02.01.2021 в 14:40:52
TGrave написал: У соседей тот же кабель, 6 мм^2, он ничего точно не менял, да и я отличий не увидел.
Тот который №4 больше чем №5. И кабель другой. Это очевидно.
TGrave написал: Тот, что на фото большего сечения (слева) - это как раз входной, 10 или 16, тоже медь.
Питание явно больше 16-ти квадрат. Хотя неуплотненная жила второго класса имеет больший диаметр нежели ОЖ...
TGrave написал: Да, померяю. Чего-то вы заставляете меня во всем сомневаться.
На перемычках от "сотки" до счетчиков сечение указано?
02.01.2021 в 14:43:19
Опять бедного ТС,пытаются развести на TNCS в частном доме,а он в очередной раз начинает на это вестись .Хотя в первом посте сам же указал на единственно правильное решение,это ТТ
02.01.2021 в 14:44:04
dokar написал: Десятка медная , дай бог .
Диаметром около семи миллиметров? :swoon
Там перемыки на счетчик минимум десятка. А вводной значительно толще...
02.01.2021 в 14:49:20
ПPOPAБ написал: Просто перемычку с синего клемника на болт корпуса посадить.
Вы забыли , что предлагалось от него же и PE домов подключить ? На мой взгляд лучще поставить что-то подобное .
02.01.2021 в 14:51:49
ПPOPAБ написал: Диаметром около семи миллиметров?
Где написано ? Или вы по фоткам меряете ? :eek:
Пардон, разглядел многожилку на вводе , а
это уже не десятка. :o
02.01.2021 в 14:55:38
ebf написал: на единственно правильное решение,это ТТ
Тогда весь щиток учета в помойку , ни для пластиковых боксов , ни для вводных УЗО и ОПНов места нет. Тут куда меньшие телодвижения не дают совершить . :cool:
02.01.2021 в 14:55:58
dokar написал: Или вы по фоткам меряете ? :eek:
Да запросто. Там ведь детали известных размеров. Но не особо точно выходит. ;)
02.01.2021 в 14:57:51
dokar написал: Вы забыли , что предлагалось от него же и PE домов подключить ?
Болт на корпусе никто не отменял...
02.01.2021 в 15:09:12
dokar написал:
ebf написал: на единственно правильное решение,это ТТ
Тогда весь щиток учета в помойку , ни для пластиковых боксов , ни для вводных УЗО и ОПНов места нет. Тут куда меньшие телодвижения не дают совершить . :cool:
dokar, А что УЗО на вводе при TNCS отменили и ОПНы тоже? И зачем УЗО в щите учёта,у меня оно в доме стоит
02.01.2021 в 15:20:11
ebf написал: зачем УЗО в щите учёта,у меня оно в доме стоит
Противопожарное ? То есть кабель до дома только автоматами ?
02.01.2021 в 15:26:46
ПPOPAБ, Что молчим , уже киллеры с ТТ, наперевес , пришли . крови жадут . :D
02.01.2021 в 15:29:07
dokar написал: ПPOPAБ, Что молчим , уже киллеры с ТТ, наперевес , пришли . крови жадут . :D
dokar, не жажду я крови :) Но в реалиях нашего бардака только ТТ
02.01.2021 в 15:56:54
dokar написал: ПPOPAБ, Что молчим , уже киллеры с ТТ, наперевес , пришли . крови жадут . :D
dokar, ну пусть застрелятся...
ebf написал: и УЗИП 2 класса тоже в доме
Оно тут и на не на.
ebf написал: Но в реалиях нашего бардака только ТТ
Вы не путайте свой персональный бардак ВЛ с питанием КЛ от ТП у ТС.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу