Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

14.01.2021 в 10:38:56

Коллеги, нг(A)-LS - это само собой (они разве не все сейчас такие?).

Понятно, что -FR и и более замороченные не нужны, а экономить три копейки и искать кабель без LS я не собирался.

Всем спасибо за участие, вроде разобрался с мыслями: будет КГВВнг(А)-LS 5х6, хотя в глубине души осталось что это дань предрассудкам и нужно использовать 5х4 ;-)

Я к некоторым розеткам не нагруженным прокладываю 3х1,5/В10, но никому об этом не говорю :-)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2021 в 11:18:50

Dron/9K написал: они разве не все сейчас такие

есть обычный ВВГ, которого за глаза. Для паранои есть ПРКС.

Dron/9K написал: но никому об этом не говорю

Но пишу. :confused: :applause:

Dron/9K написал: будет КГВВнг(А)-LS

Зря. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20802

14.01.2021 в 12:51:40

megrad, Даром преподаватели ...

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2021 в 13:05:05

dokar, кто бы сомневался .... можете объяснить жёсткую необходимость ввг с различными индексами на квартиру?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20802

14.01.2021 в 13:59:31

megrad, А именно об отсутстви необходимости . Упрямство наблюдалось не с моей стороны .

Radio написал:

dokar написал: Вот так можно и запутаться в требованиях .

Кто хочет запутаться — запутается на ровном месте. А кому надо дело делать, тот его и делает.

Radio,

dokar написал: Radio, Без всяких дурацких индексов.

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2021 в 14:01:20

dokar написал: Упрямство наблюдалось не с моей стороны .

Вот только не могу понять почему КВВГ :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20802

14.01.2021 в 14:18:09

megrad написал: почему КВВГ

Перечитайте предысторию. Dron/9K,захотел гибкого . И индексы впридачу. :)

0

Да, ни фига.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

14.01.2021 в 15:07:42

dokar написал: Перечитайте предысторию. Dron/9K,захотел гибкого . И индексы впридачу. :)

и козу - Зойка!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20802

14.01.2021 в 15:20:01

Dron/9K написал: козу

В эектрике коза , сами знаеете - что . :)

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2021 в 15:26:29

dokar написал: захотел гибкого

:confused: ПРКС тоже гибкий

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20802

14.01.2021 в 15:43:49

megrad написал: ПРКС

У этого кабеля механическая прочность оболочки и изоляции жил в сравнени КВВГ - меньше . А при протяжке по темным переулкам ... Мы не знаем где ТС придется его прокладывать.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу