13.11.2020 в 11:53:44

Здравствуйте Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

13.11.2020 в 12:06:40

vkudlo написал: Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?

Любые. УЗО это меры дополнительной защиты, так что можно подключать любые приборы не требующие такой защиты в соответствии инструкцией на устройство/прибор.

А вот заземление неплохо бы иметь, но и без него многое работает (хотя по инструкции на некоторые приборы заземление всё же требуется для безопасности потребителя электроприбора).

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.11.2020 в 12:10:04

vkudlo написал: Я хотел уточнить, какие потребители можно вообще через УЗО не подключать?

Зависит от системы заземления.

В системе TN можно подключать без УЗО стационарное оборудование, не использующее бытовые розетки. Например, финны в паспорте на банные электропечи пишут прямо: "УЗО не использовать, может выбивать при просушке отсыревшей печи".

В системе TT можно подключать без УЗО только цепи, в которых нет ни провода заземления, ни металлических электрощитов и прочих подлежащих заземлению оболочек по дороге. Разумеется, на концах таких цепей тоже не должно быть бытовых розеток. Пример - пожарная сигнализация. При этом для стационарного заземлённого оборудования без розеток (та же печь) можно увеличивать номинал УЗО существенно выше 30 мА, поскольку защита от прямого прикосновения не требуется.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

13.11.2020 в 12:22:03

У нас новострой, какая там система заземлений не знаю, но от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата... для какой цели не знаю

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.11.2020 в 12:34:33

vkudlo написал: У нас новострой, какая там система заземлений не знаю

В многоквартирном доме в России возможна только система заземления TN. Она же "зануление".

vkudlo написал: от застройщика в щитке стоит общее УЗО и 2 диф автомата... для какой цели не знаю

Во-первых, розетки. Во-вторых, предотвращение ситуации из немецкого альбома 1934 года:

Если ваше оборудование (например, металлическая люстра или кондиционер) заземлены и подключены не через розетку, то УЗО не требуется. Все нужные функции выполнят заземление и обычный автомат.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

13.11.2020 в 12:35:10

vkudlo, интересно, чем данный вопрос вызван? Жаждой экономии?)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.11.2020 в 12:38:43

vkudlo написал: какие потребители можно вообще через УЗО не подключать

Стационарные. Хотя экономия может привести как мин. в больницу.

vkudlo написал: 2 диф автомата... для какой цели не знаю

Ванна, кухня как правило...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

13.11.2020 в 13:13:47

не раз замечаю, в новых домах в электроплитах при попадании воды между фазой и нулём переключателя, УЗО не срабатывает, а коротит с отсечкой и на общем стояке...

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

13.11.2020 в 13:22:28

Электрик ЦЦ написал: vkudlo, интересно, чем данный вопрос вызван? Жаждой экономии?)

Электрик ЦЦ, Да нет ... особой цели по экономии нет, просто приглашал электрика по монтажу проводки, все объяснил, рассказал что и где планируется. Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А. Теперь ломаю голову как он их предполагал группировать, а он этого раскрывать не желает. Просто думаю будет ли правильным: 1 если на УЗО посадить группу розеток + кондиционер? 2 группу розеток + Теплый пол? 3 группу розето + холодильник?

Я так понимаю что диф автомат исключительно для бойлера.. хотя ещё есть стиралка, сушильная машина, варочная, духовой и СВЧ... Такие дела

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

13.11.2020 в 13:29:15

И ещё читал, что кондиционеры (а у меня все инвертора), могут отсекать ложно УЗО , поэтому ещё спрашиваю

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.11.2020 в 13:32:00

vkudlo написал: Через некоторое время он прислал КП, где 5 УЗО на 40А/30мА, 1- на 16А/10мА, один диф автомат на 20А/30мА и 17 автоматов по 16А и три по 10А. Теперь ломаю голову как он их предполагал группировать, а он этого раскрывать не желает.

Гадать без схемы можно до морковкина заговенья, поскольку вариантов комбинации этих устройств слишком много.

vkudlo написал: один диф автомат на 20А/30мА

Номинал автомата более 16А безопасен либо на группах без бытовых розеток (которые 16А), либо при наличии дополнительных автоматов ниже. Тоже простор для гадания.

vkudlo написал: Я так понимаю что диф автомат исключительно для бойлера..

Почему? Какая мощность у того бойлера?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

13.11.2020 в 13:35:01

AlexeyL, Не более 2,5квт

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

13.11.2020 в 13:37:55

Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

13.11.2020 в 13:44:32

Номинал автомата более 16А безопасен либо на группах без бытовых розеток (которые 16А), либо при наличии дополнительных автоматов ниже. Тоже простор для гадания. AlexeyL,
А диф автомат может ставится на несколько потребителей?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.11.2020 в 13:45:41

vkudlo написал: Не более 2,5квт

Значит, на нём обычная вилка Шуко. Поэтому номинал автомата не более 16А, по самому слабому месту стационарной проводки. И дифзащита 30 мА обязательна.

vkudlo написал: Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?

Нормально. И ещё десятки нормальных вариантов. Будет схема - будет осмысленный разговор.