На площадке щиток, в нем пакетник на 20А, дальше 2х2,5 идет в квартиру (очень древний), в квартире счетчик и 4 пакетника по 16А, идет разветвление к двум распределительным коробкам в квартире. Вся проводка в квартире сравнительно новая, я везде проложил 2х2,5 лет 10 назад, тогда и 16-амперники поменял (больше ставить специально не стал). Тогда, когда прокладывал, распределил нагрузку на 2 коробки примерно поровну, на одной – 2 комнаты и коридор, здесь обогреватель (зимой) и другая стандартная лабудень, телек, компутер, лампочки, пылесос и т.д., на второй – кухня, ванна, туалет и еще одна комната (нежилая), здесь – стиралка, СВЧ, холодильник, чайник, лампочки и т.д.
Сейчас нежилую комнату надо сделать жилой, т.е. зимой (возможно) придется включать обогреватель, а летом кондей. Соответственно, нагрузка на вторую коробку значительно увеличится, если конечно к ней подключаться… Вот и думаю, что делать, толи от нее запитываться (= переклейка 50 см обоев), толи отдельно проложить к счетчику (штробить через весь коридор, = ремонт коридора, либо не штробить, а до следующего ремонта проложить провод в коробе). Что посоветуете?
А еще меня очень смущает кусок провода от щитка до счетчика, планирую при следующем ремонте его заменить, какое сечение посоветуете и с каким пакетником?
Всем заранее спасибо!
Комментатор написал :
Разрешение сначала возьмите от Жэка на замену пакетника вводного.
Это будет не сегодня, да и никто у нас ничего не проверяет, по крайней мере, за 20 с лишним лет, что я здесь живу, ни одного проверяющего не встречал...
Комментатор написал :
И кондюшку ваша проводка скорее всего не потянет
Сейчас выбираю, самая простенькая модель кушает 600 Вт, это ведь всё равно, что 10 лампочек или 2 компа включить? Или я что-то путаю?
Кондюшка 600 Вт?! Можно ссылку? :-)) Это больше на вентилятор тянет, с подогревом воздуха. Я бы советовал вам почитать сколько и какой объём воздуха в комнате и насколько она охладить может.
Кстати, "пакетником" вы кажется автоматы называете...Поскольку пакетника на 20 ампер я не встречал в природе.
YYYn написал :
Это будет не сегодня, да и никто у нас ничего не проверяет, по крайней мере, за 20 с лишним лет, что я здесь живу, ни одного проверяющего не встречал...
Как только возникнут проблемы с общедомовой сетью, то на вас с самовольной заменой автомата всех чертей повесят.
Я бы вам советовал не торопиться с покупкой такого кондюхи, посмотрите вот ссылку мою и какова там мощность у кондюх ( начиная от 2.2 КВт и до 8 кВт), но уж ни как не 700 Вт. Есть много в сети информации и таблиц где можно вычислить зная вашу площадь комнаты что бы понизить с имеющейся до нужной температуры воздух. Я читал такие статьи, ваш кондюх китайский, не сможет даже на пару градусов понизить...мне так кажется.
YYYn написал :
А еще меня очень смущает кусок провода от щитка до счетчика, планирую при следующем ремонте его заменить, какое сечение посоветуете и с каким пакетником?
Как миниму ложите 3 жилы, по 4 квадрата. Третья жила потом на заземление пойдёт. Когда нибудь...
Для вас самое главное- потребляемая мощность. Она- 790 Вт.
А первая строка у вас, это просто производительность прибора. А какой размер у вашей комнаты? Вы возьмите лучше, и просто позвоните в любую фирму , в Москве же живёте. Спросите у них какой мощности на такую комнату надо кондиционер. вам и посоветуют.