18.01.2021 в 22:56:34
Квартира-хрущёвка, стены каменные, на стенах обои винил на флизелине. Уже давно есть мысль обновить всю проводку в квартире и для упрощения задачи и возможных переделок в будущем сделать её внешней. Что "выглядит по офисному" - не страшно, дома и так почти офис. Проводка предполагается поверх обоев в пластиковом коробе, стандартное решение, но...цитирую информацию с другой темы этого же форума:
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 35 Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;_ _Вот интересно прокладка в кабель канале относится к пункту "з)".
Получается, что короб считается теперь "горючим основанием" и описываемый способ монтажа отныне запрещён? Правдивы ли слухи про обязательные ежегодные проверки домашней проводки, как уже реализовано с газовыми приборами? В случае с газом понятно, там реально есть опасность дом взорвать. Но с проводкой уже слишком...повод выдоить штрафы.
Что мне грозит, если я всё-таки сделаю внешнюю проводку? Оштрафуют, отключат и заставят всё заштробить? Почему я заранее интересуюсь:
ПС. Если кого интересует, почему не сделать внутреннюю - дорого, грязно, шумно, трудно потом переделать, технически сложно (натяжной потолок нельзя, горизонтальные штробы запрещены и вообще не хочется стены лишний раз долбить, и так дом старый).
19.01.2021 в 00:02:39
Undulat, Вообще то вопрос для юридического раздела.
Что мне грозит, если я всё-таки сделаю внешнюю проводку?
Ничего. Не читайте за завтраком телеканал "Россия".
19.01.2021 в 00:19:51
Rumato, спасибо. Да, надо было в юридический, перенесу тему туда. Надеюсь, что и правда ничего не будет. На яндекс-дзене уже встречались панические статьи и комментарии по этому поводу, понятно ресурс специфический и многие просто для хайпа нагнетают, но на нервы такие "новости" действует.
19.01.2021 в 00:22:47
**BV [написал](/forums/t307672-vneshnyaya-provodka-v-korobe-v-
на бумаге - реализовано :))
*
BV,
По крайней мере 1 многоквартирный дом в моём городе без газа неделю сидел точно. Отключили, не сумев попасть в некоторые квартиры.
19.01.2021 в 00:38:01
Undulat, На яндекс-дзене пишут только пациенты психбольницы. Нет смысла даже открывать этот говносайтик.
19.01.2021 в 00:39:26
Undulat, Берите короба с сертификатами.... (К слову, в офисах пожарные инспекторы и без этого постановления появляются более-менее регулярно)
Undulat написал: Да, надо было в юридический, перенесу тему туда.
Если делать нечего...
19.01.2021 в 01:07:47
Undulat написал: проводка предполагается поверх обоев в пластиковом коробе,
Удалите обои из под короба до негорючего основания и спите спокойно. ;)
19.01.2021 в 01:24:24
в офисах пожарные инспекторы и без этого постановления появляются более-менее регулярно)
BV,
И спрашивают - сертификаты ?
19.01.2021 в 01:45:28
dokar написал: в офисах пожарные инспекторы и без этого постановления появляются более-менее регулярно) BV,
И спрашивают - сертификаты ?
dokar, там и без хватает к чему ...
nezlo написал: Удалите обои из под короба до негорючего основания и спите спокойно. ;)
а гипсокартона содрать верхний слой бумаги? :)
19.01.2021 в 07:17:09
Undulat написал: Что мне грозит, если я всё-таки сделаю внешнюю проводку?
Ничего. Стены то негорючие. Если уж совсем заморачиваться - наклейте стеклообои вместо флизелина и покрасьте. Они вечные и совсем не горючие.