26.12.2020 в 22:16:47

Дом построен 3 года назад. Отопление теплые водяные полы работали все время нормально. Пару дней назад потухли котлы ( висман ) упало давление. Все сделали по инструкции : подняли давление (1.8 ) проверили все расширительные бачки котлы запустились. Сегодня проблема повторилась ( упало давление ) протечек и мокрых пятин по дому не нашли. Давление за 7 часов падает на одну атмасферу. Обращаюсь как к спецам. Помогите советом на что обратить внимание. Как найти протечку если она есть. Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

Аватар пользователя
grekus

Местный

Регистрация: 24.09.2014

Днепропетровск

Сообщений: 13

27.12.2020 в 12:29:55

давление воздуха в норме значит мембраны целые

0
Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1485

30.12.2020 в 00:27:49

to grekus

Похоже где то течь - система не герметична, если давление падает. Обследование тепловизором бы провести, если где течь - быстро найдёте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

30.12.2020 в 00:59:51

grekus написал: Как найти протечку если она есть.

опрессуйте воздухом - утечку по свисту или шипению. Стетоскоп в помощь

0
Аватар пользователя
Alexan72

Местный

Регистрация: 30.10.2015

Тольятти

Сообщений: 28

15.07.2022 в 19:57:42

Добрый вечер. Подскажите по поводу теплого пола в бане. В мойке 5квм. В парилке 2.5 квм. Водяной т.пол 2мя кольцами сделать или можно одним? теплоноситель будет грется от котла. Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114612

15.07.2022 в 20:45:23

Alexan72, как удобно и если нужна разная Т - ещё и разные термостаты

0