Polter написал : при касании контактной площадки создается ток утечки по которому срабатывает переключающий элемент, т.е. практически как УЗО. Так вот, не будет ли УЗО вырубать электричество каждый раз как я попытаюсь просто включить свет в комнате?
Не будет - УЗО срабатывает только тогда, когда часть тока в линии покидает ее пределы. В вашем случае все происходит в пределах одной цепи.
Polter написал : Они реагируют на любой ток утечки или на тот, который болше уставки?
Они реагируют на любой ток утечки, который равен или больше току уставки и обязаны сработать в пределах второй половины уставки, т. е., если ток уставки равен 30мА, то УЗО обязано сработать в диапазоне от 16 до 30мА.