radu101
radu101
Новичок

Регистрация: 07.01.2021

Кишинёв

Сообщений: 8

07.01.2021 в 01:04:48

Здравствуйте. Хочу подключить индукционную плиту Электролюкс мощность 7350В. Система в доме однофазная 220В. Электрик протянул от щитка два отдельных кабеля 3х4мм2. Каждый кабель подключён к своему отдельному автомату на 25 ампер. Те в свою очередь подключены на один отдельный узо на 40 ампер.

Вопрос: Как лучше всего подключить ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.01.2021 в 01:19:11

К одному кабелю и подключить. Второй заизолировать и забыть.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18055

07.01.2021 в 01:26:04

Rumato написал: К одному кабелю и подключить. Второй заизолировать и забыть.

Rumato, Второй исчо и в щите не подключить кагбэ)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

radu101
radu101
Новичок

Регистрация: 07.01.2021

Кишинёв

Сообщений: 8

07.01.2021 в 01:29:55

Rumato написал: К одному кабелю и подключить.

не будет ли слишком большая нагрузка 7 квт на 4мм2 ? К тому же 25 ампер 220 вольт это даёт меньше чем 7 квт.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21484

07.01.2021 в 01:52:34

radu101 написал:

Rumato написал: К одному кабелю и подключить.

не будет ли слишком большая нагрузка 7 квт на 4мм2 ? К тому же 25 ампер 220 вольт это даёт меньше чем 7 квт.

radu101,Инструкцию к плите сотрите . Некоторые плиты имеют конкретную настройку под имеющися номинал автомата и тип подключения .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.01.2021 в 11:52:37

radu101 написал:

Rumato написал: К одному кабелю и подключить.

не будет ли слишком большая нагрузка 7 квт на 4мм2 ? К тому же 25 ампер 220 вольт это даёт меньше чем 7 квт.

Вы вопрос задали? Ответ получен? Выполнять и без разговоров :nо:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.01.2021 в 15:29:16

radu101, подключите оба кабеля параллельно на один автомат и также в плите

0
radu101
radu101
Новичок

Регистрация: 07.01.2021

Кишинёв

Сообщений: 8

07.01.2021 в 17:35:35

юра Т написал: подключите оба кабеля параллельно на один автомат и также в плите

я тоже думал если можно один кабели в L1 второй в L2, и нули обьеденити. А обезательно в один автомат ? Мохно оставить в щитке так как есть ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

07.01.2021 в 17:54:47

radu101 написал:

юра Т написал: подключите оба кабеля параллельно на один автомат и также в плите

я тоже думал если можно один кабели в L1 второй в L2, и нули обьеденити. А обезательно в один автомат ? Мохно оставить в щитке так как есть ?

radu101, это не нужно.

Rumato написал: К одному кабелю и подключить. Второй заизолировать и забыть.

Вот так сделайте на 1 кабель

radu101 написал: не будет ли слишком большая нагрузка 7 квт на 4мм2 ?

Будете на 4х блинах готовить на полную?

radu101 написал: К тому же 25 ампер 220 вольт это даёт меньше чем 7 квт.

если хотя бы раз он у Вас сработает... напишите сюда - будете первым, и замените АВ на 32А

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21484

07.01.2021 в 17:55:10

radu101 написал: А обезательно в один автомат ?

Только в один . Вам мало электрик накосячил ? С сечением .

Rumato написал: Выполнять и без разговоров :nо:

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.01.2021 в 17:58:47

radu101 написал: Мохно оставить в щитке так как есть ?

тогда надо заменить эти два автомата на двухполюсный С16

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.