MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

17.12.2020 в 14:25:30

Leprechaun написал: два варианта или менять 25А с кухни на 40А который защитит уже всё

На 40А в кол-ве 2 шт. и распределить на всё, раз уж так получилось

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2020 в 14:34:03

Leprechaun написал: УЗО 63-300

есть буковка S в маркировке? Если нет, при хорошей утечке может погасить всю квартиру.

И по крайней мере 4 АВ 25 сменить на 16, один - на 20

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

17.12.2020 в 15:59:15

Какая там маркировка на щитовом УЗО я не видел, это бонус от СК. УЗО 25 на санузел точно надо. Докупать ещё одно не сильно по деньгам и расширять щит хочу. Вариант оставить 25 для кухни или настоять на замене на 40 для всего, а потом если будет выбивать добавить УЗО в щит на то от чего выбивать вдруг начнет.

Менять 25 на 16.. Первый из них питает две розетки посудомойки/духовки. Второй на 25 питает холодильник и ещё одну розетку над ним. Третий на 25 питает два кондиционера. Ну и бойлер/стиралка у них выделеные линии, может 25 и много не знаю почему так выбрали. Это критично при наличии других защит?

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

17.12.2020 в 16:01:09

Может и всё 16 нужны, не знаю.. а 25 амперные бытовые розетки реально продают? не нашел в инете.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2020 в 16:03:52

Leprechaun написал: Это критично при наличии других защит?

дух 20, остальное 16

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

17.12.2020 в 16:08:30

Leprechaun написал: а 25 амперные бытовые розетки реально продают?

Продают - нестандартного формата для электроплит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

17.12.2020 в 16:10:45

Leprechaun написал: есть ли серьезные недостатки

Давайте начнём не со щитка, а с электропроводки. Что на освещение применили провод с сечением жилы 1 мм2 - это мы уже знаем. А число жил в этом проводе какое?

И для варочной поверхности потребуется хотя бы двухполюсник на 16-20А. Или всё-таки кабель замените на 3х6?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

17.12.2020 в 17:28:14

С проводки? Я использовал монолитный 1 квадрат одескабеля на свет, так как технически этого с головой даже для накаливания ламп. 1х2 и 1х3 на проходные соответственно. И монолит 2.5х3 на всё остальное, плита 4х3 таки.

0
Leprechaun
Leprechaun
Местный

Регистрация: 08.11.2013

Одесса

Сообщений: 554

17.12.2020 в 17:30:14

В целях экономии пришлось духовку и посудомойку на одну розеточную группу кинуть с автоматом 25.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.12.2020 в 17:35:39

Leprechaun написал: В целях экономии

посчитали, сколько сэкономили? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

17.12.2020 в 17:38:40

Leprechaun написал: В целях экономии пришлось духовку и посудомойку на одну розеточную группу кинуть с автоматом 25.

Leprechaun, Там даже 20 А не нужно , а 16 при одновременном не успеет перегрузиться.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу