BV, Вы - мне?...
17.12.2020 в 19:12:52
BV, Вы - мне?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.12.2020 в 19:43:05
1 и 2.5 сварены под 16А автомат. Этот вопрос я кстати поднимал. По таблице вроде 1 квадрат полный может 14-15 ампер держать, поэтому теоретически некоторая защита осветительного кабеля всё же присутсвует. Я знаю что 10 бы надо. По поводу вводного кстати я сам не понял. Я кажется напутал, электрик СК сказал в щитовой 6 квадратов монолит, а мне заходит 10 многожильный. Я не проверял честно говоря, в парадной 50А автомат, в квартире 40 поставили. Жила заземления у освещения? без понятия. Электрик сказал на обычный свет нужно 2 жилы, на проходной 3, я о заземлении освещения ничего не знаю принял как есть.
17.12.2020 в 19:50:13
17.12.2020 в 19:58:06
BV написал: зачем? :killyourselfbywall:
Место для общего УЗО зарезервировали. :)
Следование моим советам вредит кошельку
17.12.2020 в 19:58:50
а что надо было, тоже 50? Вообще-то кажется УК настоятельно рекомендует 32 ставить или 40, но разумеется заставить не может. Поставили на один меньше. Да ладно, 40 разве мало, я не жадный)
17.12.2020 в 20:02:05
Leprechaun написал: а что надо было, тоже 50?
Никакого не надо. Зато можно и нужно поставить УЗО 63А/100мА или 300мА.
Следование моим советам вредит кошельку
17.12.2020 в 20:06:50
17.12.2020 в 20:19:37
BV написал: да, про это...
Если я правильно понял, то ввод 50А, да и эта таблица на провода/шнурочки)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу