MaSeVi написал:
Александр023 написал:
dokar написал:
Александр023, Одна условная зона должна быть запитана от двух и более УЗО . Чем обеспечивается бесперебойность, до прихода спеца .
dokar, вы же имеете в виду, что бы на одном УЗО не висело освещение и розетки кухни, допустим?
То есть на УЗО1 - освещение кухня + розетки комната.
УЗО2 - освещение комната + розетки кухня.
Александр023, Именно так. "Перемешайте" УЗО разные: свет-розетки-ченитьисчо по разным помещениям и назначению... Хуже не будет.
А если хотите РКН, то поставьте байпас на это дело - только радоваться будете, не дай Бог что...
MaSeVi, Имеется в виду, что если если РКН выйдет из строя (выбрал РН-263T от Новатека), то было бы чем подать в схему щита напряжение, в обход его?
Ну тут даже не знаю, на ум приходит только контактор какой-нибудь... У нас уже поздно, завтра подумаю.
upd. Мне кажется проще поставить две силовых клеммы на дин-рейку, в непосредственной близи от РКН, типа TDM КВС 10 (на 10 квадратов). И если РКН выйдет из строя, то отключить вводной автомат, демонтировать РКН и провода соединить через клемму. Делов на несколько минут. И просто.