Alexey_Spb написал: Я бы модернизировал идею, высказанную BV - приходит электрик, сверлит лунки в местах розеток, ставит (но не фиксирует на гипс!) туда подрозетники, зачищает и заводит кабели, затыкает подрозетники комками газеты. Получаются подрозетники с заведенными туда и зачищенными проводами, "болтающиеся" в своих лунках.
Тогда вокруг и поверх подрозетников тоже надо газеты наложить. Но значительно проще сделать лунки большего диаметра, и где 3-4 кабеля - просто большего диаметра газетный пыж.
Alexey_Spb написал: зачищенными проводами
если проводов входит более 1го - да, зачистить оболочку, иначе упаришься пыжом трамбовать.
Alexey_Spb написал: Далее приходят штукатуры, выставляют маяки и заодно фиксируют подрозетники в лунках гипсом так, чтобы их поверхность была по штукатурке.
не хорошая идея. Не штукатуров это дело. Что-то будет не так - 100%, даже если они чудом согласятся на это. УЖ лучше электрика пригласить после маяков. Но ... машинисты в один день и маяки и сразу штукатурят.
Alexey_Spb написал: У вас кабели идут по полу без гофры.. это писец.. представьте, что все сильнейшие напряжения, возникающие в некачественно сделанном бетоне, будут передаваться на кабель и запросто могут порвать его или его изоляцию. Я бы закрыл кабели перед заливкой бетона тонкой пенкой на клей, чтобы они находились не в бетоне.
Жуть немного преувеличена :) Стяжка усаживается максимум 1мм/м. Кабель замучаешься рвать стяжкой. В самом плохом случае - немного вытянется в оболочке. Доказательством тому - миллионы советских домов, где проводка из лапши где в "хлорке" где без - лежит на плите. Где в слое мусора, а где и в стяжке. И даже после снятия этой стяжки остается живой, если аккуратно. Но прикрыть - дельный совет, только не пленкой, а наметом раствора - защитит от сапог. А пленкой потом накроют стяжечники все сразу.
Alexey_Spb написал: В бетон обязательно фибру и арматуру чтобы не было трещин - при таком раскладе каждая трещина в стяжке может стать последней для кабеля.
Ой опять жуть :). Нормально сделанная полусухая стяжка без фибры арматуры и других танцев - пара волосяных трещин на комнату. Арматурные карты будут полезны - если пред стяжкой уложить базальтовые маты, или другое мягкое.