floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

08.02.2021 в 23:17:14

Доброго времени суток! Планирую менять проводку в трехкомнатной квартире.

Группы.

Кухня + лоджия. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А

Комната 1 + лоджия. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 2. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 3. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Коридор. Розетки + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Ванная. Розетки (стиральная машинка) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Туалет. Розетки (бойлер) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

По договору можно поставить вводной двухполюсный автомат аж на 25А = 5 кВт. Хоть дом и не старый. Защитный проводник есть, как я понял.

Вопросы.

  1. Посоветуйте, как это все лучше засунуть под УЗО? Либо есть смысл ставить дифавтоматы?

  2. Хотелось бы поставить реле напряжения. Я представляю это так: Автомат двухполюсный 25А - Счетчик - это все в щитке в подъезде. В квартире - реле напряжения - далее автоматы. Нужен ли автомат в квартире перед реле напряжения в качестве рубильника?

Спасибо. Замечания и предложения приветствуются.

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

08.02.2021 в 23:26:38

Фото щитка в подъезде

enter image description here

enter image description here

enter image description here

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18195

09.02.2021 в 07:59:34

Если дом с газом, то 25А вполне себе. В ванной свет и розетки разделите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

09.02.2021 в 09:46:32

MaSeVi, дом с газом, плита и духовка будут газовыми. В ванной свет и розетки разделить, чтоб в темноте не искать причину срабатывания УЗО?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2021 в 15:37:59

floy всё разделить так чтобы розетки и освещение одной комнаты были под разными УЗО. Ставите 3 УЗО и всё равномерно распределяете. Тёплый пол, посудомой, сигналку, аквастрож планируете? На кухню я бы провёл две линии: розетки фартука, все остальные розетки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135991

10.02.2021 в 15:48:19

Слишком много линий на свет - достаточно 2 линии (ну ...3) Обьедините. На кухню возможно потребуется 2 розеточных линии. Тем более, еще и лоджия. (если брать электродуховку, что удобнее - 3) Если бойлер до 2х квт, можно обьединить со стиралкой.

Комнаты 1-3 и коридор - на все хватит 2 группы.

Распределите все это (включая свет) на 2, максимум 3 узо.

На вводе в щит АВ25А как рубильник

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

10.02.2021 в 21:37:21

megrad, BV, спасибо за ваши комментарии.

Хотелось бы отдельных линий на свет в каждой комнате для удобства. Электропечи на кухне не будет. Будет посудомойка.

Хотелось бы теплый пол в санузле и в туалете. Для теплого пола нужен отдельный автомат?

Электрик обычно ставить дифавтоматы на приборы, где вероятней всего может возникнуть утечка тока, т.е. на бойлер, стиралку, посудомойку и т.д. Но если поставить все линии под разные УЗО, вся квартира будет под защитой.

Изображение загрузить не получается. Думаю, разделить как-то так:


Вводной двухполюсный автомат - 25А (щиток в подъезде) Счетчик (щиток в подъезде)

Вводной двухполюсный автомат - 25А (щиток в квартире) (рубильник) Реле напряжения

УЗО 1 25А 30мА

Коридор. Розетки + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 1 + лоджия. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

УЗО 2 25А 30мА

Комната 2. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 3. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

УЗО 3 25А 30мА

Кухня + лоджия. Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А

Ванная. Розетки (стиральная машинка) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Туалет. Розетки (бойлер) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21711

10.02.2021 в 22:29:09

Все не так - ребята (С). Свет розетки и кондийшны в каждой комнате/условной зоне должны висеть на разных УЗО, для бесперебойности . То есть в случае срабатывания одного УЗО вы не лишаетесь лепестричества в этой зоне полностью.

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.02.2021 в 22:40:45

деньги карман жмут - ставьте дифы на каждую линию, к каждой лампочке и к каждой розетке свою линию. а если разумно, то 2-3 УЗО и по ним "рандомно" раскидать автоматы, так чтобы при выбивании одного УЗО, или свет, или розетки оставались рабочими в помещении. 2 автомата на свет(по разным УЗО) выше крыши, да, автоматы то недорогие, но при чрезмерном раздутии их количества разрастается щиток и пучки проводов к нему. всякие тёплые полы, кондеи, итд то что напрямую без розеток подключается, желательно иметь возможность отключения ноля (мало ли утечку придётся искать)

0
floy
floy
Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

10.02.2021 в 23:44:37

Как вам такой вариант?

Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в подьезде)

Счетчик

Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)

Реле напряжения

УЗО 1 25А 30мА:

  • комната 1 розетки АВ 16 А
  • комната 1 кондишн АВ 16 А
  • комната 2 розетки АВ 16 А
  • комната 2 кондишн АВ 16 А
  • комната 3 розетки АВ 16 А
  • комната 3 кондишн АВ 16 А

УЗО 2 25А 30мА:

  • комната 1 свет АВ 10А
  • комната 2 свет АВ 10А
  • комната 3 свет АВ 10А
  • коридор свет+розетки АВ 16А

УЗО 3 25А 30мА:

  • ванная свет+розетки АВ 16А
  • теалет свет+розетки АВ 16А
  • кухня свет АВ 10А
  • кухня розетки АВ 16А
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.02.2021 в 00:23:43

floy, вот смотрите, коротнёт у Вам розетка в комнате например(ноль с землёй) и во всех комнатах перестанут работать розетки, придётся с кухни тащить удлинитель на первое время, такая же история и со светом, погаснет весь, перемешайте Вы их все

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу