Radio написал: Не смешите, ей-богу. Куда там гуляться? :D

Только заметил на фото, что у вас на каждую линию стоит по двухполюсному автомату да и еще тип B. Можно узнать для чего это?

У меня в договоре 3 кВт, поэтому 36 модулей это еще нужно постараться заполнить. Дом86 года. У вас все объекты в новостройке. Так что сначала думаем, потом смеемся.

Можете дать артикул правильного УЗО от иек?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

18.01.2021 в 21:43:33

marselrich написал: Можно узнать для чего это?

Они просто были дешевле, чем ц. Взял по хорошей цене, по 150 р. за штуку, почему нет? :popcorn

marselrich написал: У меня в договоре 3 кВт, поэтому 36 модулей это еще нужно постараться заполнить.

Вы их уже давно заполнили и даже перезаполнили.

marselrich написал: Имеется:

Бойлер в санузле 1.5 кВт Бойлер на кухне 2.5кВт Посудомойка до 1 кВт Стиралка в ванной 2.1 кВт Теплый пол 1х0.5 метра до 0.2кВт Полотенцесушитель до 1 кВт Розетки на комнаты (3 комнаты) Свет 3 комнаты, с/у, кухня, коридор Кодиционер Wi-Fi и холодильник на отдельной линии(для режима отпуск)

Что именно вас смущает? И кому какая разница, что у вас в договоре? От этого щит должен стать меньше или еще что-то?

marselrich написал: У вас все объекты в новостройке.

Абсолютно нет, с чего вы взяли? Я даже сам живу в доме 80-го года, и мне это нисколько не мешает.

marselrich написал: Можете дать артикул правильного УЗО от иек?

Я всё могу.

0
marselrich
marselrich
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 88

18.01.2021 в 22:15:14

Radio написал: Абсолютно нет, с чего вы взяли? Я даже сам живу в доме 80-го года, и мне это нисколько не мешает.

На фото узо ИЕК стоит на 63 ампера, если это старый фонд, а там по правилу 3 кВт потолок и то, смотря какая группа. Поэтому какой смысл делать такие щитки в старый фонд? Понятно, что можно сделать все что хочешь, но придет проверка и натянут хозяина.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

18.01.2021 в 23:02:35

marselrich написал: если это старый фонд, а там по правилу 3 кВт потолок

Вовсе нет, с чего бы вдруг? :cool: ссылку на Правило дадите? :a

marselrich написал: придет проверка и натянут хозяина

Какая проверка? Вы чего? :net:

0
marselrich
marselrich
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 88

19.01.2021 в 01:28:49

Radio, вы точно электрик?

У каждого потребителя есть договор с сетевой компанией. Там четко указанно, какой у вас потолок. Делая в нарушении договора вы подставляете своих заказчиков.

Молчу про новый фонд, там 15 кВт, но старый фонд не больше 3-3.5 кВт если плита газовая.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116562

19.01.2021 в 01:43:54

marselrich написал: Только каждый кричит что вот другой вот делает не по правилам.

Так в чем проблема? Читаете правила ПУЭ, и ГОСТы - они открыто лежат в сети - никакой тайны нет. И будете знать, что по правилам, а что - нет.

Radio написал: У кого деньги есть, тем рекомендую хагер

новое EKF ?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

19.01.2021 в 08:02:17

marselrich написал: но старый фонд не больше 3-3.5 кВт если плита газовая

А если электрическая? Или у вас в городе таких не бывает? А может вы просто дальше своего носа смотреть не пробовали, м? :a

Но если у вас по договору не более 3-3,5 кВт, то чего вы себе голову морочите? Поставьте один диф на 16А 30мА и не мучайтесь. Это как раз примерно столько. Забудьте свой список, не знаю, для чего вы его сюда писали, он явно за рамками Договора и Правила. Еще у вас нет заземления, без которого эксплуатация таких приборов, как Бойлер, Стиральная и Посудомоечная машины, а также некоторых других не допускается. Придёт Проверка — будет Плохо! :killyourselfbywall:

Зато щиток выйдет очень компактным. И всё под дифзащитой. :yu:

marselrich написал: У каждого потребителя есть договор с сетевой компанией. Там четко указанно

Не знаю, у меня не указано. И тем более четко.

marselrich написал: вы подставляете своих заказчиков

Вовсе нет, с чего вы взяли? :popcorn

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

19.01.2021 в 08:03:40

BV написал: новое EKF ?

Старый хагер.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

19.01.2021 в 10:12:57

"... боле мене доступно Изи 9, но смотрю и в сторону EKF PROxima. АББ, домовой, легранд дорого."


marselrich, PROxima = ИЭК. Если что-то дорого, смотрим цены на Siemens. Все страхи сразу исчезают, и ничего уже не дорого.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

19.01.2021 в 10:42:31

Смотрите номинал вводного перед счетчиком. У меня в старом фонде 40А. Так еще и вдруг кап ремонт подъездной проводки. До 8кВт на фазу квартиры можно вешать смело.

0
marselrich
marselrich
Новичок

Регистрация: 29.08.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 88

19.01.2021 в 11:43:02

mpmaks90 написал: Смотрите номинал вводного перед счетчиком. У меня в старом фонде 40А. Так еще и вдруг кап ремонт подъездной проводки. До 8кВт на фазу квартиры можно вешать смело.

Вот я и глянул договор и автомат перед счетчиком. По договору 3.5 кВт, но в подъезде глянул, стоит перед счётчиком 63А.

Radio написал: А может вы просто дальше своего носа смотреть не пробовали, м? :a

А вы как определили, свой нос смогли засунуть в мой щиток? Так вот, там есть заземление.