 81

12.11.2020 в 16:32:29

Добрый день. Квартира на 6 этаже. Две спальни на проспект, до которого 100м примерно. Одна спальня во двор. Думаю в две спальни (третья - открытое окошко) установить рекуператоры FUNAI. Для меня они значительно проще, чем полноценная система приточки. но сомневаюсь. Прошу подсказать в чем приточка лучше рекуператоров? Кубометров FUNAI для спален хватает.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.11.2020 в 23:37:10

shitul, Вы путаете названия.Полноценная система-это пву,приточно-вытяжная установка.Если она совмещена с рекуператором,это еще лучше.Приточка это ПУ,приточная установка,у них обычно степень очистки воздуха лучше.У некоторых,например Ксяоми,производительность 300 кубов,но есть одно но.Если вытяжкав вашей квартире не работает то и приточка,любая,работать не будет,а ваш Фунай будет.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

13.11.2020 в 09:49:33

КАТРАН написал: ... Если вытяжка в вашей квартире не работает то и приточка, любая, работать не будет, а ваш Фунай будет....

Если и каналы ВЕ будут работать то Фунай все равно работать будет но вентиляция санузла и кухни работать не будет пока не сделать приток.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.11.2020 в 10:02:27

Ким, Разговор шел о спальнях.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12743

13.11.2020 в 10:59:12

КАТРАН написал: Разговор шел о спальнях.

Спальни от всей квартиры отделять нельзя. Это одно общее помещение.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

shitul
shitul
Новичок

Регистрация: 16.10.2020

Гродно

Сообщений: 81

16.11.2020 в 11:04:29

Спасибо, Funai в детские смотрел. Себе окно на проветривание. Подскажите еще как устроить вентиляцию естественную в гардеробно-прачечной? В санузле вентканал обозначен ВК. Образно открыть окно в спальне и получить проветривание прачечной.

.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

17.11.2020 в 09:38:50

shitul, Еще открыть двери в спальной прачечной и ванной комнате.И тогда может что-то типа вентиляции появится.

0
АлександрВиК
АлександрВиК
Местный

Регистрация: 10.02.2020

Москва

Сообщений: 264

17.11.2020 в 20:56:12

shitul написал: Спасибо, Funai в детские смотрел. Себе окно на проветривание.

Имхо как раз в детскую (спальню) ПВУ Funai очень хорошо вписывается. На 2-3 скорости производительность составляет 40-50 м. куб. в час. А уровень шума при этом составляет 22-24 дБ(А). И данная ПВУ имеет превышение притока над вытяжкой около 10%, что обеспечивает небольшой подпор приточного очищенного воздуха в помещения где установлены ПВУ.

0
shitul
shitul
Новичок

Регистрация: 16.10.2020

Гродно

Сообщений: 81

18.11.2020 в 21:31:51

КАТРАН, спасибо. Имел ввиду - какой трубой ( диаметр), нужны ли клапаны, вентиляторы сделать вентканал для санузла и прачечной (в ней стиральная и сушильная машины)?

0
shitul
shitul
Новичок

Регистрация: 16.10.2020

Гродно

Сообщений: 81

24.11.2020 в 10:22:13

Добрый день мастера, не посоветуете по вопросу выше?

0
Artem Fr
Artem Fr
Новичок

Регистрация: 02.05.2016

Москва

Сообщений: 0

06.05.2021 в 20:29:46

shitul, Добрый день! Подскажите, как решили, какие впечатления?