serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

08.01.2021 в 21:11:22

Александр023 написал: Можете подсказать по щиту?

а то ж

Александр023 написал: хагера (VU36AT Hager Volta вот такой есть

а если - golf ? Просто и без затей

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.01.2021 в 00:08:04

ZooZoo написал: кабель 4м2

прошу прощения, но одно "м" потерялось :) 4мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

09.01.2021 в 13:32:19

ZooZoo написал:

Александр023 написал: Ну первую схему мою видели... просто опыта в этой сфере нет совсем, в домашних щитах. Спасибо!

Александр023, на кабель 4мм2 АВ не 32А, а 25А ВСЕ розетки д.б. одинаковые, а не как у вас, разнобой какой-то

ZooZoo, Это почему?!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

09.01.2021 в 14:06:38

Dron/9K, Странный вопрос))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

09.01.2021 в 14:26:19

MaSeVi написал: Dron/9K, Странный вопрос))...

MaSeVi, Не оскорбляйте первоисточник.)))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

09.01.2021 в 14:30:39

dokar написал:

MaSeVi написал: Dron/9K, Странный вопрос))...

MaSeVi, Не оскорбляйте первоисточник.)))

dokar, мАлчу))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

09.01.2021 в 15:32:25

Ребята, Hager предлагает клеммы быстрозажимные на рабочий ноль (KN06N) и заземление (KN06E). Я как бы с предубеждением к таким вещам отношусь. Скажите, по вашему опыту, в квартирном щите их можно использовать, или лучше купить обычные клеммы KM13N и KM13E?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

09.01.2021 в 15:36:51

Александр023 написал: Ребята, Hager предлагает клеммы быстрозажимные на рабочий ноль (KN06N) и заземление (KN06E). Я как бы с предубеждением к таким вещам отношусь. Скажите, по вашему опыту, в квартирном щите их можно использовать, или лучше купить обычные клеммы KM13N и KM13E?

Александр023, KN прекрасные клеммы, ставьте и не думайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Александр023
Александр023
Новичок

Регистрация: 03.01.2021

Омск

Сообщений: 53

09.01.2021 в 15:38:46

Понял, спасибо! Просто на вагах даже розетку бы не поставил бы, на самозажимных. Максимум - освещение в доступных местах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.01.2021 в 15:52:11

Александр023 написал: Просто на вагах даже розетку бы не поставил бы, на самозажимных.

А зря...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.01.2021 в 19:26:50

Dron/9K написал: Александр023, на кабель 4мм2 АВ не 32А, а 25А ВСЕ розетки д.б. одинаковые, а не как у вас, разнобой какой-то

ZooZoo, Это почему?!

отвечу вопросом на вопрос: а зачем прокладывать подводящий кабель на разные розетки (группы) разного сечения и устанавливать на эти розетки (группы) АВ разных номиналов в щите? :confused: :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.