Аватар пользователя
altynos

Местный

Регистрация: 06.04.2019

Москва

Сообщений: 5

15.12.2020 в 11:27:30

Добрый день! Последний 5 этаж, подача снизу (со слов местных сантехников), стоит на стояке ГВС, подключение диагональное, полотенчик работал год без проблем, после загадочных общедомовых ремонтных работ с отключением ГВС остыл и не запускается. Воздух спускал, вызывал местных товарищей, перепускают стояк в подвале (сливают с обратки), на пол дня полотенчик разгоняется, дальше остывает. Из интересных особенностей: как говорят сантехники подача снизу, хотя более горячей всегда была верхняя точка подключения. При локальном разборе, если открыть любой кран горячей воды в квартире полотенчик остывает значительно быстрей. Во всех случаях сам стояк ГВС остается горячим. Куда копать, господа любезные?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2020 в 12:11:19

Кто-то на подающем стояке сделал сильное заужение. Циркуляция в стояке стала хуже.

altynos написал: подача снизу, хотя более горячей всегда была верхняя точка подключения.

это нормально при нижней подаче, а заужение на стояке между отводами сделали зря

altynos написал: Последний 5 этаж,

а где поворот стояка вниз в трубу обратки?

0
Аватар пользователя
altynos

Местный

Регистрация: 06.04.2019

Москва

Сообщений: 5

15.12.2020 в 12:29:35

а где поворот стояка вниз в трубу обратки?

от меня труба уходит в кап стену в сторону соседа по горизонтали куда далее не видно, там вент. каналы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2020 в 12:34:12

altynos написал: после загадочных общедомовых ремонтных работ с отключением ГВС

узнайте, что делали

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2020 в 16:34:54

altynos, аккуратно ослабить накидную гайку на верхнем уголке ПС, смотрящую в стену. Послушать выходящий оттуда воздух, дождаться окончания профыркивания, затянуть гайку. Через пять минут щупать полотенчик.

Типичная ошибка подключения ПС выше верхнего отвода, кран маевского на соседнем вертикальном коллекторе не может выпустить воздушную пробку.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2020 в 16:57:56

Можно и маевским. Если спускать воздух при перекрытых кранах. Потом открыть/закрыть - еще раз спустить. Потом под давлением пробка уменьшится и позже - растворится.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

15.12.2020 в 17:01:31

Mazayac написал: аккуратно ослабить накидную гайку на верхнем уголке ПС, смотрящую в стену.

таким способом можно выдавить прокладку, а при затягивании обратно - разрезать ее раздавив о край. Лучше закрыть краны, ослабить гайку, и по чуть открыть нижний кран. Если ни воды ни ваздуха нет - закрыть, еще ослабить. Так меньше шансов выдавить прокладку

0
Аватар пользователя
altynos

Местный

Регистрация: 06.04.2019

Москва

Сообщений: 5

15.12.2020 в 21:51:21

Сам завелся сегодня вечером и снова сдох, теперь внимание на манометр на фильтре на раздаче (показания в течении одного дня)

0
Аватар пользователя
altynos

Местный

Регистрация: 06.04.2019

Москва

Сообщений: 5

16.12.2020 в 12:02:56

Проблема решилась, как выяснилось стояк на подпитывающем насосе в соседнем доме, который по каким-то причинам отключился(говорят автомат, если нет воды или скачок напряжения - сам останавливается), дали пинка насосу, все ожило.

0
Аватар пользователя
kachog

Местный

Регистрация: 19.08.2020

Мидленд

Сообщений: 14

28.12.2020 в 22:17:51

altynos написал: Сам завелся сегодня вечером и снова сдох, теперь внимание на манометр на фильтре на раздаче (показания в течении одного дня)

altynos, не понятно, а красная стрелка у вас одинаковые показания- а черная разные.... они же должны синхронно меняться?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

28.12.2020 в 22:45:45

kachog написал:

altynos написал: Сам завелся сегодня вечером и снова сдох, теперь внимание на манометр на фильтре на раздаче (показания в течении одного дня)

altynos, не понятно, а красная стрелка у вас одинаковые показания- а черная разные.... они же должны синхронно меняться?

kachog, красная стрелка меняет показания с помощью отвертки

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу