13.11.2020 в 13:35:01
AlexeyL, Не более 2,5квт
13.11.2020 в 13:37:55
Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?
13.11.2020 в 13:44:32
Номинал автомата более 16А безопасен либо на группах без бытовых розеток (которые 16А), либо при наличии дополнительных автоматов ниже. Тоже простор для гадания. AlexeyL,
А диф автомат может ставится на несколько потребителей?
13.11.2020 в 13:45:41
vkudlo написал: Не более 2,5квт
Значит, на нём обычная вилка Шуко. Поэтому номинал автомата не более 16А, по самому слабому месту стационарной проводки. И дифзащита 30 мА обязательна.
vkudlo написал: Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?
Нормально. И ещё десятки нормальных вариантов. Будет схема - будет осмысленный разговор.
13.11.2020 в 13:49:57
AlexeyL написал:
vkudlo написал: Не более 2,5квт
Значит, на нём обычная вилка Шуко. Поэтому номинал автомата не более 16А, по самому слабому месту стационарной проводки. И дифзащита 30 мА обязательна.
vkudlo написал: Через УЗО 16А/ 10мА, я хочу запитать розетки-освещение и Теплый пол( его мощность до 0,5кВт) санузла.... это же нормально?
Нормально. И ещё десятки нормальных вариантов. Будет схема - будет осмысленный разговор.
AlexeyL, так я ее сейчас и пытаюсь составить (схему)
13.11.2020 в 13:52:36
13.11.2020 в 14:22:52
На картинке не видно соединений между УЗО и автоматами. Поэтому остаётся 100500 вариантов.
На картинке уже разобранная ошибка с подключением розетки 16А через дифавтомат 20А. Следует предполагать, что через сколько-то лет в любую стандартную розетку будет воткнут тройник или удлинитель с набором нагрузок, достаточным для её перегрузки. И воткнувший будет глубоко прав.
13.11.2020 в 14:51:00
AlexeyL написал:
На картинке не видно соединений между УЗО и автоматами. Поэтому остаётся 100500 вариантов.
На картинке уже разобранная ошибка с подключением розетки 16А через дифавтомат 20А. Следует предполагать, что через сколько-то лет в любую стандартную розетку будет воткнут тройник или удлинитель с набором нагрузок, достаточным для её перегрузки. И воткнувший будет глубоко прав.
AlexeyL, Так я же эту схему сам и пытаюсь скомпоновать, поэтому за помощью и советами сюда и пришёл (поэтому ещё связи меж УЗО и не закончены) Помогите своего рода решить задачу- в которой есть набор защитных устройств и потребителей, а вот как их правильно и логично скомпоновать и есть ВОПРОС? Розетка для бойлера не предполагается использовать для других целей, она будет в труднодоступном месте.
13.11.2020 в 14:57:29
Вот например видя все потребители, то по Вашему для каких из них предназначен диф автомат? Я не спорю может и не для бойлера
13.11.2020 в 15:17:03
Подключать все электроприборы (кроме охранной и пожарной сигнализации)через ВДТ, независимо от системы электропитания - это электрика здорового человека.
13.11.2020 в 15:19:29
vkudlo написал: Розетка для бойлера не предполагается использовать для других целей, она будет в труднодоступном месте.
Боюсь, что Вы недооцениваете интеллект и ловкость рук обитателей квартиры.
vkudlo написал: то по Вашему для каких из них предназначен диф автомат?
Для техники, подключаемой в коробку без розетки. Например, вышеупомянутый кондиционер. Кстати, у меня на складе кондиционер с электрической мощностью 2,5 кВт через год работы начал периодически, раз в неделю примерно, выбивать автомат C16. Не дифференциальный, а обычный. Замена на C20 закрыла проблему на 15 лет.