dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

19.12.2020 в 00:31:36

BV написал: Для однозначности идентификации неисправностей.

Локализации авварии по утечке, точнее, чтобы перерубленный на улице шнурок не гасил полдома . Но это частный подход .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

19.12.2020 в 00:32:25

BV написал: Просто надо проверять УЗО прибором.

Есть у каждого ? Кроме того производитель волне может отстраивать время срабатывания таких УЗО с задержкой во избежание "ложных" срабатываний , в пределах стандарта .

0

Да, ни фига.

Mordvinger
Mordvinger
Новичок

Регистрация: 18.12.2020

Краснодар

Сообщений: 9

19.12.2020 в 00:59:52

BV написал: Ну так доверьте все дела Radio и будьте спокойны, что все будет ОК.

Я понимаю, что форумчанин Radio профессионал своего дела, но я к этому моменту уже сделал большую часть работы, проработал проект, составил смету. Сейчас уже как в анекдоте про старый чемодан: и нести тяжело и бросить жалко )) Тем более у меня уже есть старый опыт выполнения работ по обустройству и монтажу эл.щитков. Правда, волею судеб, я последние несколько лет полностью работаю виртуально и навыки работы руками улетучиваются.