Доброго времени суток!
Планирую менять проводку в трехкомнатной квартире.
Группы.
Кухня + лоджия.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Комната 1 + лоджия.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Комната 2.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Комната 3.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Коридор.
Розетки + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Ванная.
Розетки (стиральная машинка) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Туалет.
Розетки (бойлер) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
По договору можно поставить вводной двухполюсный автомат аж на 25А = 5 кВт.
Хоть дом и не старый. Защитный проводник есть, как я понял.
Вопросы.
Посоветуйте, как это все лучше засунуть под УЗО? Либо есть смысл ставить дифавтоматы?
Хотелось бы поставить реле напряжения. Я представляю это так:
Автомат двухполюсный 25А - Счетчик - это все в щитке в подъезде.
В квартире - реле напряжения - далее автоматы.
Нужен ли автомат в квартире перед реле напряжения в качестве рубильника?
floy всё разделить так чтобы розетки и освещение одной комнаты
были под разными УЗО. Ставите 3 УЗО и всё равномерно распределяете.
Тёплый пол, посудомой, сигналку, аквастрож планируете? На кухню я
бы провёл две линии: розетки фартука, все остальные розетки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Слишком много линий на свет - достаточно 2 линии (ну ...3) Обьедините.
На кухню возможно потребуется 2 розеточных линии. Тем более, еще и лоджия.
(если брать электродуховку, что удобнее - 3)
Если бойлер до 2х квт, можно обьединить со стиралкой.
Комнаты 1-3 и коридор - на все хватит 2 группы.
Распределите все это (включая свет) на 2, максимум 3 узо.
Хотелось бы отдельных линий на свет в каждой комнате для удобства.
Электропечи на кухне не будет.
Будет посудомойка.
Хотелось бы теплый пол в санузле и в туалете.
Для теплого пола нужен отдельный автомат?
Электрик обычно ставить дифавтоматы на приборы, где вероятней всего может возникнуть утечка тока,
т.е. на бойлер, стиралку, посудомойку и т.д.
Но если поставить все линии под разные УЗО, вся квартира будет под защитой.
Изображение загрузить не получается. Думаю, разделить как-то так:
Вводной двухполюсный автомат - 25А (щиток в подъезде)
Счетчик (щиток в подъезде)
Все не так - ребята (С). Свет розетки и кондийшны в каждой комнате/условной зоне должны висеть на разных УЗО, для бесперебойности . То есть в случае срабатывания одного УЗО вы не лишаетесь лепестричества в этой зоне полностью.
деньги карман жмут - ставьте дифы на каждую линию, к каждой лампочке и к каждой розетке свою линию. а если разумно, то 2-3 УЗО и по ним
"рандомно" раскидать автоматы, так чтобы при выбивании одного УЗО, или свет, или розетки оставались рабочими в помещении. 2 автомата на свет(по разным УЗО) выше крыши, да, автоматы то недорогие, но при чрезмерном раздутии их количества разрастается щиток и пучки проводов к нему. всякие тёплые полы, кондеи, итд то что напрямую без розеток подключается, желательно иметь возможность отключения ноля (мало ли утечку придётся искать)
floy, вот смотрите, коротнёт у Вам розетка в комнате например(ноль с землёй) и во всех комнатах перестанут работать розетки, придётся с кухни тащить удлинитель на первое время, такая же история и со светом, погаснет весь, перемешайте Вы их все
юра Т, мне идея понятна. Но если вырубит розетки в комнатах, из коридора можно кинуть удлинитель в любую комнату. Так же со светом, в любой комнате можно в розетку воткнуть лампу.
Хочется порядка в щитке что ли.
BV, выключил свет в комнате, меняешь люстру, выключатель. Ситуация редкая, но у меня случалось в однушке так. Выключил свет в комнате и разбирайся.
BV, на фото плохо видно, но я так понимаю, там на ввод 2 полюсный автомат стоит на 20А, а далее 2 одноплюсных на 16А на квартиру. Электросеть сказала вводной поставить на 25А.
Не пойму как сделано заземление, зануление или заземление? Не подскажите? Не могу найти в щитке. Но на схеме указан защитный проводник.
Еще такой вопрос. Имеет ли право на жизнь такая схема проводки?
С какого хрена, если на дверце щита указано 31.5А? Они смогут обьяснить?
Сохранились-ли где-то в доме не переделанные щиты, где на вводе стоит устройство на 31.5А?
Пройдитесь по этажам... будет понятно как реально было сделано при строительстве....
Вопрос замены электропроводки затянулся из-за сложностей с расстановкой мебели, но конец близок.
Возможно оффтоп, но хотел спросить по поводу слаботочки.
Есть кабельное в щитке на этаже, есть тарелка за окном и с крыши интернет-кабель.
Как это все сейчас собирают?
В однушке делал максимально просто, ставил роутер в центр квартиры, к ниму интернет-розетку, к телевизору тв кабель. Все. Я так понял, сейчас собирают слаботочный щит, где роутер, кабель спутника, инет кабель и из него пускают провода ко всем потребителям, т.е. у каждого телевизора есть инет розетка и тв розетка + раздача от роутера по воздуху?
floy написал:
сейчас собирают слаботочный щит, где роутер, кабель спутника, инет кабель и из него пускают провода ко всем потребителям, т.е. у каждого телевизора есть инет розетка и тв розетка + раздача от роутера по воздуху?
Вариант исполнения. Если Вы в основном раздаёте по фай фай,
то зачем лишние провода? Для ТВ не принципиально где расположить разветвитель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
В квартире обязан быть "отключатель", полностью обесточивающий щит - ВН или АВ
floy написал:
Мастер советует ставить УЗО не на 25А, а на 32А. Знаю, не у всех производителей есть УЗО на 32А. Только 40А и выше. Я читал что так делают.
можно и 25, а можно и чуть дороже 40
floy написал:
Регулировка теплого пола в стандартные рамки не ставится?
как правило у регулятора в комплекте есть проставки под разные рамки, но лучше это проверить руками перед покупкой
floy написал:
Сколько розеток допускается шлейфить?
не помню, но лучше так не делать...
Сделате распайки-отводы на каждый блок розеток, а внутри блока шлейф. Землю - как хотите. Некоторые делают от распайки отдельные хвосты и внутри блока.
В наших новостройках шлейф по земле технадзор не пропускает.
MaSeVi,
хочу, чтоб была золотая середина. Не сильно дорого, не сильно дешево. Acti9 уже пром версия, ну и цена.
В так у шнайдера и щиты есть, и слаботочные щиты. И вся мелочевка.
Я б ставил EATON, но не встречал щитов у них. EATON пользовал уже 7 лет и когда загорелся китайский удлинитель УЗО стрельнуло. А так тьфу тьфу ложных срабатываний не было.
Да и не видел, чтоб кто-то ABB ставил у нас в городе. IEK, TDM, прочее.
И честно говоря, я в поисках электрика по городу, видел такой лютый здец. Когда говоришь про УЗО, сразу глаза наливаются кровью у электриков, зачем вам его ставить, оно выстреливает постоянно, я его не ставлю, лишняя трата денег. И этот человек всю жизнь отработал электриком. А как же саморазвитие? Нет спроса на сложные щиты, т.к. у людей нет денег, нет электриков нормальных. Печаль, короче.
floy написал:
Обязательно ли кидать три провода на свет?
на споты LED обычно идут 2 провода
поэтому, лучше сначала определиться с тем, что планируете у себя ставить для освещения, а только потом проводочки считать, от двух до трех...
зы. на перспективу, конечно 3 жилы или 4
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
floy написал:
Если делать раздельные линии на розетки, свет, а от розетки до розетки не шлейфить, а делать соединение при помощи wago?
Если соединения будут доступны для ревизии — однозначно да. И для света, и для розеток.
Если соединения будут закрыты потолком или замурованы в стенах, то ваго однозначно НЕТ. Ни на свет, ни на розетки.
floy написал:
Какого номинала должно быть реле напряжения, если на вводе АВ на 25А? И какое лучше поставить (производитель)?
РКН от меандр, УЗМ-51М (но к нему желателен вольтамперметр)
по 1М РКН от меандр у меня лично пока статистики нет, но гарантию на них никто не отменял
зы. к любому РКН желателен байпас
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
megrad, спасибо за ссылку.
2.5мм2 - диаметр 1.7мм. Норм. Но! Поменял я кабель все таки. Взял кабель другой с маркировкой ГОСТ. Мне так спокойней. Тем более, что Еврокабель делает какой-то неизвестный завод, без какой либо инфы в инете.
Кроме этого, решил все таки делать по старинке, через коробки, без гинекологии в подрозетниках. После сварка или пайка.
Есть вопрос.
Думаю сделать неотключаемую группу. Отпуск. Можно ли в один диф воткнуть холодильник и слаботочный щит?
Или ставить еще одно УЗО на два автомата холодильник+слаботоный щит?
Пока что в мыслях делать ли неотключаемую линию...
MaSeVi написал: floy, Чё-то жирно по числу АВ под УЗО
MaSeVi,
Пропишу Похудин . Группы света и розеток по комнатам вдвое - сократить .
Розетки во всех трёх комнатах великолепно проживут на одном 16А автомате, и даже пара утюгов яростно и дружно гладящих выходные смокинги , не вышибут его . )))
dokar, согласен с вами, но хотел изначально разделить розетки и свет каждой комнаты.
Можно обьединить теплые полы под один автомат через коробку.
Можно сделать на кухне просто 2 линии под два автомата. ППМ на одной из них. Плиты не будет, мощных приборов не планирую.
Можно обьединить розетки и свет коридора с одной из комнат.
Т.е. всего 17-18 АВ, а не 20.
6 АВ под одно УЗО.
6 АВ под второе УЗО.
6-5 АВ под третье УЗО.
Как вам такой вариант?
Если посчитать по формулам, то получается, что:
Ток утечки = 0.4×25А(максимум для квартиры)+0.01×100метров(длина линии, примерно) = 11 мА.
А должно быть максимум 10мА.
Чуть не влез, если по правилам.
floy написал:
Если посчитать по формулам, то получается, что:
Ток утечки = 0.4×25А(максимум для квартиры)+0.01×100метров(длина линии, примерно) = 11 мА.
А должно быть максимум 10мА.
Чуть не влез, если по правилам.
floy, Не будет таких утечек при исправных кабеле и железе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, получается, что сколько не было бы автоматов под УЗО, вводной все равно выбьет на 25А.
Т.е. если убрать из моей схемы пару, тройку АВ, должно быть нормально?
Либо добавлять еще одно УЗО. Итого 4?
В моем случае, автоматы только для удобства отключения линий.
floy,
Все превосходно будет жить и работать и на одном УЗО. Замеры обычно показывают этот факт. Деление хотя бы на два УЗО меняют эту картину в лучшую сторону уже на порядок . А у вас их - три . )
Не забивайте себе голову расчетами.
Добрый день!
Спасибо за ваши советы!
Убрал пару автоматов.
Обьединил свет спальни и коридора, розетки коридора и спальни.
На теплые полы поставил АВ по 10А.
На кухне 2 линии розеток по 16А, на одной из которых посудомой (мощных приборов не будет).
Все будет сделано через коробки за штукатуркой. Соединения проводов - пайкой. Не более 6 провод в скрутке.
Провода по потолку без гофры. Потолок будет зашит гипсокартоном.
Кабель ВВГнглс ГОСТ.
Слаботочные кабеля в ПВХ гофре.
Гребенка, шины IEK, не смог я найти шнайдер. Щит заказывал, ждал его 3 недели.
Отсюда впорос.
Нормально ли гребенка зашла в зажимы?
У ИЭК шаг отводов 18 мм. Обратите внимание чтобы наконечник
ложился на отвод шины. Иначе может быть плохой контакт,
так как диаметр наконечника больше сечения шины.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, да, я думаю будет правильным снять юбки там, где пугв контактирует с гребенкой. Должно быть плотнее.
Спасибо.
На счет отвода, тож понял. На фото он сдвинут. Исправлю.