не встречал подобные радиаторы в розничной или оптовой продаже в московском регионе, но судя по глубине мощность у них не более 110Вт/секция.
Посчитайте на вашу площадь и количество секций есть ли у вас 100Вт/м2? Если нет, тогда замена на лучшее что есть на рынке монолит/супремо даст результат.
Раз при -20 у вас Т-50гр.С, только по приборам, а не по ощущениям, тогда ваша УК экономит свои расходы перед поставщиками ресурсов за счет жильцов, потому как жильцы платят по тарифу, а УК по счетчику. Бадаться с ушлой УК занятие бесполезное, по закону если в помещении выше +18 жильцы идут лесом и с УК взятки гладки. В этом случае спасению мерзнущих дело самих мерзнущих и выход в увеличении количества секций сверх норматива. У меня есть примеры когда ставили по 25 секций вместо 8-10 и заказчик наконец-то ощущал Ташкент и примерял форму одежды №1