12.01.2021 в 21:52:26
Вахтанг написал: Как только это увеличение превысить номинал (10,30,100,300 мА) УЗО сработает и обесточит линию. Для человека эти токи безопасны и к смерти не приводит.
учите матчасть, а только потом выступайте прилюдно материалы по УЗО есть на форуме в этом разделе (и совсем рядом)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.01.2021 в 22:14:41
Конечно, сложно представить, как человек погибнет от поражения током домашней техникой. УЗО нет в старых лачугах, где эксплуатируют проводку с облезшей изоляцией и даже там никто не получает травмы от поражения током. Но всё же будет не лишним поставить пару УЗО на ваше жильё, не так уж это дорого. Без фанатизма, своё УЗО на каждую розетку это уже маразмом попахивает.
12.01.2021 в 22:19:54
Вахтанг написал: Надеюсь так всем понятно?
Очень интересно! Продолжайте, я конспектирую...
12.01.2021 в 22:33:46
Вспомнил... Компьютерные блоки питания сливают на землю под десяток мА на фильтре по входу. Три мощьных компа могут рубить УЗО 30мА
12.01.2021 в 22:47:52
{{УЗО имеет ступенки 10, 30, 100, 300мА, в такой последовательности и надо ставить с низу вверх.}} Вахтанг,
Я вот этот момент не совсем понял?... в моей схеме все УЗО стоят параллельно .... И как я понял общаясь с другими участниками это не является не правильным. Зачем мне УЗО на 10мА запихивать под УЗО в 30мА? Некоторые рекомендовали дополнительно поставить ещё общее УЗО после вводного автомата на 100мА, но это только в качестве требований ПБ... да и то как я понял не обязательно
12.01.2021 в 23:00:58
vkudlo написал: Я вот этот момент не совсем понял?
Мы конспектируем, а вам все же лучше будет не обращать внимания на этот поток сознания :)
12.01.2021 в 23:04:47
BV написал: Очень интересно!
А мне про векторы очень понравилось: первичные, пропорциональные, геометрическое сложение - вот это все :)
12.01.2021 в 23:11:20
vkudlo написал: Зачем мне УЗО на 10мА запихивать под УЗО в 30мА?
Кстати в вашей схеме УЗО на 10мА вообще нельзя ставить: этот номинал предназначен только для ОДНОЙ линии. А вы понавесили на него всякого.
12.01.2021 в 23:33:05
BV написал: УЗО имеет ступенки 10, 30, 100, 300мА, в такой последовательности и надо ставить с низу вверх.
забыли про ступеньки в 500ма, 1000ма, 2000ма
13.01.2021 в 09:11:44
TAB написал:
vkudlo написал: Зачем мне УЗО на 10мА запихивать под УЗО в 30мА?
Кстати в вашей схеме УЗО на 10мА вообще нельзя ставить: этот номинал предназначен только для ОДНОЙ линии. А вы понавесили на него всякого.
TAB, Почему? Я завёл туда линии идущие от влажного помещения... суммарный ток всех потребителей висящих на этом УЗО не превышает 16А... Я не спорю с Вами, может Вы действительно правы... хочу чтобы Вы разъяснили как правильно сделать по Вашему
13.01.2021 в 09:27:23
vkudlo написал: Я завёл туда линии идущие от влажного помещения... суммарный ток всех потребителей висящих на этом УЗО не превышает 16А...
Суммировать надо не только рабочие токи, но и токи утечек. Которые даже у исправного оборудования есть всегда. Кабы не это, то ставили бы одно общее УЗО 10 мА и не парились.