dem9968
dem9968
Новичок

Регистрация: 24.12.2020

Москва

Сообщений: 9

30.12.2020 в 00:29:43

Radio, из всего моего списка только мультиварка умеет работать не во всю мощность... так что получается 2,2 + 2 + 1,4 + 1 + 1,2 + 1 = 8800Вт, это 40А. Что уже может быть многовато даже для теплого 25А АВ. Я имел ввиду что розетки фартука я отделил от остальных розеток квартиры, т.к. если все на один автомат вешать, то вероятность перегруза многократно увеличивается, т.к. к вышеозначенному списку могут присоединиться, например, утюг, фен, домашняя пивоварня или самогонный аппарат. Каждый из приборов 2-3кВт, и тогда уж точно перебор случится...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.12.2020 в 00:37:59

dem9968 написал: , из всего моего списка только мультиварка умеет работать не во всю мощность.

Вы не учитываете время работы - чайника, , кофемашины, мультиварки, блендера и тостера. Не сильно длинные процессы и включить все приборы залпом - надо постараться.

dem9968 написал: к вышеозначенному списку могут присоединиться что-то из, например, утюга, фена, домашней пивоварни или самогонного аппарата и тогда уж точно перебор случится...

тогда да, все ОК

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

30.12.2020 в 00:38:38

dem9968 написал: из всего моего списка только мультиварка умеет работать не во всю мощность... так что получается 2,2 + 2 + 1,4 + 1 + 1,2 + 1 = 8800Вт, это 40А.

Вы заблуждаетесь. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

30.12.2020 в 00:40:39

dem9968 написал: Я имел ввиду что розетки фартука я отделил от остальных розеток квартиры

Я так понял, что от остальных розеток кухни. Поэтому удивился, откуда там утюг и фен :)

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.01.2021 в 13:50:53

Я не знаю, чего все накинулись на автора... Совершенно здравые рассуждения и логичные выводы. Я бы так и модернизировал, как предложено.

А то троллинг какой-то, при этом сами по 100500 УЗО в проекты втыкают.

Программа минимум - это отдельные линии (АВ) на плиту, стиралку+сушилку, кондиционеры, фартук кухни, розетки и свет. Розетки и свет можно поделить на два крыла. Возможно ещё тёплый пол, если его там много.

Три УЗО на всё это - за глаза.

Всё остальное - притянуто за уши. И никто не обоснует зачем.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

01.01.2021 в 14:23:24

Dron/9K написал: Я не знаю, чего все накинулись на автора... Совершенно здравые рассуждения и логичные выводы. Я бы так и модернизировал, как предложено.

А то троллинг какой-то, при этом сами по 100500 УЗО в проекты втыкают.

Программа минимум - это отдельные линии (АВ) на плиту, стиралку+сушилку, кондиционеры, фартук кухни, розетки и свет. Розетки и свет можно поделить на два крыла. Возможно ещё тёплый пол, если его там много.

Три УЗО на всё это - за глаза.

Всё остальное - притянуто за уши. И никто не обоснует зачем.

Dron/9K, Конечно, не обоснуют. Особливо Вы, на примере своего проекта, который с лотками там, ПЛК, прочей ерундой, и самое главное, без начала и конца)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.01.2021 в 14:32:33

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: Я не знаю, чего все накинулись на автора... Совершенно здравые рассуждения и логичные выводы. Я бы так и модернизировал, как предложено.

А то троллинг какой-то, при этом сами по 100500 УЗО в проекты втыкают.

Программа минимум - это отдельные линии (АВ) на плиту, стиралку+сушилку, кондиционеры, фартук кухни, розетки и свет. Розетки и свет можно поделить на два крыла. Возможно ещё тёплый пол, если его там много.

Три УЗО на всё это - за глаза.

Всё остальное - притянуто за уши. И никто не обоснует зачем.

Dron/9K, Конечно, не обоснуют. Особливо Вы, на примере своего проекта, который с лотками там, ПЛК, прочей ерундой, и самое главное, без начала и конца)))...

MaSeVi, Заметьте, я никому не навязываю своё хобби как истину. При этом у меня УЗО по два на фазу, а отдельные АВ только для стационарных потребителей.

Чем плохи лотки до сих пор никто аргументированно сказать не смог. Я понимаю, что гофры в два слоя по потолку оплачиваются лучше, но я сам себе не плачу :-)

Вот кстати как выглядит разводка от лотков:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

01.01.2021 в 15:26:45

Dron/9K, Про лотки Вам никто аргументировать и не собирался))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

02.01.2021 в 21:05:45

Dron/9K написал: Я понимаю, что гофры в два слоя по потолку оплачиваются лучше

Зачем они нужны, для начала? :confused: Как и лотки.

И кстати, кто помешал надеть на трубы повороты? Сэкономили? :popcorn

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

02.01.2021 в 23:38:06

Radio написал:

Dron/9K написал: Я понимаю, что гофры в два слоя по потолку оплачиваются лучше

Зачем они нужны, для начала? :confused: Как и лотки.

И кстати, кто помешал надеть на трубы повороты? Сэкономили? :popcorn

Radio, Не смог ответить на вопрос зачем мне эти повороты :) а возни с ними больше, увы.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22193

03.01.2021 в 01:00:37

Dron/9K написал: Не смог ответить на вопрос зачем мне эти повороты

А зачем трубы - смогли? :a Это удивительно! :cool:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу