Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:40:52

TGrave написал: У соседей тот же кабель, 6 мм^2, он ничего точно не менял, да и я отличий не увидел.

Тот который №4 больше чем №5. И кабель другой. Это очевидно.

TGrave написал: Тот, что на фото большего сечения (слева) - это как раз входной, 10 или 16, тоже медь.

Питание явно больше 16-ти квадрат. Хотя неуплотненная жила второго класса имеет больший диаметр нежели ОЖ...

TGrave написал: Да, померяю. Чего-то вы заставляете меня во всем сомневаться.

На перемычках от "сотки" до счетчиков сечение указано?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2021 в 14:43:19

Опять бедного ТС,пытаются развести на TNCS в частном доме,а он в очередной раз начинает на это вестись .Хотя в первом посте сам же указал на единственно правильное решение,это ТТ

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:44:04

dokar написал: Десятка медная , дай бог .

Диаметром около семи миллиметров? :swoon

Там перемыки на счетчик минимум десятка. А вводной значительно толще...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

02.01.2021 в 14:49:20

ПPOPAБ написал: Просто перемычку с синего клемника на болт корпуса посадить.

Вы забыли , что предлагалось от него же и PE домов подключить ? На мой взгляд лучще поставить что-то подобное .

https://ekfgroup.com/catalog/products/raspredelitelnyy-blok-prokhodnoy-rbp-35-1kh35-4kh6-mm2-12550a-ekf-proxima

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

02.01.2021 в 14:51:49

ПPOPAБ написал: Диаметром около семи миллиметров?

Где написано ? Или вы по фоткам меряете ? :eek:
Пардон, разглядел многожилку на вводе , а это уже не десятка. :o

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

02.01.2021 в 14:55:38

ebf написал: на единственно правильное решение,это ТТ

Тогда весь щиток учета в помойку , ни для пластиковых боксов , ни для вводных УЗО и ОПНов места нет. Тут куда меньшие телодвижения не дают совершить . :cool:

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:55:58

dokar написал: Или вы по фоткам меряете ? :eek:

Да запросто. Там ведь детали известных размеров. Но не особо точно выходит. ;)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 14:57:51

dokar написал: Вы забыли , что предлагалось от него же и PE домов подключить ?

Болт на корпусе никто не отменял...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

02.01.2021 в 15:02:06

ПPOPAБ написал:

dokar написал: Вы забыли , что предлагалось от него же и PE домов подключить ?

Болт на корпусе никто не отменял...

ПPOPAБ, Я не спорю , но я против того что бы к этому болту еще что - то прикручивать , за исключением повторки .

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2021 в 15:09:12

dokar написал:

ebf написал: на единственно правильное решение,это ТТ

Тогда весь щиток учета в помойку , ни для пластиковых боксов , ни для вводных УЗО и ОПНов места нет. Тут куда меньшие телодвижения не дают совершить . :cool:

dokar, А что УЗО на вводе при TNCS отменили и ОПНы тоже? И зачем УЗО в щите учёта,у меня оно в доме стоит

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

02.01.2021 в 15:20:11

ebf написал: зачем УЗО в щите учёта,у меня оно в доме стоит

Противопожарное ? То есть кабель до дома только автоматами ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2021 в 15:26:38

dokar написал:

ebf написал: зачем УЗО в щите учёта,у меня оно в доме стоит

Противопожарное ? То есть кабель до дома только автоматами ?

dokar, конечно,а зачем мне его защищать и главное от чего :) В доме на вводе 300мА S ,далее на кисе по 30мА и УЗИП 2 класса тоже в доме

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

02.01.2021 в 15:26:46

ПPOPAБ, Что молчим , уже киллеры с ТТ, наперевес , пришли . крови жадут . :D

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.01.2021 в 15:29:07

dokar написал: ПPOPAБ, Что молчим , уже киллеры с ТТ, наперевес , пришли . крови жадут . :D

dokar, не жажду я крови :) Но в реалиях нашего бардака только ТТ

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.01.2021 в 15:56:54

dokar написал: ПPOPAБ, Что молчим , уже киллеры с ТТ, наперевес , пришли . крови жадут . :D

dokar, ну пусть застрелятся...

ebf написал: и УЗИП 2 класса тоже в доме

Оно тут и на не на.

ebf написал: Но в реалиях нашего бардака только ТТ

Вы не путайте свой персональный бардак ВЛ с питанием КЛ от ТП у ТС.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу