Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.03.2007 в 22:49:12

Здравствуйте! Недавно купил однокомнатную квартиру в хрущевке. Соответственно начал ремонт. Выяснилось, что в щитке автоматов просто не было, выходящие из квартиры провода (3 шт.) были просто на скрутку присоединены к фазному проводу от счетчика. Купил автоматы (один на 25А, два по 16, номиналы посмотрел у соседей), установил. В ходе ремонта оказалось, что все розетки и освещение (кроме печки) повешены на один провод и на один автомат 16А. третий провод, как оказалось был подключен к звонку. Проводка в квартире сделана алюминием, сечение точно не скажу, на вид хлипкий, наверное квадрата 1,5, для печки провод толще, наверное 4 квадрата. Мне эта ситуация кажется в корне не правильной, поэтому хочу прокинуть новую проводку, разделить освещение и розетки, а также завести линию в ванную для стиральной машины.

После чтения форума в голове имею примерно следующее:

  • Всю проводку делю на четыре группы: освещение, розетки, розетка в ванной, розетка для печки
  • Вешаю их на 3 автомата по 16А и печку на 25А
  • Кабель ВВГ 3*1,5 медный

Вопросы:

  • Нужно ли какое-нибудь согласование с какими-нибудь структурами, при условии что я не буду трогать счетчик и все что до него стоит? То есть просто возьму провод от счетчика и подключу его не к трем, а к четырем автоматам?

  • Кабели от розеток (5 шт.) из кухни и комнаты будут сходиться в одну точку. Имеет ли смысл сделать кабель от этой точки до щитка большего сечения, например 2,5?

  • Существующая проводка выполнена двухпроводной, т.е заземления в розетках нет, проводка для печки выполнена трехпроводной, т.е. там, получается, заземление есть. В щитке сделано так: фазные провода идут с автоматов, нулевые провода идут на колодку, изолированную от щитка, провода заземления (или наверное защитного зануления) идут на колодку, соединенную со щитком. Цветовой маркировки никакой нет. Можно ли подключить провод заземления к этой колодке или нет?

  • Нужно ли ставить УЗО? Я не совсем понимаю что это и что дает, а штука достаточно дорогая...

  • Есть еще вопрос про выравнивание потенциалов в ванной. Как делать, и куда подключать? И вообще получится ли сделать это в старом доме? Достаточно ли будет просто объединить все металлические изделия (ванну, смеситель, батарею) и подключить к земле в розетке которую протащу для стиральной машинки? Или нужно тянуть отдельный провод в щиток? Если да, то какого сечения?

Немного сумбурно все получилось, если нужно будет сделаю фото с места. Всем спасибо за внимание!

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

31.03.2007 в 22:53:28

Если не трудно, сообщите данные по магистральной линии ( до счетчика)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

31.03.2007 в 23:12:55

Polter написал :

  • Всю проводку делю на четыре группы: освещение, розетки, розетка в ванной, розетка для печки
  • Вешаю их на 3 автомата по 16А и печку на 25А
  • Кабель ВВГ 3*1,5 медный

Освещение ванной (можно и туалета до кучи) и балкона (если есть желание) полезно вынести в отдельную группу. Номиналы автоматов на освещение не более 10А. Для розеток - 16А, кабель 3*2.5. На плиту кабель 3*4. Розетки (не считая ванной) стоит разделить на две группы, на кухню завести одну или обе.

просто возьму провод от счетчика и подключу его не к трем, а к четырем автоматам?

Тем самым Вы измените разрешённую мощность, а это требуется согласовывать.

Кабели от розеток (5 шт.) из кухни и комнаты будут сходиться в одну точку. Имеет ли смысл сделать кабель от этой точки до щитка большего сечения, например 2,5?

Что-то розеток мало планируете. Имеет смысл сделать квартирный щиток, а в этажном оставить только счётчик и входной автомат. Номинал этого автомата зависит от разрешённой мощности, её можно достоверно узнать, получив на руки договор.

В щитке сделано так: фазные провода идут с автоматов, нулевые провода идут на колодку, изолированную от щитка, провода заземления (или наверное защитного зануления) идут на колодку, соединенную со щитком.

Приведите фотографии внутренностей этажного щитка. Особенно интересуют проводники стояка и подключение шин к ним. Весьма возможно, что стояк в доме реконструирован.

Нужно ли ставить УЗО? Я не совсем понимаю что это и что дает, а штука достаточно дорогая

Установите одно общее неэлектронное УЗО 63А/30мА в квартирном щитке - целее будет. После него автоматы групповых линий.

вопрос про выравнивание потенциалов в ванной

Сначала уточните, сколько проводов в стояке - четыре или пять.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.04.2007 в 18:00:51

Спасибо за ответы. Вчера написал ответ, залил фотку и решил накидать схемку, на основании Ваших ответов. Почит дорисовал, тут бац и электричество кончилось :(

Сегодня еще раз попробую...

Вобщем что осталось:

Кабель 3*1,5 на освещение, плюс автоматы на 10А, 3*2,5 на розетки плюс автоматы на 16.

Ставлю вводной автомат на 25 или 32А исходя из того что мощность выделяется порядка 6 кВт, завтра попробую узнать более точно.

Вопрос по УЗО. УЗО и диф.автомат - это одно и тоже, правильно? И как правильно организовать связку УЗО + автомат - ставить узо на больший ток, чем ток вводного автомата? Или нет?

Кстати, как узнать электронное УЗО или нет? Они по форме отличаются? Пока все что видел в магазинах были похожи на сдвоенный автомат у которого рычажок на одном модуле и две кнопки на другом.

Вопрос практического характера - как лучше сделать соединение проводов? В скрутку и в гильзу или каким-то другим способом? На клеммы? Я таких клемм не видел чтоб соединить например 3-4 провода...

Вот фото щитка и схемка (не по гостам, так что помидорами особо не кидайтесь) как я вижу это все после переделки, посмотрите, ошибки подскажите, рекомендации, если не сложно. Буду очень признателен.

В щитке 4 магистральных провода - наверное 2 фазы, ноль и "земля". Мой счетчик верхний левый, над ним автоматы (серые), над автоматами колодка нуля, рядом с магистральными колодка, подключенная к щитку. Это тот самый Pen на который не рекомендуется подключать контакты Pe розеток? Он связан с землей или нет, я никак не могу понять этой разницы между Pe и Pen. если кто возьмется объяснить - спасибо заранее. Может ссылку дадите, где почитать можно...

Жду Ваших комментариев. Спасибо!

0
Вложение
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.04.2007 в 20:20:19

УЗО должно быть больше вводного автомата. Например: автомат вводной 25 А, тогда УЗО должно быть 32, а лучше 40 А. УЗО не имеет защиты от короткого замыкания, а дифференциальный автомат, это - УЗО плюс автомат от короткого замыкания. Два в одном :-)

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.04.2007 в 20:22:12

Polter написал : В щитке 4 магистральных провода - наверное 2 фазы, ноль и "земля". Мой счетчик верхний левый, над ним автоматы (серые), над автоматами колодка нуля, рядом с магистральными колодка, подключенная к щитку. Это тот самый Pen на который не рекомендуется подключать контакты Pe розеток? Он связан с землей или нет, я никак не могу понять этой разницы между Pe и Pen. если кто возьмется объяснить - спасибо заранее. Может ссылку дадите, где почитать можно...

Судя по фотке, разделять РЕN ваш нельзя ( тоньше 16 квадратов по алюминию)- это ноль, и земли вам там не найти. Правила запрещают такой рабочий ноль разделять на РЕ и N.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.04.2007 в 20:23:34

Polter написал : Вопрос практического характера - как лучше сделать соединение проводов? В скрутку и в гильзу или каким-то другим способом? На клеммы? Я таких клемм не видел чтоб соединить например 3-4 провода...

Пользуйтесь Вагой, у нас многоэтажные дома уже полностью на них строят.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.04.2007 в 20:25:04

Polter написал : Схема с PEN.gif (18.6 Кбайт, 9 просмотров)

Прочесть не возможно, мелкие буквы очень.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.04.2007 в 20:26:32

Polter написал : В щитке 4 магистральных провода - наверное 2 фазы, ноль и "земля".

:-)))))))))))))) Это- 3 фазы и ноль. Не вздумайте тут землю брать, кончится очень плачевно может. Проведите трёхжильный провод в квартиру, а в щитке жёлто-зелёный провод заизолируйте и ни куда не подключайте.

0
Georgi61
Georgi61
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

04.04.2007 в 20:57:50

А на какой год в план города ее снос запланирован, смотрели? А то мож, завтра?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

04.04.2007 в 21:29:50

Комментатор написал : Судя по фотке, разделять РЕN ваш нельзя ( тоньше 16 квадратов по алюминию)-

Внешний, (по изоляции) диаметр проводников АПВ составляет: АПВ 10 - 6.1 мм АПВ 16 - 6.8 мм АПВ 25 - 9 мм Неужели на фото диаметры магистральных проводников менее 9 мм?

2Polter
Аккуратно уточните диаметр магистрали пластиковой линейкой и скажите газифицирован ли дом, поскольку из фразы

Polter написал : проводка для печки выполнена трехпроводной

это неочевидно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу