Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:17:00

AlexeyL написал: Однако, у автора вопроса не ВЛ, не ВЛИ, а подземная кабельная сеть.

У ТС "кабель от столба".

AlexeyL написал: Но сделать это может только владелец распределительной сети посёлка. Осталось понять, как его к этому действию принудить.

В ЩУ приходит PEN проводник сечением более 16 квадрат. К чему его необходимо принудить так это к заземлению щита. Недостаточное сечение PEN проводника кабеля абонентского ответвления это вовсе не забота поставщика ЭЭ. И ведь на фото виден соседский кабель большего сечения...

TGrave написал: но от счетчика до дома идут 4x6 (медь)

Измерьте штангенциркулем диаметр жилы. 6 квадрат ≤ 2,9 мм, 10 квадрат ≤ 3,7 мм.

0
TGrave
TGrave
Новичок

Регистрация: 01.01.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

02.01.2021 в 14:26:32

ПPOPAБ написал: У ТС "кабель от столба".

До столба тоже все под землей.

ПPOPAБ написал: И ведь на фото виден соседский кабель большего сечения...

У соседей тот же кабель, 6 мм^2, он ничего точно не менял, да и я отличий не увидел. Тот, что на фото большего сечения (слева) - это как раз входной, 10 или 16, тоже медь.

ПPOPAБ написал: Измерьте штангенциркулем диаметр жилы

Да, померяю. Чего-то вы заставляете меня во всем сомневаться. :) 6 - со слов соседа и из плана размещения коммуникаций на участке. Впрочем, трасса кабеля на плане неверно нарисована, может и про кабель соврали. Это было бы приятной неожиданностью.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:28:55

TGrave написал: буду менять колодку и переподключать провода

На кой чёрт? Просто перемычку с синего клемника на болт корпуса посадить.

TGrave написал: Нельзя - потому что это не моя собственность, не на участке, и вообще было разрешение только открывать и смотреть на счетчик. В даном случае, к сожалению, приходится выбирать, нарушать ли законы РФ (и портить отношения с УК) или терпеть чужое нарушение ПУЭ.

Создаёте проблемы на ровном месте. Чьи сети то? Побеседуйте с энергетиком...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20331

02.01.2021 в 14:33:13

ПPOPAБ написал: В ЩУ приходит PEN проводник сечением более 16 квадрат.

Десятка медная , дай бог .

ПPOPAБ написал: Ну и ОПНы должны быть.

В щите учета места нет .
И мне интересно , ведь щит со всеми пирожками, наверняка оплачен абонентами полностью . Как получается , что у них не прав нагнуть управляйку на его доработку но норм безопасности? Пусть даже за счет абонентов.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:40:52

TGrave написал: У соседей тот же кабель, 6 мм^2, он ничего точно не менял, да и я отличий не увидел.

Тот который №4 больше чем №5. И кабель другой. Это очевидно.

TGrave написал: Тот, что на фото большего сечения (слева) - это как раз входной, 10 или 16, тоже медь.

Питание явно больше 16-ти квадрат. Хотя неуплотненная жила второго класса имеет больший диаметр нежели ОЖ...

TGrave написал: Да, померяю. Чего-то вы заставляете меня во всем сомневаться.

На перемычках от "сотки" до счетчиков сечение указано?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2021 в 14:43:19

Опять бедного ТС,пытаются развести на TNCS в частном доме,а он в очередной раз начинает на это вестись .Хотя в первом посте сам же указал на единственно правильное решение,это ТТ

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:44:04

dokar написал: Десятка медная , дай бог .

Диаметром около семи миллиметров? :swoon

Там перемыки на счетчик минимум десятка. А вводной значительно толще...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20331

02.01.2021 в 14:49:20

ПPOPAБ написал: Просто перемычку с синего клемника на болт корпуса посадить.

Вы забыли , что предлагалось от него же и PE домов подключить ? На мой взгляд лучще поставить что-то подобное .

https://ekfgroup.com/catalog/products/raspredelitelnyy-blok-prokhodnoy-rbp-35-1kh35-4kh6-mm2-12550a-ekf-proxima

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20331

02.01.2021 в 14:51:49

ПPOPAБ написал: Диаметром около семи миллиметров?

Где написано ? Или вы по фоткам меряете ? :eek:
Пардон, разглядел многожилку на вводе , а это уже не десятка. :o

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20331

02.01.2021 в 14:55:38

ebf написал: на единственно правильное решение,это ТТ

Тогда весь щиток учета в помойку , ни для пластиковых боксов , ни для вводных УЗО и ОПНов места нет. Тут куда меньшие телодвижения не дают совершить . :cool:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:55:58

dokar написал: Или вы по фоткам меряете ? :eek:

Да запросто. Там ведь детали известных размеров. Но не особо точно выходит. ;)

0