Аватар пользователя
Евгений 56 Орен

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Иркутск

Сообщений: 25

23.11.2020 в 16:43:30

ссылка

Здравствуйте профессионалы и мастера своего дела. Разбирал кирпичный порог под дверью на лоджию после снятия деревянных полов. Кирпичный 9 этажный дом 1993 года, на плитах перекрытия лежит арматура, по верх неё идёт кирпичная кладка. Какую функцию выполняет эта арматура? Можно её срезать в месте порога и опустить дверное полотно, либо делать это категорически нельзя и выстроить заново порог под дверь? От пола до нижней точки дверной коробки 17 см.

Также вопрос к знающим по плитам перекрытия.Стоит задача устройства полусухой стяжки, средний слой порядка 7 см( от 4 до 10 см ). Нигде нет информации о типе плит и допустимой на них максимальной нагрузки, в тсж и управляющей компании тоже нет информации. Плиты начала 1990х годов, толщина плиты 22 см и ширина 101 см пустотелая, если допустимая нагрузка 800кг на такие плиты, то меня смущают ямы под монтажные скобы, я их заделал уже смесью пескобетона, но не снижают ли такие дыры несущую способность и не ослабляют ли их? Бригаде по заливке стяжки лишь бы работу сделать, а жить в квартире будут другие люди. Благодарю всех отозвавшихся.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

23.11.2020 в 16:58:40

Евгений 56 Орен написал: Какую функцию выполняет эта арматура?

Не вами уложено и не вам срезать....

Евгений 56 Орен написал: Нигде нет информации о типе плит и допустимой на них максимальной нагрузки,

ищите проект дома, или заказывайте экспертизу + проект в специализированном институте

Евгений 56 Орен написал: 7 см( от 4 до 10 см )

зачем 10 то? Если можно сделать выравнивающий облегченный слой

0
Аватар пользователя
Евгений 56 Орен

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Иркутск

Сообщений: 25

23.11.2020 в 17:28:23

BV, Я предложил спецам по стяжке сделать выравнивающий слой из смеси с керамзитом, а после уже основной слой полусухой стяжки 4 см по нему. Но они рвутся приступить к работе и всё засыпать за один раз, мотивируя это тем, что слой 10 см по весу будет всего 160 кг/м2 . Поэтому я их остановил и ищу решение.

Где может быть проект дома? Я уже обращался в разные инстанции, по этому вопросу.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19360

23.11.2020 в 17:54:33

Евгений 56 Орен, в УК у гл. инженера проект. 10см ЦПС - глупо, вредно, избыточно, и дорого. И вообще в ремонте лучше чаще общаться с УК. Они не враги, как многие думают... А весьма полезны во многих вопросах... Арматура сверху -не трогать от слова совсем.

0
Аватар пользователя
Евгений 56 Орен

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Иркутск

Сообщений: 25

23.11.2020 в 18:09:35

sanya1965, Благодарю Вас. У нас в управляющей компании главного инженера нет, я узнавал уже, они только финансами управляют, даже серию дома не знают. Арматуру трогать я не буду. А про слой 10 см, они сказали, что у них цена одна 7 это или 12 см.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

23.11.2020 в 18:15:44

Евгений 56 Орен написал: Но они рвутся приступить к работе и всё засыпать за один раз,

и с керамзитом, или другим легким слоем можно сделать за 1 раз.

Евгений 56 Орен написал: мотивируя это тем, что слой 10 см по весу будет всего 160 кг/м2 .

просто посылайте на х..р.

Заключите бумажный официальный договор со всеми реквизитами (который если что примет суд), где будут условия приемки стяжки - через месяц. Цифрами условия приемки:

  • прочность ....Мпа, уклон (перепад высот) на всю длину..., неровности под 2х метровым правилом менее 2мм, количество волосяных трещин на 1 помещение... Оплата - после приемки по качеству (ну это вряд-ли согласятся) А вот прописать, что в случае проблем с качеством - исправляемых - за их счет, не исправляемых - либо полная переделка, либо возврат денег за работу и материал, + на демонтаж, + на вывоз мусора, + за потерянное время.... И ваши торопыги скорее всего .... исчезнут с поля зрения
0
Аватар пользователя
Евгений 56 Орен

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Иркутск

Сообщений: 25

23.11.2020 в 18:38:16

BV, Благодарю

0
Аватар пользователя
Евгений 56 Орен

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Иркутск

Сообщений: 25

23.11.2020 в 18:39:37

BV, Благодарю за развёрнутый ответ. Планировал только по договору допускать к работе. В случае с полусухой стяжкой всё перечисленное тоже имеет место?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19360

24.11.2020 в 01:16:37

Евгений 56 Орен, с любой стяжкой. Там накосячить можно за день, а переделка займет недели... Ну и деньги на ветер... Кроме того... Материалы, 5см стяжка это 2 мешка, по 40кг, 300руб/М2... 10см -это лишние 300руб/М2, и неоправданная высокая нагрузка на перекрытие.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

24.11.2020 в 02:04:28

Евгений 56 Орен написал: BV, Благодарю за развёрнутый ответ. Планировал только по договору допускать к работе. В случае с полусухой стяжкой всё перечисленное тоже имеет место?

Евгений 56 Орен, Да, только нормальные люди делают ее вообще без маяков и вынимать их соответственно не надо. Ищите фирму которая занимается только стяжками. Им говорите: "пришлите хорошего "правильщика". Буду проверять правилом и лазером. Прочность - склерометром." Излишняя прочность не нужна и вредна.

Также См СП "Изоляционные и отделочные покрытия"
раздел 8. ... внимательнее 8.4 табл 8.2, 8.5... (также пригодится и по другим работам - штукатурке, малярке...) СП Полы СП Защита от шума. (для плавающих стяжек)

0
Аватар пользователя
Евгений 56 Орен

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Иркутск

Сообщений: 25

26.11.2020 в 23:59:15

BV, Спасибо, что делитесь опытом. Очень признателен Вам.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу