Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6957112

Доброго времени суток!
Планирую менять проводку в трехкомнатной квартире.

Группы.

Кухня + лоджия.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А

Комната 1 + лоджия.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 2.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 3.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Коридор.
Розетки + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Ванная.
Розетки (стиральная машинка) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Туалет.
Розетки (бойлер) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

По договору можно поставить вводной двухполюсный автомат аж на 25А = 5 кВт.
Хоть дом и не старый. Защитный проводник есть, как я понял.

Вопросы.

  1. Посоветуйте, как это все лучше засунуть под УЗО? Либо есть смысл ставить дифавтоматы?

  2. Хотелось бы поставить реле напряжения. Я представляю это так:
    Автомат двухполюсный 25А - Счетчик - это все в щитке в подъезде.
    В квартире - реле напряжения - далее автоматы.
    Нужен ли автомат в квартире перед реле напряжения в качестве рубильника?

Спасибо. Замечания и предложения приветствуются.

Фото щитка в подъезде

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Если дом с газом, то 25А вполне себе. В ванной свет и розетки разделите...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, дом с газом, плита и духовка будут газовыми.
В ванной свет и розетки разделить, чтоб в темноте не искать причину срабатывания УЗО?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy всё разделить так чтобы розетки и освещение одной комнаты
были под разными УЗО. Ставите 3 УЗО и всё равномерно распределяете.
Тёплый пол, посудомой, сигналку, аквастрож планируете? На кухню я
бы провёл две линии: розетки фартука, все остальные розетки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Слишком много линий на свет - достаточно 2 линии (ну ...3) Обьедините.
На кухню возможно потребуется 2 розеточных линии. Тем более, еще и лоджия.
(если брать электродуховку, что удобнее - 3)
Если бойлер до 2х квт, можно обьединить со стиралкой.

Комнаты 1-3 и коридор - на все хватит 2 группы.

Распределите все это (включая свет) на 2, максимум 3 узо.

На вводе в щит АВ25А как рубильник

megrad, BV, спасибо за ваши комментарии.

Хотелось бы отдельных линий на свет в каждой комнате для удобства.
Электропечи на кухне не будет.
Будет посудомойка.

Хотелось бы теплый пол в санузле и в туалете.
Для теплого пола нужен отдельный автомат?

Электрик обычно ставить дифавтоматы на приборы, где вероятней всего может возникнуть утечка тока,
т.е. на бойлер, стиралку, посудомойку и т.д.
Но если поставить все линии под разные УЗО, вся квартира будет под защитой.

Изображение загрузить не получается. Думаю, разделить как-то так:


Вводной двухполюсный автомат - 25А (щиток в подъезде)
Счетчик (щиток в подъезде)

Вводной двухполюсный автомат - 25А (щиток в квартире) (рубильник)
Реле напряжения

УЗО 1 25А 30мА

Коридор.
Розетки + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 1 + лоджия.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

УЗО 2 25А 30мА

Комната 2.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Комната 3.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А
Кондиционер - ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

УЗО 3 25А 30мА

Кухня + лоджия.
Розетки – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А
Свет – ВВГнгLS 3 x 1,5 – АВ 10 А

Ванная.
Розетки (стиральная машинка) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Туалет.
Розетки (бойлер) + свет – ВВГнгLS 3 x 2,5 – АВ 16 А

Все не так - ребята (С). Свет розетки и кондийшны в каждой комнате/условной зоне должны висеть на разных УЗО, для бесперебойности . То есть в случае срабатывания одного УЗО вы не лишаетесь лепестричества в этой зоне полностью.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

деньги карман жмут - ставьте дифы на каждую линию, к каждой лампочке и к каждой розетке свою линию. а если разумно, то 2-3 УЗО и по ним
"рандомно" раскидать автоматы, так чтобы при выбивании одного УЗО, или свет, или розетки оставались рабочими в помещении. 2 автомата на свет(по разным УЗО) выше крыши, да, автоматы то недорогие, но при чрезмерном раздутии их количества разрастается щиток и пучки проводов к нему. всякие тёплые полы, кондеи, итд то что напрямую без розеток подключается, желательно иметь возможность отключения ноля (мало ли утечку придётся искать)

Как вам такой вариант?

Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в подьезде)

Счетчик

Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)

Реле напряжения

УЗО 1 25А 30мА:

  • комната 1 розетки АВ 16 А
  • комната 1 кондишн АВ 16 А
  • комната 2 розетки АВ 16 А
  • комната 2 кондишн АВ 16 А
  • комната 3 розетки АВ 16 А
  • комната 3 кондишн АВ 16 А

УЗО 2 25А 30мА:

  • комната 1 свет АВ 10А
  • комната 2 свет АВ 10А
  • комната 3 свет АВ 10А
  • коридор свет+розетки АВ 16А

УЗО 3 25А 30мА:

  • ванная свет+розетки АВ 16А
  • теалет свет+розетки АВ 16А
  • кухня свет АВ 10А
  • кухня розетки АВ 16А

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

floy, вот смотрите, коротнёт у Вам розетка в комнате например(ноль с землёй) и во всех комнатах перестанут работать розетки, придётся с кухни тащить удлинитель на первое время, такая же история и со светом, погаснет весь, перемешайте Вы их все

Хотелось бы отдельных линий на свет в каждой комнате для удобства.

В чем это удобство выражается?

юра Т, мне идея понятна. Но если вырубит розетки в комнатах, из коридора можно кинуть удлинитель в любую комнату. Так же со светом, в любой комнате можно в розетку воткнуть лампу.
Хочется порядка в щитке что ли.

BV, выключил свет в комнате, меняешь люстру, выключатель. Ситуация редкая, но у меня случалось в однушке так. Выключил свет в комнате и разбирайся.

Ситуация редкая, но у меня случалось в однушке так. Выключил свет в комнате и разбирайся.

Ну выключите в двух комнатах и разбирайтесь. Удлиннитель есть, торшер или настольная лампа найдется.

И купите себе нормальный налобный аккумуляторный фонарь


По мне - внимание к номерам в рейтинге с 1го по 4й

Не благодарите за простой лайфхак
С фонарем - удобнее. Да и бывает надо погасить ВСЕ.

Фото щитка:

оба вводных не 25, а 32

BV, на фото плохо видно, но я так понимаю, там на ввод 2 полюсный автомат стоит на 20А, а далее 2 одноплюсных на 16А на квартиру. Электросеть сказала вводной поставить на 25А.
Не пойму как сделано заземление, зануление или заземление? Не подскажите? Не могу найти в щитке. Но на схеме указан защитный проводник.
Еще такой вопрос. Имеет ли право на жизнь такая схема проводки?

Электросеть сказала вводной поставить на 25А.

С какого хрена, если на дверце щита указано 31.5А? Они смогут обьяснить?

Сохранились-ли где-то в доме не переделанные щиты, где на вводе стоит устройство на 31.5А?
Пройдитесь по этажам... будет понятно как реально было сделано при строительстве....

(Хотя, для дома с газом - 25А - типовое значение)

BV, была одна страна, теперь другая)) Сказали в электросети, что договор на 3.5 кВт, но можете воткнуть 25А на ввод. Такие вот дела)

Вопрос замены электропроводки затянулся из-за сложностей с расстановкой мебели, но конец близок.
Возможно оффтоп, но хотел спросить по поводу слаботочки.
Есть кабельное в щитке на этаже, есть тарелка за окном и с крыши интернет-кабель.
Как это все сейчас собирают?
В однушке делал максимально просто, ставил роутер в центр квартиры, к ниму интернет-розетку, к телевизору тв кабель. Все. Я так понял, сейчас собирают слаботочный щит, где роутер, кабель спутника, инет кабель и из него пускают провода ко всем потребителям, т.е. у каждого телевизора есть инет розетка и тв розетка + раздача от роутера по воздуху?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy написал:
ставил роутер в центр квартиры

Самый лучший вариант.

floy написал:
сейчас собирают слаботочный щит, где роутер, кабель спутника, инет кабель и из него пускают провода ко всем потребителям, т.е. у каждого телевизора есть инет розетка и тв розетка + раздача от роутера по воздуху?

Вариант исполнения. Если Вы в основном раздаёте по фай фай,
то зачем лишние провода? Для ТВ не принципиально где расположить разветвитель.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Добрый день. После обсуждения проводки с электриком, вот к чему пришли:

Как вам такой вариант?

Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в подьезде)

Счетчик

Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)

Реле напряжения

УЗО 1 32А 30мА:

комната 1 розетки АВ 16А
комната 2 кондишн АВ 16А
комната 3 свет АВ 10А
ванная свет + розетки АВ 16А
ванная теплый пол АВ 16А
кухня розетки АВ 16А

УЗО 2 32А 30мА:

комната 1 кондишн АВ 16А
комната 2 свет АВ 10А
комната 3 розетки АВ 16А
туалет свет + бойлер АВ 16А
туалет теплый пол АВ 16А
кухня розетки АВ 16А

УЗО 3 32А 30мА:

комната 1 свет АВ 10А
комната 2 розетки АВ 16А
комната 3 кондишн АВ 16А
коридор свет + розетки АВ 16А
кухня свет АВ 10А

  1. Мастер советует ставить УЗО не на 25А, а на 32А. Знаю, не у всех производителей есть УЗО на 32А. Только 40А и выше. Я читал что так делают.

  2. Регулировка теплого пола в стандартные рамки не ставится?

  3. Сколько розеток допускается шлейфить? И что касательно земли? Ее шлейшить нельзя?

  4. Какое соединение проводов лучше? Я верю в пропаянную скрутку. В гараже у себя так и делал.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8343

floy написал:
Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в подьезде)

floy написал:
Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)

В квартире не надо.

floy написал:
ванная теплый пол АВ 16А

Не кушает он столько и заводить в регулятор провода сечением 2,5 квадрата бывает непросто.

floy написал:
Я верю в пропаянную скрутку.

Вполне себе соединение.

strider1978 написал:
floy написал:
Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)

В квартире не надо.

В квартире обязан быть "отключатель", полностью обесточивающий щит - ВН или АВ

floy написал:
Мастер советует ставить УЗО не на 25А, а на 32А. Знаю, не у всех производителей есть УЗО на 32А. Только 40А и выше. Я читал что так делают.

можно и 25, а можно и чуть дороже 40

floy написал:
Регулировка теплого пола в стандартные рамки не ставится?

как правило у регулятора в комплекте есть проставки под разные рамки, но лучше это проверить руками перед покупкой

floy написал:
Сколько розеток допускается шлейфить?

не помню, но лучше так не делать...
Сделате распайки-отводы на каждый блок розеток, а внутри блока шлейф. Землю - как хотите. Некоторые делают от распайки отдельные хвосты и внутри блока.

В наших новостройках шлейф по земле технадзор не пропускает.

floy написал:
Я верю в пропаянную скрутку.

Годится. Если много проводов - то менее длинная получается с бандажем - если пучек из 4х и более - обмотать жилкой 1мм2 виток к витку и пропаять

Еще такой вопрос, что на счет заземления для светильников? Обязательно ли кидать три провода на свет?

floy написал:
Еще такой вопрос, что на счет заземления для светильников? Обязательно ли кидать три провода на свет?

floy, Да, 3-х жильный кабель...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, т.е. если нужен двухклавишный выключатель, то нужно кидать два кабеля по три жилы? Или один 4х жильный?

Посоветуйте производителя автоматики. Думаю о бюджетном Шнайдер Изи9, автоматы и УЗО, как вариант еще EATON, который собирают в Сербии.

Реле напряжения какого производителя лучше поставить?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy написал:
т.е. если нужен двухклавишный выключатель, то нужно кидать два кабеля по три жилы

На светильник? Можно один четырёх жильный.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, да, уже понял, просто не сталкивался) спасибо.

megrad написал:
Можно один четырёх жильный.

Но гораздо проще 2 трехжильных прямо от выключателя. Чтобы зоопарк кабелей не разводить и не закупать всякие экзотические кусочки.

floy написал:
Думаю о бюджетном Шнайдер Изи9,

Может, что другое посмотрите: Хагер там, АВВ, Легран, другие серии Шнейдера...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
хочу, чтоб была золотая середина. Не сильно дорого, не сильно дешево. Acti9 уже пром версия, ну и цена.
В так у шнайдера и щиты есть, и слаботочные щиты. И вся мелочевка.
Я б ставил EATON, но не встречал щитов у них. EATON пользовал уже 7 лет и когда загорелся китайский удлинитель УЗО стрельнуло. А так тьфу тьфу ложных срабатываний не было.
Да и не видел, чтоб кто-то ABB ставил у нас в городе. IEK, TDM, прочее.
И честно говоря, я в поисках электрика по городу, видел такой лютый здец. Когда говоришь про УЗО, сразу глаза наливаются кровью у электриков, зачем вам его ставить, оно выстреливает постоянно, я его не ставлю, лишняя трата денег. И этот человек всю жизнь отработал электриком. А как же саморазвитие? Нет спроса на сложные щиты, т.к. у людей нет денег, нет электриков нормальных. Печаль, короче.

floy написал:
Обязательно ли кидать три провода на свет?

на споты LED обычно идут 2 провода
поэтому, лучше сначала определиться с тем, что планируете у себя ставить для освещения, а только потом проводочки считать, от двух до трех...
зы. на перспективу, конечно 3 жилы или 4

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo, три провода кинуть и не париться, не так это и затратно будет на фоне всего ремонта.

floy написал:
три провода кинуть и не париться, не так это и затратно будет на фоне всего ремонта

логично

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Еще пару вопросов.

  1. Что вы думаете на счет wago? Если делать раздельные линии на розетки, свет, а от розетки до розетки не шлейфить, а делать соединение при помощи wago?

  2. Какого номинала должно быть реле напряжения, если на вводе АВ на 25А? И какое лучше поставить (производитель)?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy написал:
Что вы думаете на счет wago?

Для освещения да, для розеток нет.

floy написал:
Какого номинала должно быть реле напряжения, если на вводе АВ на 25А? И какое лучше поставить (производитель)?

Поставьте с запасом - 63 А. РБУЗ или Новатэк РН-263Т.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

floy написал:
Если делать раздельные линии на розетки, свет, а от розетки до розетки не шлейфить, а делать соединение при помощи wago?

Если соединения будут доступны для ревизии — однозначно да. И для света, и для розеток.
Если соединения будут закрыты потолком или замурованы в стенах, то ваго однозначно НЕТ. Ни на свет, ни на розетки.

megrad, понял.

Radio, все соединения в углубленных подрозетниках. Коробок не будет.

floy написал:
все соединения в углубленных подрозетниках. Коробок не будет.

Смело можно использовать ваго для всех соединений.

floy написал:
Что вы думаете на счет wago?

тут не думать, а трясти надо (С)

floy написал:
Какого номинала должно быть реле напряжения, если на вводе АВ на 25А? И какое лучше поставить (производитель)?

РКН от меандр, УЗМ-51М (но к нему желателен вольтамперметр)
по 1М РКН от меандр у меня лично пока статистики нет, но гарантию на них никто не отменял
зы. к любому РКН желателен байпас

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
к любому РКН желателен байпас

Т.е. наоборот, НЕжелателен.

Radio написал:
Т.е. наоборот, НЕжелателен.

у меня другое мнение

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
у меня другое мнение

Что я могу поделать? Я озвучил общепринятое и логичное.

Добрый день! Подскажите, купил кабель

Смущает ТУ на этикетке, но и EAC есть.
На сколько критично?

floy, Нормально...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy, есть сомнения - измерьте диаметр кабеля.
Посмотрите таблицы соответствия

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, спасибо за ссылку.
2.5мм2 - диаметр 1.7мм. Норм. Но! Поменял я кабель все таки. Взял кабель другой с маркировкой ГОСТ. Мне так спокойней. Тем более, что Еврокабель делает какой-то неизвестный завод, без какой либо инфы в инете.
Кроме этого, решил все таки делать по старинке, через коробки, без гинекологии в подрозетниках. После сварка или пайка.
Есть вопрос.
Думаю сделать неотключаемую группу. Отпуск. Можно ли в один диф воткнуть холодильник и слаботочный щит?
Или ставить еще одно УЗО на два автомата холодильник+слаботоный щит?
Пока что в мыслях делать ли неотключаемую линию...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy написал:
Можно ли в один диф воткнуть холодильник и слаботочный щит?

Не любит слаботочка скачков напряжения.

floy написал:
Или ставить еще одно УЗО на два автомата холодильник+слаботоный щит

Да.

floy написал:
Пока что в мыслях делать ли неотключаемую линию...

Дилемма - с одной стороны вроде удобно, с другой лишние траты.
как вариант поставить GSM модуль и отслеживать или управлять по телефону.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
как вариант поставить GSM модуль и отслеживать или управлять по телефону.

Что отслеживать, чем управлять и нафига всё это нужно — не уточняется.

Radio написал:

megrad написал:
как вариант поставить GSM модуль и отслеживать или управлять по телефону.

Что отслеживать, чем управлять и нафига всё это нужно — не уточняется.

Ну как нафига? Это модно, современно. Одним словом, круто.

Что получается:

Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)

Реле напряжения 40А

УЗО 1 40А 30мА:

комната 1 розетки АВ 16А
комната 2 кондишн АВ 16А
комната 3 свет АВ 10А
ванная стиральная машина АВ 16А
ванная теплый пол АВ 16А
кухня розетки 1 группа АВ 16А
кухня свет АВ 10А

УЗО 2 40А 30мА:

комната 1 кондишн АВ 16А
комната 2 свет АВ 10А
комната 3 розетки АВ 16А
туалет бойлер АВ 16А
туалет теплый пол АВ 16А
кухня розетки 2 группа АВ 16А
коридор свет + розетки АВ 16А

УЗО 3 40А 30мА:

комната 1 свет АВ 10А
комната 2 розетки АВ 16А
комната 3 кондишн АВ 16А
Ванная + туалет свет АВ 10А
Слаботочный щит АВ 16А
Посудомойка АВ 16А

Опять печаль с картинками

floy, Чё-то жирно по числу АВ под УЗО

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
floy, Чё-то жирно по числу АВ под УЗО

MaSeVi,
Пропишу Похудин . Группы света и розеток по комнатам вдвое - сократить .
Розетки во всех трёх комнатах великолепно проживут на одном 16А автомате, и даже пара утюгов яростно и дружно гладящих выходные смокинги , не вышибут его . )))

dokar, согласен с вами, но хотел изначально разделить розетки и свет каждой комнаты.
Можно обьединить теплые полы под один автомат через коробку.
Можно сделать на кухне просто 2 линии под два автомата. ППМ на одной из них. Плиты не будет, мощных приборов не планирую.
Можно обьединить розетки и свет коридора с одной из комнат.
Т.е. всего 17-18 АВ, а не 20.
6 АВ под одно УЗО.
6 АВ под второе УЗО.
6-5 АВ под третье УЗО.
Как вам такой вариант?

MaSeVi, согласен.
Хотя сейчас живу с 8 автоматами под одним УЗО 25А 30мА. Все норм.

Если посчитать по формулам, то получается, что:
Ток утечки = 0.4×25А(максимум для квартиры)+0.01×100метров(длина линии, примерно) = 11 мА.
А должно быть максимум 10мА.
Чуть не влез, если по правилам.

floy написал:
Если посчитать по формулам, то получается, что:
Ток утечки = 0.4×25А(максимум для квартиры)+0.01×100метров(длина линии, примерно) = 11 мА.
А должно быть максимум 10мА.
Чуть не влез, если по правилам.

floy, Не будет таких утечек при исправных кабеле и железе...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, получается, что сколько не было бы автоматов под УЗО, вводной все равно выбьет на 25А.
Т.е. если убрать из моей схемы пару, тройку АВ, должно быть нормально?
Либо добавлять еще одно УЗО. Итого 4?
В моем случае, автоматы только для удобства отключения линий.

floy,
Все превосходно будет жить и работать и на одном УЗО. Замеры обычно показывают этот факт. Деление хотя бы на два УЗО меняют эту картину в лучшую сторону уже на порядок . А у вас их - три . )
Не забивайте себе голову расчетами.

Добрый день!
Спасибо за ваши советы!
Убрал пару автоматов.
Обьединил свет спальни и коридора, розетки коридора и спальни.
На теплые полы поставил АВ по 10А.
На кухне 2 линии розеток по 16А, на одной из которых посудомой (мощных приборов не будет).
Все будет сделано через коробки за штукатуркой. Соединения проводов - пайкой. Не более 6 провод в скрутке.
Провода по потолку без гофры. Потолок будет зашит гипсокартоном.
Кабель ВВГнглс ГОСТ.
Слаботочные кабеля в ПВХ гофре.

Гребенка, шины IEK, не смог я найти шнайдер. Щит заказывал, ждал его 3 недели.

Отсюда впорос.
Нормально ли гребенка зашла в зажимы?

Между тремя УЗО раскидал все равномерно:

Ввод 25А

Реле 40А

УЗО 1 40А 30мА
Розетки зал 16А
Розетки кухня 1 (+посудомой) 16А
Розетки ванная (стиралка) 16А
Кондишн детская 16А
Свет спальня + коридор 10А
Теплый пол ванная 10А

УЗО 2 40А 30мА
Розетки спальня + коридор 16А
Розетки кухня 2 16А
Розетки туалет (бойлер) 16А
Кондишн зал 16А
Свет ванная + туалет 10А
Свет детская 10А

УЗО 3 40А 30мА
Розетки детская 16А
Розетки слаботочный щит 2 16А
Кондишн спальня 16А
Свет зал 10А
Свет кухня 10А
Теплый пол туалет 10А

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy, юбку с наконечника снимите. Плотнее будет либо
попробовать такое

floy написал:
Гребенка, шины IEK,

У ИЭК шаг отводов 18 мм. Обратите внимание чтобы наконечник
ложился на отвод шины. Иначе может быть плохой контакт,
так как диаметр наконечника больше сечения шины.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, да, я думаю будет правильным снять юбки там, где пугв контактирует с гребенкой. Должно быть плотнее.
Спасибо.
На счет отвода, тож понял. На фото он сдвинут. Исправлю.

Добрый вечер!

Пока так получается.
В каждой комнате коробка (100 мм) на розетки и на свет отдельно.

Потолки будут зашиты гипсокартоном.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy написал:
Потолки будут зашиты гипсокартоном.

Жуть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

floy написал:
Потолки будут зашиты гипсокартоном.

Жуть.

megrad, что в гипсокартоне жуткого?

megrad, в чем жуть?

Это как в больнице на приеме у врача после осмотра услышать "жуть", а потом ломать голову, что не так?))
Я ничего криминального пока не вижу.

megrad, спасибо за рекомендации, поправил щиток и ограничители поставил даже)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

floy написал:
в чем жуть?

Цена вопроса: ГКЛ, профиль, шпаклёвка ....
Натяжной проще и эстетичней. На мой взгляд.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.