Аватар пользователя
teresh

Местный

Регистрация: 26.12.2020

Москва

Сообщений: 7

26.12.2020 в 11:24:55

Добрый день! Имеется вот такой вентилятор, канальный. Какими способами его можно замедлить, а следовательно снизить шум? Последовательное подключения кондеев в разрыв белого провода на 1 микрофарад 400 вольт+ 0,5 микрофарад даст результат? Пробывал диммер для ламп, появляется ожидаемый треск... ну и это вообще бесовство от безвыходности было. Могу ли я купить регулятор какой то? Короче вопросов много, а я гуманитарий. Помогите

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111563

26.12.2020 в 11:28:44

teresh написал: Последовательное подключения кондеев в разрыв белого провода на 1 микрофарад 400 вольт+ 0,5 микрофарад даст результат?

да, подбирать величину емкости

teresh написал: Могу ли я купить регулятор какой то?

есть трансформаторные с фиксированными скоростями

0
Аватар пользователя
teresh

Местный

Регистрация: 26.12.2020

Москва

Сообщений: 7

26.12.2020 в 11:36:10

BV, спасибо за быструю реакцию! металлопленочный конденсатор (CL21) подойдут для этих целей?

0
Аватар пользователя
teresh

Местный

Регистрация: 26.12.2020

Москва

Сообщений: 7

26.12.2020 в 11:41:44

BV написал:

teresh написал: Последовательное подключения кондеев в разрыв белого провода на 1 микрофарад 400 вольт+ 0,5 микрофарад даст результат?

да, подбирать величину емкости

teresh написал: Могу ли я купить регулятор какой то?

есть трансформаторные с фиксированными скоростями

BV,

Такой? Че то дорого... ) нужен однофазный или трехфазный?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111563

26.12.2020 в 12:02:41

teresh написал: е то дорого... ) нужен однофазный или трехфазный?

не уверен, что это трансформаторный Они могут быть еще дороже, но они - тихие

teresh написал: нужен однофазный или трехфазный?

разве Вы не задавались этим вопросом при покупке вентилятора?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

26.12.2020 в 13:05:14

вы асинхронник собрались кондером регулировать ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111563

26.12.2020 в 13:21:13

fhntv написал: вы асинхронник собрались кондером регулировать ?

fhntv, Это вентилятор, а не привод конвейера. Да, не хороший способ - скольжение увеличивается, мощность падает сильно, греется больше, но в разумных пределах (до половины) - прокатывает

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

26.12.2020 в 13:26:39

BV написал: Это вентилятор

пардон не дополнил - допустим там простейшие две обмотки ... как вы кондером частоту измените ? двух трехрежимные - там переключение между обмотками идет

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111563

26.12.2020 в 13:30:43

fhntv написал: допустим там простейшие две обмотки ...

см фото - в таких сдвиг делается "железом"

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

26.12.2020 в 13:55:17

ага, железо за 5000 руб дороже всей вытяжки в сборе

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

26.12.2020 в 14:05:30

Правильно сами написали что "это вообще бесовство от безвыходности было ... " Все эти вентиляторы надо менять на то что именно Вам нужно. Все эти конденсаторы, регуляторы ни к чему хорошему в конце концов не приведут, если в паспорте нет записи что такое подключение возможно. Время придет и вент накроется.

Так, на всякий случай, как пример что если "сделать через одно место ... " какое-то время вентилятор может работать. Был такой случай когда криворукий электрик вентилятор от Остберга подключил не на 220В а на 380. Так этот вентилятор неделю умудрился отработать свою трудовую повинность. Работал в ресторане. Примерно то же самое может получиться и с этим вентилятором

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
teresh

Местный

Регистрация: 26.12.2020

Москва

Сообщений: 7

26.12.2020 в 14:09:17

fhntv, добрый день, да. Хотя могу и ошибаться. Вентилятор достался без коробки и артикулов. Ноунэйм

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

26.12.2020 в 15:23:00

teresh написал: без коробки и артикулов

а там ничего и не надо - сфоткайте моторчик

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111563

26.12.2020 в 15:28:02

Ким написал: Так, на всякий случай, как пример что если "сделать через одно место ... " какое-то время вентилятор может работать.

Если не делать слишком малую скорость (такую, при которой не уверенно стартует) - очень долго. teresh, Для каких целей вентилятор? Куда, какой диаметр, длина воздуховода, из чего воздуховод? Может шум и не совсем от вентилятора

0
Аватар пользователя
teresh

Местный

Регистрация: 26.12.2020

Москва

Сообщений: 7

26.12.2020 в 16:03:46

Вентилятор 4' для кухонной вытяжки, сфотографировать возможности нет сейчас двигатель. Длинна воздуховода 1 м труба серебрянная гибкая из фольги.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу