Всем спасибо за ответы! Представляю вторую версию схемы щита. В качестве ВА выбраны изделия фирмы Hager. В принципе нормально по ценам, но вот УЗО 10 мА тип А дороговато. Критично для современных квартир именно тип А? Или может можно поставить с диф. током 30 мА в санузел? Щит ориентировочно выбран VU36AT Hager Volta - но к нему нужно будет докупить блок клемм нулевых на каждое УЗО. Количество ВА уменьшилось с 23 до 12 штук. Дополнительно устанавливаю противопожарное устройство защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения УЗМ-50МД, в нём смущает только нерегулируемый верхний предел напряжения (270 В). Не многовато? Вводной на 50 А выбран потому, что на данный момент подрядчиком также установлен такого же номинала. УЗО на 63 А, т.к. у Hager либо 40 А либо 63 А. В общем буду благодарен, если посмотрите!