BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

14.12.2020 в 13:26:15

Afred,

  1. система должна работать (и балансироваться) - а схема содержать в том числе и арматуру, диаметры, мощность радиаторов (не говорю, что должна быть рассчитана)
  2. желательно - экономично работать
  3. собрана не рукожопами

ни одного из этих пунктов не наблюдается

Котел 2к или 1к?

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 13:45:35

BV, Котел 2-х контурный. На схеме ГВС не стал указывать,т.к. ее не меняли. Диаметр труб прямой и обратки 32, на радиаторах 20. Сами радиаторы алюминиевые, не менялись. ТП в душевой и в ванной будут регулироваться черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

14.12.2020 в 14:10:53

Afred написал: Сами радиаторы алюминиевые, не менялись.

что на радиаторах на входе? Клапана с преднастройкой, или краники? (чем балансировать радиаторы????)

Afred написал: черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.

RTL еще ладно (см схему подключения, да и петли - лучше улиткой), но прямой клапан - не вариант.

Хотя-бы пролить всю систему большим напором-расходом (хорошая струя, или слабенькая?) через каждую точку подключения радиатора - на предмет запаек (фото выше)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

14.12.2020 в 14:13:30

https:https://mastergrad.com/mediafiles/b7/ea/a8/b7eaa8156f217da6b28427735e5b4958.jpeg

вот тут трубы крутили, когда паяли - это недопустимо

Еще - опрессовать все это надо, отключив котел, чтобы не раздавить...

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 14:31:18

BV, На входе в радиаторы вентили угловые ручной регулировки MVI, на выходе клапаны настроенные MVI. На данный момент вся система отбалансирована. Во все радиаторах одинаковая температура.

0
Afred
Afred
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Самара

Сообщений: 9

14.12.2020 в 14:38:47

BV, Я так понимаю, что сейчас надо заменить все дефектные соединения и после этого только опрессовать? Только вот чем ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

14.12.2020 в 14:44:56

Afred написал: вентили угловые ручной регулировки MVI, на выходе клапаны настроенные MVI.

годится

Afred написал: Во все радиаторах одинаковая температур

балансируется по температуре обраток (принимая во внимание дельта Т), при полностью открытых ручных, контактным термометром - термопара (лучше) или пирометром

Проверяется - закрытием некоторых радиаторов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

14.12.2020 в 14:45:36

Afred написал: BV, Я так понимаю, что сейчас надо заменить все дефектные соединения и после этого только опрессовать? Только вот чем ?

Afred, опрессовщиком конечно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.