Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

01.12.2020 в 16:58:40

#6930801

Выбираю из трех вариантов водяной тёплый пол (ТП), ТП + радиатор или просто радиатор. Схема такая, есть газовый котел, коллектор, врезка клапаном (под управлением, для регуляции температуры) в ближайшую трубу то бишь на кухне на ТП, если вести еще на радиатор то как тут лучше быть, придется увеличивать коллектор? Как бы вы сделали? Особенно интересует опыт тех кто так уже делал именно у себя, хватило ли вам тепла только с одного тёплого пола? Лоджия у меня маленькая 7,5м3 с окном шириной 2м, двойной стеклопакет.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

01.12.2020 в 18:15:20

#6930832

IIIмель, утепляете лоджию и делаете электрический теплый пол

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2020 в 14:44:47

#6931277

dmitrovski, у человека индивидуальное газовое отопление, какой ещё электрический пол?

IIIмель, что из отопительных приборов сейчас подключено к котлу? Для ТП требуется более сложное подключение, чем для радиатора/конвектора.

0
Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

02.12.2020 в 18:21:39

#6931385

Mazayac написал:

IIIмель, что из отопительных приборов сейчас подключено к котлу?

Mazayac, радиаторы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

02.12.2020 в 20:00:11

#6931442

ТП + радиатор - лучший вариант.

врезка клапаном (под управлением, для регуляции температуры) - что это?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2020 в 20:41:50

#6931468

BV, сейчас топикстартер зафигачит "ТП" по народному методу, без теплоизоляции, нормально залитой плиты, НСУ и RTL... Умертвив всё отопление. Пусть лучше поставит панельник шириной с окно - это хоть гарантированно будет работать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

02.12.2020 в 20:57:27

#6931483

Mazayac, по народному дешману .... можно попробовать подключить ТП к обратке радиатора.... но зависит от температур, насоса и тд и тп....

IIIмель, на кухне ТП уже есть? Если да, то как? ПС Лучше нарисовать, чем куча слов

0
Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

08.12.2020 в 07:08:42

#6934037

BV, на кухне нет ТП. Насос разве обязательно нужен?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

08.12.2020 в 07:14:34

#6934047

IIIмель написал: BV, на кухне нет ТП. Насос разве обязательно нужен?

IIIмель, надо изучать тему, а не делать от балды как приснилось.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.12.2020 в 11:13:31

#6934153

IIIмель написал: BV, на кухне нет ТП. Насос разве обязательно нужен?

IIIмель, тёплый пол работает принципиально по-другому. Попытка "воткнуть длинную трубу вместо радиатора" закончится плачевно. Погуглите "насосно-смесительный узел теплого пола", "RTL клапан", "как подключить к одному котлу одновременно радиаторы и теплый пол". Сильно удивитесь. Особенно неочевидный - последний вопрос, он правда обычно находится а виде проблем "как только включаю ТП - остывают радиаторы".

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

08.12.2020 в 17:55:09

#6934389

если есть автономное отопление, радиаторы лучше не ставить. если не хватает ТП, сделать теплую стену, я живу вторую зиму без радиаторов и красиво и никакого геморроя, BV подтвердит;) к тому же 10м трубы дешевле чем радиатор+арматура и монтаж, ну и красивее в 100 раз

0
Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

09.12.2020 в 02:09:29

#6934612

Mazayac, поначалу хотел сделать без увеличения коллектора, хотя сейчас думаю надо было делать именно так а на ветку ТП поставить специальный насос где-то видел такие в продаже компактные. Сейчас хочу просто с трубы на отопление радиатора в кухне сделать врезку на ТП дальше идет такая вот штука) которая работает совместно с термостатом как по мне система должна быть рабочей, если нет то где не так? конечно же это все будет проверяться перед заливкой) делаю впервые. А вообще до этого приобрел на озоне некий "набор", но с термостатом регулировка все же интересней. Олегович, стены с утеплителем уже, поэтому Ваш совет отпадает. Чую в конце концов выберу вариант который предлагает BV с циркуляционным насосом на ТП, так как ютьюбе в основном так и делают

0
Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

09.12.2020 в 05:25:07

#6934642

Такой вариант

0
Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

09.12.2020 в 05:26:08

#6934644

Такой вариант

0
Аватар пользователя
IIIмель

Местный

Регистрация: 29.11.2020

Рязань

Сообщений: 22

09.12.2020 в 06:29:27

#6934648

Mazayac, и где же кроется эта проблема если температура ТП всегда ниже радиаторов? Может из-за места втыкания? Или того же насоса?