Здравствуйте,
Делаем демонтаж в сталинке 53го года, вскрытие по старому советскому ГКЛ вскрыло крайне странные вещи - "пирог" стены (а стены толстые, под метр) состоит вперемежку как из красного-белого кирпича, так и из бетонных блоков. Все это перемазано обильным слоем бетона с щебенкой, и на все это крепился слой ГКЛ. Пример как это выглядит на фото:
Хотелось бы узнать - сталкивался ли кто то с подобным, в чем глубокая инженерная идея таких стен, а главное что с ними делать - как выравнивать (о размерах перепадов говорить даже как то неприлично ) и чем. При этом стоит заметить, что свойства свои стены выполняют, в доме жара, приходиться выключать все батареи и т.д.
warfarenoise, Да уж... Похоже что этот тетрис складывали из того что было, и лишь-бы не развалилось!..
Выравнивать как всегда- по мере возможностей и желаний. Есть гипсовые штукатурки до 150мм нанесения за раз, есть технологии наклейки ГКЛ при супер больших перепадах, есть каркасные решения по ГКЛ.
Конечно можно и цементными растворами выравнивать. Так-же можно, при слишком больших слоях штукатурки, уменьшить толщину нанесения раствора наклеив на основу запиленный по необходимой толщине пеноблок или даже ЭППС.
евгений78 написал: warfarenoise, в таких домах это частое явление.просто штукатурить нужно и всё,да расход будет очень приличный,но в таких домах по другому и не бывает.
евгений78, Удивительно, ведь дом во всех планах заявлен как кирпичный, предполагалось увидеть стены из кирпича после демонтажа, а не из блока
евгений78 написал: warfarenoise, в таких домах это частое явление.просто штукатурить нужно и всё,да расход будет очень приличный,но в таких домах по другому и не бывает.
евгений78, Удивительно, ведь дом во всех планах заявлен как кирпичный, предполагалось увидеть стены из кирпича после демонтажа, а не из блока
warfarenoise, ну как же, вон на фото же кирпич виден,значит из кирпича
warfarenoise написал:
в чем глубокая инженерная идея таких стен,
шлакобетон легче, лучше теплоизоляционные свойства чем кирпич, и дешевле.
Но не может выполнять несущие функции в отличии от кирпича.
Поэтому где не несущее - делали такие стены, или полстены по толщине.
warfarenoise написал:
сталкивался ли кто то с подобным
Занятно то, что на ближнем плане, это даже не блоки, а просто щебенка спресованная в нечто напоминающее по форме блок, скрепленная раствором.
Вид противоположной стены (торцевая стена, за ней - улица):
warfarenoise, Считайте вес выносимого мусора хотя бы примерно... особенно с пола, и перегородок. С несущих - не актуально.
Потом пригодится, когда создадите следующие темы с названиями "что положить в пирог пола" "из чего сделать перегородки, чтобы не перегрузить перекрытия"
warfarenoise написал:
делали капремонт, с заменой коммуникаций, в том числе и труб отопления с металла на ПВХ
Рассмотрел фото - красивая змея без компенсаторов, наверняка из самого дешманского ПП.
Потребуйте у ФКР проект капремонта, и посмотрите раздел отопление - какие трубы там заложены. Если сталь - в прокуратуру.
Я бы отопление откапремонтировал обратно на сталь не задумываясь ни минуты независимо, от того что в проекте!
В Москве ни один проект КАПРЕМОНТА с пластиком на отоплении ни пройдет экспертизу 100%.
На 99.999% как был элеватор в подвале - так и остался.
"Потом пригодится, когда создадите следующие темы с названиями "что положить в пирог пола""
BV, да, уже задумываемся об этом
В текущем варианте полы "классический вариант" - дерево на лагах. Соответственно вариант переделывать на новое дерево или делать полусухую стяжку, возможно что-то еще. Перекрытия в доме ж\б на плитах, но все же есть опасения касательно удельного веса и давления "стяжки" на перекрытия (в перспективе на 5-10-15 лет).
BV написал: warfarenoise, Взвесьте хотя бы типичный 1м2 удаляемого пола включая строймусор на плитах. И 1м2 типичной перегородки. Чтобы потом репу не чесать.
BV, сейчас как раз строители демонтируют полы, вычищают шлак. Вопрос - нужно ли беспокоиться о перекрытиях ввиду их разгрузки за счет убирания шлака? На данный момент снял в одной комнате, дали отстояться в течении нескольких дней.
warfarenoise, сходите вниз и посмотрите - появились/раскрылись трещины потолок-стена у соседа или нет.
Если любопытство покоя не дает....
А так - проверить перекрытие на разгрузку - можно было-бы демонтировать маленький участок в центре и замерять высоту до балки по лазеру до демонтажа, .... потом - после.