Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

19.01.2021 в 15:13:35

BV, почему почти?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

19.01.2021 в 16:26:36

Radio написал: BV, почему почти?

Radio, не придирайтесь к словам. Просто вопрос... знал бы ответ - вопроса бы не было.

0
Аватар пользователя
marselrich

Местный

Регистрация: 29.08.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 88

21.01.2021 в 11:57:01

BV написал:

marselrich написал: Radio, вы точно электрик?

У каждого потребителя есть договор с сетевой компанией. Там четко указанно, какой у вас потолок. Делая в нарушении договора вы подставляете своих заказчиков.

Молчу про новый фонд, там 15 кВт, но старый фонд не больше 3-3.5 кВт если плита газовая.

Есть вопрос: Следуя Вашей логике вводной автомат должен быть никак не более 16А ? (3500вт / 220в = 15.9А)

BV, совершенно верно. Это не логикой мы руководствуемся, а читаем договор с сетевой компанией. Но, я читал на их сайте просьбы, не нагружать сильно сеть в одном районе нашего города, мол они по в один день выезжали аж 8 раз. Думаю не кто даже не читал их призыв, ну из тех потребителей. Логичнее было бы им приехать поставить автомат согласно договору и опломбировать, что бы сами не меняли на большие. В общем и у нас так же, кто что хочет то и ставит, но если нужно сетевой компании могут жахнуть в один прекрасный момент по самые не хочу. Куда потом логику свою совать?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

21.01.2021 в 14:46:23

marselrich написал: Куда потом логику свою совать?

"господа офицеры, молчать! :) Куда найдете туда и суйте.... ..... в ээээээ, ..... в помойку.

В Москве на миллионах домов с выделенной мощностью 3-5 кВт от застройщика были установлены ДВА АВ по 16А (или по 15). При реконструкции выделенную не меняют, ставят ОДИН АВ на 25А.

АВ напрямую - не ограничитель выделенной мощности, АВ - это защита линии от перегрева, оплавления изоляции, пожара. А мощность умеют ограничивать умные счетчики...

Пройдитесь по домам-щитам своих знакомых и тд....

В домах с электроплитами - ДВА по 16А, и один на 32-40А - выделенная была 8.5 квт

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу