Leprechaun написал: два варианта или менять 25А с кухни на 40А который защитит уже всё
На 40А в кол-ве 2 шт. и распределить на всё, раз уж так получилось
17.12.2020 в 14:25:30
Leprechaun написал: два варианта или менять 25А с кухни на 40А который защитит уже всё
На 40А в кол-ве 2 шт. и распределить на всё, раз уж так получилось
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.12.2020 в 14:34:03
Leprechaun написал: УЗО 63-300
есть буковка S в маркировке? Если нет, при хорошей утечке может погасить всю квартиру.
И по крайней мере 4 АВ 25 сменить на 16, один - на 20
17.12.2020 в 15:59:15
Какая там маркировка на щитовом УЗО я не видел, это бонус от СК. УЗО 25 на санузел точно надо. Докупать ещё одно не сильно по деньгам и расширять щит хочу. Вариант оставить 25 для кухни или настоять на замене на 40 для всего, а потом если будет выбивать добавить УЗО в щит на то от чего выбивать вдруг начнет.
Менять 25 на 16.. Первый из них питает две розетки посудомойки/духовки. Второй на 25 питает холодильник и ещё одну розетку над ним. Третий на 25 питает два кондиционера. Ну и бойлер/стиралка у них выделеные линии, может 25 и много не знаю почему так выбрали. Это критично при наличии других защит?
17.12.2020 в 16:01:09
Может и всё 16 нужны, не знаю.. а 25 амперные бытовые розетки реально продают? не нашел в инете.
17.12.2020 в 16:03:52
Leprechaun написал: Это критично при наличии других защит?
дух 20, остальное 16
17.12.2020 в 16:08:30
Leprechaun написал: а 25 амперные бытовые розетки реально продают?
Продают - нестандартного формата для электроплит.
Следование моим советам вредит кошельку
17.12.2020 в 16:10:45
Leprechaun написал: есть ли серьезные недостатки
Давайте начнём не со щитка, а с электропроводки. Что на освещение применили провод с сечением жилы 1 мм2 - это мы уже знаем. А число жил в этом проводе какое?
И для варочной поверхности потребуется хотя бы двухполюсник на 16-20А. Или всё-таки кабель замените на 3х6?
Следование моим советам вредит кошельку
17.12.2020 в 17:28:14
С проводки? Я использовал монолитный 1 квадрат одескабеля на свет, так как технически этого с головой даже для накаливания ламп. 1х2 и 1х3 на проходные соответственно. И монолит 2.5х3 на всё остальное, плита 4х3 таки.
17.12.2020 в 17:30:14
В целях экономии пришлось духовку и посудомойку на одну розеточную группу кинуть с автоматом 25.
17.12.2020 в 17:38:40
Leprechaun написал: В целях экономии пришлось духовку и посудомойку на одну розеточную группу кинуть с автоматом 25.
Leprechaun, Там даже 20 А не нужно , а 16 при одновременном не успеет перегрузиться.
Да, ни фига.