22.12.2020 в 04:00:52
Добрый день в ванной нанесли гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт. Покрытие все в мелких дырочках 0,5-2мм. Материал стен: монолит, ПГП влагостойкий, ГКЛ влагостойкий. Штукатурка гипсовая Волма слой. Грунтовки TIEFGRUND, Церезит СТ 17.
22.12.2020 в 04:22:20
Trigger написал: Покрытие все в мелких дырочках 0,5-2мм.
нарушение технологии. И не только в этом... там еще на фото много косяков
22.12.2020 в 08:37:13
Trigger написал: Покрытие все в мелких дырочках 0,5-2мм.
Возможно наносили валиком для ускорения. Необходимо наносить кистью, забивая все пустоты. Слоёв должно быть не менее двух.
Мой опыт к Вашим услугам!
22.12.2020 в 14:31:46
ИгорьPurnesh написал:
Trigger написал: Покрытие все в мелких дырочках 0,5-2мм.
Возможно наносили валиком для ускорения. Необходимо наносить кистью, забивая все пустоты. Слоёв должно быть не менее двух.
дополнение "перед нанесением заделать раковины и тд" - т.е. поверхность под гидру не годится
22.12.2020 в 15:06:10
ИгорьPurnesh написал: Слоёв должно быть не менее двух.
Я знаю, что надо два слоя. Только как это проверить, когда гидроизоляция КНАУФ-Флэхендихт одноцветная? Видеонаблюдение за ремонтом, чтобы смотреть как работают и куда уходит в три раза больше материала я поставлю. Но в ванной это не этично и не законно. Находится все время на объекте смотреть нереально.
22.12.2020 в 15:11:01
Trigger, у кнауф нормирована толщина слоя. Сделать в 1 слой - не реально - стечет
22.12.2020 в 22:32:12
BV написал: дополнение
В какой-то теме написали мне про дырки в гидре, сейчас уже на 100% поверил и сомнения больше нет ;)