21.11.2020 в 19:59:48
Всем доброго дня! вопрос к специалистам по вентиляции В квартирах предусмотрены системы механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. Приточные установки расположены в венткамерах на минус 1 и минус 2 этажах, вытяжные – на кровле корпусов
у меня есть фото 3х вводов над дверью квартиры площадью 35м2 механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции 2 трубы вытяжной общеобменной вентиляции. 1 труба приточной общеобменной вентиляции
диаметр труб , исходя из размеров блоков из ячеистого бетона 625×200×250, примерно 60-80мм Хотелось бы понять можно ли использовать внутри квартиры воздуховоды пластиковые 60мм х 204мм? Видел такие на видео для аналогичных квартир
ИЛИ сечение внутриквартирных воздуховодов нужно обязательно РАССЧИТЫВАТЬ?
21.11.2020 в 20:22:32
viatf написал: В квартирах предусмотрены системы механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. Приточные установки расположены в венткамерах на минус 1 и минус 2 этажах, вытяжные – на кровле корпусов
Ерунда какая-то. У Вас на руках есть бумага от УК где указаны на каких условиях квартира присоединяется к инженерным системам дома, с какими расходами и условиями ??? Не встречал чтобы механическая вытяжная вентиляция заходила в квартиры. Обычно только приток + кондиционирование, как у Вас. Обычно удаление стандартно - через каналы ВЕ в санузле и кухне.
viatf написал: Хотелось бы понять можно ли использовать внутри квартиры воздуховоды пластиковые 60мм х 204мм?
Применять можете все что сами захотите. Для себя же делаете. НО пластмасса не материал для воздуховодов.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.11.2020 в 22:15:32
Ким, У Вас на руках есть бумага от УК где указаны на каких условиях квартира присоединяется к инженерным системам дома, с какими расходами и условиями ??? еще нет- ключи в январе
21.11.2020 в 22:17:20
проектными решениями предусмотрено:
В квартирах предусмотрены системы механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции. Подача наружного воздуха осуществлена в жилые комнаты из расчета компенсации удаляемого. Для удаления воздуха из помещений санузлов, ванных комнат и кухонь принята горизонтальная разводка воздуховодов в запотолочном пространстве поэтажных коридоров с ответвлениями на каждую квартиру. Для предотвращения перетекания воздуха из одной квартиры в другую на ответвлениях установлены обратные клапаны, для соблюдения требуемых шумовых параметров -воздуховоды в квартирах шумоизолированы. Приточные установки расположены в венткамерах на минус 1 и минус 2 этажах, вытяжные – на кровле корпусов
21.11.2020 в 22:31:06
viatf написал: ... с какими расходами и условиями ??? ....
Документ в котором указано сколько выделяется электрической энергии, количество приточного воздуха (в Вашем случае и вытяжного) на Вашу квартиру. В Вашем варианте скорее всего и количество тепла на отопление квартиры определено будет, т.к., скорее всего, у Вас предусмотрены теплосчетчики. Так же в этом Тех.условии должны быть определены красные линии по присоединению "электрики", ГВС. Проще говоря, в этом документе определены границы ответственности между Вами и УК
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.11.2020 в 22:50:53
Ким, скорее всего, у Вас предусмотрены теплосчетчики. Да это так, счетчик в коридоре
Так же в этом Тех.условии должны быть определены красные линии по присоединению "электрики", Да 14.8 КВТ 3х-фазное, счетчик в коридоре
ГВС. Да, вводы ХВС и ГВС с кранами над дверью рядом с вентиляцией
21.11.2020 в 23:02:01
Ким, пластмасса не материал для воздуховодов.
Значит подходящей материал оцинкованная сталь? А на каком сайте порекомендуете посмотреть ассортимент? Хотелось бы не круглые , а плоские- меньше места отнимут
22.11.2020 в 15:15:50
Посчитал ориентировочный диаметр воздуховодов
Спальня L =1531=45м3\ч Кухня L =12*3=36м3+100м3=136м3\ч СУ L =25м3\ч Всего 45м3\ч +36м3+100+25м3\ч =206 м3\ч
Но если считать на 2х человек мин 2*3=60 м3\ч то Всего 60м3\ч +60м3+100+25м3\ч =245 м3\ч
Это 120 м3\ч на трубу -у меня их 2 шт
Размер сечения трубы 120\3600*1=0,0333м2 Вентканал 150мм х 200мм==0,0300м2
похоже на правду?
22.11.2020 в 19:18:29
viatf написал: Спальня L =1531=45м3\ч
Не любите Вы себя !!! Но это Ваше решение на ком экономить.
viatf написал: Кухня L =12*3=36м3+100м3=136м3\ч
Если это приток описали то он в кухне не нужен. Он на кухню поступает за счет перетока из комнат
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.11.2020 в 20:04:56
Ким "Не любите Вы себя !!! "
Да вроде нормально к себе отношусь :o А по вашему мнению не 45м3\ч , а сколько правильно? а то советы такие видел см. ниже
22.11.2020 в 20:59:09
viatf написал: Да вроде нормально к себе отношусь
Некоторые в импортных нормах и 10м3 на человека норма нашли. Каждый под себя "какие нибудь" нормы выбирает. Всегда считал что 60 м3 это оптимально. Уменьшить всегда можно ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.11.2020 в 10:44:20
Ким "Всегда считал что 60 м3 это оптимально"
спасибо! для себя и 60 м3\час не жалко :D
только хотел понять правильно
23.11.2020 в 12:06:26
viatf написал: только хотел понять правильно 60 м3\час на человека -значит на двоих 120 м3\час?
Норма для 1-го человека. Если правильно читать то для спящего чела достаточно и 40 м3/час. Но на практике чаще по просьбе Заказчика делалось 60 м3/час. Да и испытано что такой объем более приемлем. И как ранее написал, его легче уменьшить. А вот меньший объем увеличить никак не получиться. Что касается "двоих в спальне ..." Здесь обычно исхожу из возможности установки. Если она позволит выдать 120 кубов без ущерба для других помещений то так и оставляю. Бывают случаи что и больший объем рассматривается. Но меньше чем 50 кубов (на 1 человека) стараюсь не подавать.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.11.2020 в 12:22:06
удалось получить нужную информацию по вентиляции
23.11.2020 в 17:37:16
Ким, спасибо за ответ! Есть еще пара вопросов после получения инфы от застройщиков
Вы писали: «возможности установки. Если она позволит выдать 120 кубов без ущерба для других помещений то так и оставляю.»