kirlitov
kirlitov
Новичок

Регистрация: 18.01.2021

Екатеринбург

Сообщений: 5

18.01.2021 в 12:15:55

Помогите, пожалуйста! Есть большое помещение. 42 кв. м. Там две батареи из алюминия, по 7 и 6 секций. Довольно тепло в помещении. НО! Хочу поставить чугунные МС-140. Сколько нужно чугунных секций? И можно ли сделать так, чтобы убрать две батареи и оставить одну? Просто сделав одну большую? Внешняя стена одна, но есть балкон, рядом с которым и стоит меньший радиатор

0
kirlitov
kirlitov
Новичок

Регистрация: 18.01.2021

Екатеринбург

Сообщений: 5

18.01.2021 в 12:16:47

Вот фото помещения...

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10531

18.01.2021 в 14:26:31

kirlitov написал: Просто сделав одну большую?

Будет холодно у балкона и жара у окна.

kirlitov написал: Внешняя стена одна, но есть балкон, рядом с которым и стоит меньший радиатор

Кроме самих радиаторов греют и сами трубы, если они металлические. Не понятно зачем на верхней части два вантиля на первом радиаторе - что бы что-то регулировать на каждом приборе в отдельности нужно пересмотреть схему подключения.

kirlitov написал: большое помещение

Помещений вообще 2, просто одна стена снесена, ещё вопрос можно ли такое согласовать. А если там ещё и газ, то такое вообще не возможно.

0
kirlitov
kirlitov
Новичок

Регистрация: 18.01.2021

Екатеринбург

Сообщений: 5

19.01.2021 в 07:00:05

ser000, Спасибо

0
kirlitov
kirlitov
Новичок

Регистрация: 18.01.2021

Екатеринбург

Сообщений: 5

19.01.2021 в 07:01:23

ser000, А сколько чугунных секций заменит эти вот представленные 13 штук алюминиевых?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10531

19.01.2021 в 10:57:24

kirlitov написал: А сколько чугунных секций заменит эти вот представленные 13 штук алюминиевых?

Смотрите в паспорт имеющихся радиаторов мощность (скорее всего 170-200Вт на секцию) и смотрите на мощность планируемых для замены (вероятно 100-150Вт на секцию), то есть чугунных секций может понадобиться для той же теплоотдачи в 1,5-2 раза больше.

Применение пластиковых труб может повысить опасность свариться заживо до высокой вероятности.

Если делать расчёт по науке, то должны быть оценены потери тепла через стены помещения или взяты табличные значения для имеющегося типа дома и потери компенсированы радиаторами. Совсем грубый расчёт без запаса на регулировку 100-120Вт на квадрат, а с запасом 150-200Вт на квадрат помещения и регуляторы на каждую батарею, что бы можно было регулировать и ограничивать избыточное тепло (хотя чугун сложнее может быть регулировать из-за долгого нагрева и долгого остывания).

0
kirlitov
kirlitov
Новичок

Регистрация: 18.01.2021

Екатеринбург

Сообщений: 5

19.01.2021 в 11:06:24

ser000, Спасибо огромное!

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.01.2021 в 17:22:29

ser000 написал: чугун сложнее может быть регулировать из-за долгого нагрева и долгого остывания

Приводил в порядок систему отопления детского садика, где после реконструкции фантастическими тварями была напортачена следующая картина: чугунные ОП, выкрученные на максимум термоголовки и наполовину прикрытые шаровые краны на обратке каждого радиатора. В одних помещениях было пекло, в других очень холодно. После открытия шаровых, преднастройки термоклапанов (с заводского максимума убавил обратно пропорционально удалённости ОП от подачи) и установки термоголовок на нормальные значения, соответствующие назначению помещений, всё пришло в норму. То есть в целом сложности регулирования чугуна термоклапанами преувеличены.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

21.01.2021 в 17:28:59

Чугун регулировать не сложнее. Единственное отличие - запаздывание на быстрые изменения температуры.

0
Olexandr78
Olexandr78
Новичок

Регистрация: 12.04.2020

Оренбург

Сообщений: 8

03.02.2021 в 07:47:23

Чтобы не плодить новые темы прошу совета здесь. Северная сторона комната 22 квадрата, 4 чугунных радиатора отопления. Живем первую зиму. Топят конечно огонь, но радиаторов явно маловато. Разговаривал с местным сантехником. Говорит все сделаем, только летом. Сказал что пару радиаторов может ТСЖ бесплатно предоставить. Мне теща притащила чугунную батарею на 7 радиаторов. Ей в начале 90-х как выдали, так в кладовке и пролежала. Сантехник сказал что конечно лучше в магазине взять поновее, там и гарантия есть, заводские гидроиспытания. От этой 30-ти летней непонятно что ждать можно. Сказал что у него в нашем доме были случаи когда биметаллические батареи текли. В магазине сантехники сказали что можно перебрать батарею, но это тоже не бесплатно будет. И вот что еще. Если присоединять к 4-м радиаторам новую батарею на 7 секций, батарея явно не по центру будет стоять. Делать чтобы по центру была? По гидроиспытаниям у нас пару раз за лето проводят испытания системы, я думаю что и местный сантехник будет заинтересован в качестве своей работы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117997

03.02.2021 в 08:27:08

Olexandr78, Напишите свои вопросы по пунктам. И без эскиза что установлено и как - внятного ответа не ждите

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.