16.02.2021 в 02:49:35
Приветствую всех и прошу рассудить наш спор с коллегой.Заказчики очень часто попадаются с очень ограниченным бюджетом.С целью уменьшить затраты на материал и работу , делаю ввод в комнату сечением 2.5 . В распредкоробке на розетки веду 2.5 , а на свет к выключателю и люстре(светильнику и тд.) 1.5 .Кабель медь. Автомат в щитке на 16А. Так вот в чём недопонимание. Товарищ утверждает что так делать нельзя.Так как присутствует кабель 1.5 ,то автомат должен быть на 10А.Я отвечаю что на кабеле 1.5 не будет превышение по току, через него идет ток от светильника. В общем помогите разобраться в этом вопросе.Заранее благодарен.
16.02.2021 в 03:20:42
Сами подумайте зачем ставить автоматы 16 или 10А ведь в подъезде наверняка есть групповой на 40 или даже 100А. Все равно кабель на 1.5мм не будет превышения по току от светильника же провод идет)))))
16.02.2021 в 03:53:26
Очень смешно.Как я понимаю суммарная нагрузка от всех приборов идет на ввод,а не растекается по всем потребителям.В данном случае на автомат16А.Розетки бытовые 16А, под них и кабель и защита(речь не идет о б элекроплитах).
16.02.2021 в 03:58:34
В чем отличие прямого подключения света в распредкоробке( опрессовка) от того,что вы торшер воткнёте в розетку?
16.02.2021 в 15:29:10
allev1977 то есть для Вас это одинаковые соединения?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.02.2021 в 16:34:53
делаю ввод в комнату сечением 2.5 . В распредкоробке на розетки веду 2.5 , а на свет к выключателю и люстре(светильнику и тд.) 1.5 .Кабель медь. Автомат в щитке на 16А. Так вот в чём недопонимание. Товарищ утверждает что так делать нельзя. Так как присутствует кабель 1.5 ,то автомат должен быть на 10А.Я отвечаю что на кабеле 1.5 не будет превышение по току, через него идет ток от светильника.
Оба неправы, каждый по своему. 1.5мм2 можно защищать автоматом 16А. Розетки со светом обьединять на разных сечениях неразумно, но допустимо под АВ 16А
16.02.2021 в 20:59:13
Ух, какая экономия получается, наверное. Так делали в начале двухтысячных, сейчас и вспоминать-то не хочется.
16.02.2021 в 21:10:52
megrad, Нет конечно. Сама суть процесса.Автомат защищает проводку и если исходить из логики и знаний оппонента то, провода от приборов тоже должны быть соответствующего сечения.Как может автомат на 16А защитить провод от телевизора и тд.от перегрузки.Её там не может возникнуть?!
16.02.2021 в 21:19:59
BV написал:
делаю ввод в комнату сечением 2.5 . В распредкоробке на розетки веду 2.5 , а на свет к выключателю и люстре(светильнику и тд.) 1.5 .Кабель медь. Автомат в щитке на 16А. Так вот в чём недопонимание. Товарищ утверждает что так делать нельзя. Так как присутствует кабель 1.5 ,то автомат должен быть на 10А.Я отвечаю что на кабеле 1.5 не будет превышение по току, через него идет ток от светильника.
Оба неправы, каждый по своему. 1.5мм2 можно защищать автоматом 16А. Розетки со светом обьединять на разных сечениях неразумно, но допустимо под АВ 16А
BV, Спасибо за адекватную реакцию на возможно глупый доя кого то вопрос.Меня самого гложет вопрос можно или нет так делать.Как показывает практика Да, всё прекрасно работает при такой схеме(и при приличных нагрузках).Ревизировал распредкоробки- нет следа нагрева на изоляции.
16.02.2021 в 21:23:41
Работает - это не значит, что так нужно делать. Экономия копеечная, а геморрой может быть большим. По современным рекомендациям, свет 1.5 и розетки 2.5 - отдельно.
16.02.2021 в 21:23:57
strider1978 написал: Ух, какая экономия получается, наверное. Так делали в начале двухтысячных, сейчас и вспоминать-то не хочется.
strider1978, Вы не поверите, что не все делают проводку насмотревшись роликов на ютубе и вкладывая 30-40 тыс за щиток в однушку.Для кого одна или две тысячи большой плюс.
16.02.2021 в 21:34:26
Замерьте реальное сечение кабеля. Как вы расключаете коробки - способ соединения? - это тоже работа, и тоже деньги. Основная экономия - на правильном проектировании без лишнего перфекционизма и лишних линий. Например, вы спокойно могли обьединить две комнаты по розеткам, и комнаты и кухню - по свету. Вышло бы то же самое, но разумнее.
16.02.2021 в 21:37:45
Я почему создал эту тему и зарегистрировался для этого.С одной стороны сделал всё нормально люди живут пользуются всё хорошо ,но электрика это не штукатурка и за тобой ответственность и не шуточная. Есть ли какие нормы, требования по соединению разных сечений в распредкоробке.И к чему может привести их нарушение.
16.02.2021 в 21:41:50
BV написал: Замерьте реальное сечение кабеля. Как вы расключаете коробки - способ соединения? - это тоже работа, и тоже деньги. Основная экономия - на правильном проектировании без лишнего перфекционизма и лишних линий. Например, вы спокойно могли обьединить две комнаты по розеткам, и комнаты и кухню - по свету. Вышло бы то же самое, но разумнее.
BV,Опрессовка, клещи ПК-16У
16.02.2021 в 21:56:26
allev1977 написал: Есть ли какие нормы, требования по соединению разных сечений в распредкоробке.
Отвод от линии другим сечением без установки автомата. Это в нормах понимается как исключение, и то в некоторых случаях. Не надо такое тиражировать... В целом Ваш товарищ, более прав, чем Вы.
А способы соединения проводников - совсем другая тема. И они все рассмотрены очень подробно на форуме. См в разделе электрика.
Вместо Ютуба - см ПУЭ, (подробнее в ГОСТ и СП)
Вам для чтения на ночь:
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий