13.11.2020 в 11:53:44
Здравствуйте Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?
13.11.2020 в 12:06:40
vkudlo написал: Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?
Любые. УЗО это меры дополнительной защиты, так что можно подключать любые приборы не требующие такой защиты в соответствии инструкцией на устройство/прибор.
А вот заземление неплохо бы иметь, но и без него многое работает (хотя по инструкции на некоторые приборы заземление всё же требуется для безопасности потребителя электроприбора).
13.11.2020 в 12:10:04
vkudlo написал: Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?
Зависит от системы заземления.
В системе TN можно подключать без УЗО стационарное оборудование, не использующее бытовые розетки. Например, финны в паспорте на банные электропечи пишут прямо: "УЗО не использовать, может выбивать при просушке отсыревшей печи".
В системе TT можно подключать без УЗО только цепи, в которых нет ни провода заземления, ни металлических электрощитов и прочих подлежащих заземлению оболочек по дороге. Разумеется, на концах таких цепей тоже не должно быть бытовых розеток. Пример - пожарная сигнализация. При этом для стационарного заземлённого оборудования без розеток (та же печь) можно увеличивать номинал УЗО существенно выше 30 мА, поскольку защита от прямого прикосновения не требуется.
13.11.2020 в 12:22:03
У нас новострой, какая там система заземлений не знаю, но от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата... для какой цели не знаю
13.11.2020 в 12:34:33
vkudlo написал: У нас новострой, какая там система заземлений не знаю
В многоквартирном доме в России возможна только система заземления TN. Она же "зануление".
vkudlo написал: от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата... для какой цели не знаю
Во-первых, розетки. Во-вторых, предотвращение ситуации из немецкого альбома 1934 года:
Если ваше оборудование (например, металлическая люстра или кондиционер) заземлены и подключены не через розетку, то УЗО не требуется. Все нужные функции выполнят заземление и обычный автомат.
13.11.2020 в 12:35:10
vkudlo, интересно, чем данный вопрос вызван? Жаждой экономии?)
13.11.2020 в 13:13:47
не раз замечаю, в новых домах в электроплитах при попадании воды между фазой и нулём переключателя, УЗО не срабатывает, а коротит с отсечкой и на общем стояке...
13.11.2020 в 13:22:28
Электрик ЦЦ написал: vkudlo, интересно, чем данный вопрос вызван? Жаждой экономии?)
Электрик ЦЦ, Да нет ... особой цели по экономии нет, просто приглашал электрика по монтажу проводки, все объяснил, рассказал что и где планируется. Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А. Теперь ломаю голову как он их предполагал группировать, а он этого раскрывать не желает. Просто думаю будет ли правильным: 1 если на УЗО посадить группу розеток + кондиционер? 2 группу розеток + Теплый пол? 3 группу розето + холодильник?
Я так понимаю что диф автомат исключительно для бойлера.. хотя ещё есть стиралка, сушильная машина, варочная, духовой и СВЧ... Такие дела
13.11.2020 в 13:29:15
И ещё читал, что кондиционеры (а у меня все инвертора), могут отсекать ложно УЗО , поэтому ещё спрашиваю
13.11.2020 в 13:32:00
vkudlo написал: Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А. Теперь ломаю голову как он их предполагал группировать, а он этого раскрывать не желает.
Гадать без схемы можно до морковкина заговенья, поскольку вариантов комбинации этих устройств слишком много.
vkudlo написал: один диф автомат на 20А/30мА
Номинал автомата более 16А безопасен либо на группах без бытовых розеток (которые 16А), либо при наличии дополнительных автоматов ниже. Тоже простор для гадания.
vkudlo написал: Я так понимаю что диф автомат исключительно для бойлера..
Почему? Какая мощность у того бойлера?
13.11.2020 в 13:35:01
AlexeyL, Не более 2,5квт
13.11.2020 в 13:37:55
Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?
13.11.2020 в 13:44:32
Номинал автомата более 16А безопасен либо на группах без бытовых розеток (которые 16А), либо при наличии дополнительных автоматов ниже. Тоже простор для гадания. AlexeyL,
А диф автомат может ставится на несколько потребителей?
13.11.2020 в 13:45:41
vkudlo написал: Не более 2,5квт
Значит, на нём обычная вилка Шуко. Поэтому номинал автомата не более 16А, по самому слабому месту стационарной проводки. И дифзащита 30 мА обязательна.
vkudlo написал: Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?
Нормально. И ещё десятки нормальных вариантов. Будет схема - будет осмысленный разговор.