DOLBO
DOLBO
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 37

08.04.2007 в 11:59:25

Алмазные цепные пилы. Бывают с гидро и бензо приводом.

Думаю в вашем случае не подойдет. Сами такое пока не пользуем.

З.Ы. молотком Ребир такие работы не делаются.

0
Вложение
DOLBO
DOLBO
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 37

08.04.2007 в 12:01:13

Долото написал : Какой отрезной диск справится и с бетоном и с арматурой?

Мы пользуемся алмазными сегментными дисками Цедима и Шульце по железобетону

0
Долото
Долото
Местный

Регистрация: 28.03.2007

Нефтекамск

Сообщений: 165

08.04.2007 в 22:21:12

Он что совсем так плох?

0
Vetroff
Vetroff
Новичок

Регистрация: 21.04.2006

Москва

Сообщений: 29

09.04.2007 в 00:21:42

Нарыл http://www.slom-servis.ru/vopros.htm

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25116

09.04.2007 в 11:14:17

dolbo написал : Если у вас действительно железобетон с высокой степенью армирования

А если пустотная плита со слоем утеплителя или керамзитобетон с поверхностным армированием сеткой, тогда наличных инструментов автору хватит?

0
DOLBO
DOLBO
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 37

09.04.2007 в 23:32:16

ВТБ! написал : А если пустотная плита со слоем утеплителя или керамзитобетон с поверхностным армированием сеткой, тогда наличных инструментов автору хватит?

Если наружная трехслойная панель (утеплитель между двумя бетонными слабоармированными стенками) - да хватит С керамзитобетоном может помучаться (он вязкий для долбления, особенно при частом армировании)

0
Долото
Долото
Местный

Регистрация: 28.03.2007

Нефтекамск

Сообщений: 165

17.04.2007 в 22:25:14

Vetroff,спасибо,действительно нарыл.Много полезного увидал.

0
Долото
Долото
Местный

Регистрация: 28.03.2007

Нефтекамск

Сообщений: 165

17.04.2007 в 22:28:38

Dolbo,ты не юзал УШМ МАКИТА 9079sf?Прочитал в каталоге ,что она для резки бетона сделана.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.