Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

10.12.2020 в 15:18:00

Radio, а Вы пытались думать перед тем как писать? От Вас нет никакой полезной информации, зачем Вы хоть что-то пишите? Знаете где найти специалиста,то напишите, а так это просто треп.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

10.12.2020 в 15:31:17

Михаил135 написал: мигания/моргания света в ванной комнате и прихожей.

опишите как мигают максимально подробно... Время суток? Частота? и тд

Михаил135 написал: BV, Лампы не мигают при выключенном выключателе, только когда горит свет.

Михаил135, то есть иногда гаснут? На какое время?

PS Указание вашего местоположения? Может кто недалеко из специалистов есть...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

10.12.2020 в 15:37:13

Михаил135 написал: Тут скорее уже пробит провод где-то,

пока - ни на чем не основанные предположения

Михаил135 написал: но так как надо разбирать всю стену и потолок, хотел спросить, может можно как-то избежать этого.

Может можно. Сначала ищется причина проблемы. Потом место (есть разные приборы для этого). А потом по месту - как добраться до места неисправности, либо сделать новое, отключить старое.

PS После рукожопов-электриков всегда неординарные задачи :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

10.12.2020 в 17:22:50

Михаил135 написал: Знаете где найти специалиста,то напишите

А что я вам напишу, если у вас даже город не указан?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.12.2020 в 19:02:56

Михаил135, линия прихожей тоже общая, свет и розетки?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.12.2020 в 23:52:55

BV написал: PS После рукожопов-электриков всегда неординарные задачи

Да еще и интересные :D

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.12.2020 в 03:44:23

Михаил135, где то плохой контакт, поклацайте многократно автоматом на этой линии(мож контакты оксилившись), или провод не зажат как вариант, в коробке или в щитке, ну или нагрузите вместо лампочки обогревателем, или отгорит, или наоборот пригорит

0
Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

11.12.2020 в 09:52:35

BV, В выключенном состоянии всё нормально, когда включаешь,то периодически начинает мигать (может раз в 10-20 секунд, иного еще реже, а может и секунды 2-3 подряд мигать). От времени суток никак не зависит. Территориально нахожусь Москва ближнее замкадье (в районе аэропорта Внуково).

0
Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

11.12.2020 в 09:54:50

СтранникXXI, В прихожей не разбирался еще, но скорей всего нет, так как выключатели делали отдельно проходные.

0
Аватар пользователя
Михаил135

Местный

Регистрация: 09.12.2020

Сообщений: 9

11.12.2020 в 09:57:16

юра Т, Автоматы новые, только сделали (плюс на этой линии еще 2 комнаты, где все нормально). В коробке всё на клеммах Ваго, по переключал не помогло.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

11.12.2020 в 10:06:41

Михаил135 написал: BV, В выключенном состоянии всё нормально, когда включаешь,то периодически начинает мигать (может раз в 10-20 секунд, иного еще реже, а может и секунды 2-3 подряд мигать). От времени суток никак не зависит. Территориально нахожусь Москва ближнее замкадье (в районе аэропорта Внуково).

Михаил135, разные помещения мигают не синхронно? Сколько ламп в каждом помещении? Все лампы в помещении мигают одновременно? Вы писали про розетку.... если мигающую лампу включить в настольную лампу и воткнуть в розетку, что будет? Можете видео сделать обо всем?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.12.2020 в 15:07:13

Михаил135 написал: В коробке всё на клеммах Ваго, по переключал не помогло.

остаётся выключатель и сама лапа с патроном, больше и нет ничего (проблема с самим кабелем крайне маловероятна, но это самое неприятное)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

11.12.2020 в 15:20:56

юра Т, Что интересно - в двух помещениях. И насчет контакта патрона - я бы еще понял, если бы была лампа накаливания...
Тут что-то другое, и не кабель... Либо в одном месте одно, в другом - другое....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу