Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос следующего характера, требуется сделать ввод кабеля ВВГ-НГ-LS 3*10 идущего по стене в пластиковую проходную трубку ведущую в помещение. Т.е. требуется сделать поворот кабеля на 90 градусов. Если гнуть кабель каким-либо инструментом - есть риск повреждения изоляции. А если гнуть по необходимому минимальному радиусу - получается слишком большое отхождение кабеля от стены в месте входа.
До ввода в трубку - кабель идёт в гофре по стене.
Мне видятся 2 возможных варианта:
-
Закрыть входную трубку распред-коробкой внутри неё разрезать кабель и поставить соединительный клемник после которого изгиб кабеля на 90 градусов осуществить на участке со снятой наружней(общей) изоляцией.
-
Просто снять в месте сгиба 3-4 см наружней изоляции и согнуть 3 жилы в их уже более тонкой и гибкой изоляции. После сгиба можно замотать изолентой. Само место изгиба будет закрыто гофрой.
Непонятно что в данном случае будет неправильнее? делать разрыв с клемником в первом варианте или частичное снятие изоляции во втором?
Возможно есть какой-то более правильный способ решить такую задачу?