02.01.2021 в 16:10:16
ПPOPAБ написал:
dokar написал: ПPOPAБ, Что молчим , уже киллеры с ТТ, наперевес , пришли . крови жадут . :D
dokar, ну пусть застрелятся...
ebf написал: и УЗИП 2 класса тоже в доме
Оно тут и на не на.
ebf написал: Но в реалиях нашего бардака только ТТ
Вы не путайте свой персональный бардак ВЛ с питанием КЛ от ТП у ТС.
ПPOPAБ,те у ТС бардака нет,у него замечательный щит,который прямо соответствует его ВЛ и видимо из за этого соответствия он просит совета. :) Так что бардак везде
02.01.2021 в 17:07:02
Съездил я за город. В связи с чем объявляю благодарность ПРОРАБу за совет измерить диаметр провода. :) Прошу прощения за дезинформацию, к старости лет я мог бы и сам перестать верить планам и очевидцам. Нужно все проверять самому. :(
В общем, к домам идут 4x10. Кабели абсолютно одинаковые. На входе в ВУ, кстати, что-то медное трехжильное - точно не меньше 16, а может даже и 25 - из-за многожильности не понять, а мерять я по понятным причинам не стал.
ebf написал: Опять бедного ТС,пытаются развести на TNCS в частном доме,а он в очередной раз начинает на это вестись .Хотя в первом посте сам же указал на единственно правильное решение,это ТТ
А меня не надо разводить, я TT изначально не очень хотел, о чем и писал. Просто по данным на тот момент TN-C-S никак не получался. Он и сейчас не очень из-за невозможности серьезных изменений в ВУ, но в ближнем приближении получится сделать на входе в дом. "Частный дом" - понятие растяжимое. Это новый поселок в пригороде Питера: новая подстанция, абсолютно все под землей (включая прочие коммуникации), даже в городах бывает хуже. Так что для выбора TT там нужно было, по-моему, чтобы TN-C-S ну никак не получался.
Что, в общем-то не отменяет нормального заземления дома и защиты.
dokar написал: Вы забыли , что предлагалось от него же и PE домов подключить ? На мой взгляд лучще поставить что-то подобное .
Да, согласен. Мне, пусть и не специалисту, не очень нравится, что сейчас на клемме входит трехжильный необжатый провод, а во второй разъем сведены сразу два провода. Совать туда третий к щитку не очень хочется.
02.01.2021 в 17:33:39
TGrave написал: сейчас на клемме входит трехжильный необжатый провод,
Второй класс гибкости у вас там , как определил ув.
ПPOPAБ написал: неуплотненная жила второго класса
Так что жилок - 7
TGrave написал: во второй разъем сведены сразу два провода
Это допустимо, как и присоединение необжатыми многоПРОВОЛОЧНЫМИ жилами .
TGrave написал: Совать туда третий к щитку не очень хочется
Так туда и не надо/ нельзя . Надо сверху . Но вопрос , позволит ли сечение клеммы ? + гавнюки из Энергосбыта очень не любят деление PEN до счетчика . Типо воровать будут . Ну дык вот здесь как раз вводное УЗО или дифф гарантирует от таких проблем .
02.01.2021 в 19:01:47
Вот это хочется напечатать в газетном формате , звернуть в эту бумажку бейсбольную биту и погладить этим энергосбыт , что больше как у ТС, да и по всей России - не подключали - уроды .
02.01.2021 в 19:11:09
dokar написал: Вот это хочется напечатать в газетном формате , звернуть в эту бумажку бейсбольную биту и погладить этим энергосбыт , что больше как у ТС, да и по всей России - не подключали - уроды .
Мне вот интересно, зачем производители счетчика на нулевом входе сделали клеммную колодку на 2 провода. Может, от безысходности - мол, "все равно суют по 2, так пусть уж нормально каждый прикрутят"...
02.01.2021 в 19:21:21
dokar написал: Так что жилок - 7
Не, точно не 7. Я разглядел 3, довольно толстых. Похоже, одной сзади просто не увидел - сильно похоже на 4 жилы, каждая по 4 мм^2. Я где-то видел такой ВВГнг.
02.01.2021 в 19:50:39
ebf написал: те у ТС бардака нет,у него замечательный щит,который прямо соответствует его ВЛ
Не ВЛ а КЛ. Недочет имеется: не занулен/заземлен корпус щитка.
ebf написал: и видимо из за этого соответствия он просит совета. :)
Ну не все же шестерку от десятки отличают на расстоянии четыре тысячи километров. :D
ebf написал: :) Так что бардак везде
То есть вы утверждаете что абсолютно все, до единой, электроустановки страны находятся в неудовлетворительном состоянии ? :eek:
TGrave написал: объявляю благодарность ПРОРАБу
Служу Советскому Союзу! :)
TGrave написал: Мне, пусть и не специалисту, не очень нравится, что сейчас на клемме входит трехжильный необжатый провод, а во второй разъем сведены сразу два провода.
Абсолютно нормальное явление.
dokar написал: Надо сверху . Но вопрос , позволит ли сечение клеммы ?
Легко. Но это действительно забота владельца щита.
dokar написал:
- гавнюки из Энергосбыта очень не любят деление PEN до счетчика . Типо воровать будут .
Глупость. Это ровным счетом ничего не изменит.
02.01.2021 в 19:59:20
ПPOPAБ написал: Недочет имеется: не занулен/заземлен корпус щитка.
А может быть такое, что клеммник занулён на DIN-рейку? Или синяя расцветка делает это невероятным?
02.01.2021 в 20:14:13
ВТБ! написал: синяя расцветка делает это невероятным?
Только ж\з клемник делает такое вероятным.
02.01.2021 в 20:19:55
TGrave написал: Нет, корпус щита учета вообще ни к чему не подключен (хотя и металлический).
Интересно также, к чему подключена броня подземных кабелей. Как входящего, так и выходящих. Или её просто нет?
02.01.2021 в 22:33:56
А ещё "интересно" установлены муфты герметичного ввода. Про подбор размера я молчу.