Приветствую всех и прошу рассудить наш спор с коллегой.Заказчики очень часто попадаются с очень ограниченным бюджетом.С целью уменьшить затраты на материал и работу , делаю ввод в комнату сечением 2.5 . В распредкоробке на розетки веду 2.5 , а на свет к выключателю и люстре(светильнику и тд.) 1.5 .Кабель медь. Автомат в щитке на 16А. Так вот в чём недопонимание. Товарищ утверждает что так делать нельзя.Так как присутствует кабель 1.5 ,то автомат должен быть на 10А.Я отвечаю что на кабеле 1.5 не будет превышение по току, через него идет ток от светильника. В общем помогите разобраться в этом вопросе.Заранее благодарен.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

16.02.2021 в 03:20:42

Сами подумайте зачем ставить автоматы 16 или 10А ведь в подъезде наверняка есть групповой на 40 или даже 100А. Все равно кабель на 1.5мм не будет превышения по току от светильника же провод идет)))))

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 03:53:26

Очень смешно.Как я понимаю суммарная нагрузка от всех приборов идет на ввод,а не растекается по всем потребителям.В данном случае на автомат16А.Розетки бытовые 16А, под них и кабель и защита(речь не идет о б элекроплитах).

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 03:58:34

В чем отличие прямого подключения света в распредкоробке( опрессовка) от того,что вы торшер воткнёте в розетку?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.02.2021 в 15:29:10

allev1977 то есть для Вас это одинаковые соединения?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129565

16.02.2021 в 16:34:53

делаю ввод в комнату сечением 2.5 . В распредкоробке на розетки веду 2.5 , а на свет к выключателю и люстре(светильнику и тд.) 1.5 .Кабель медь. Автомат в щитке на 16А. Так вот в чём недопонимание. Товарищ утверждает что так делать нельзя. Так как присутствует кабель 1.5 ,то автомат должен быть на 10А.Я отвечаю что на кабеле 1.5 не будет превышение по току, через него идет ток от светильника.

Оба неправы, каждый по своему. 1.5мм2 можно защищать автоматом 16А. Розетки со светом обьединять на разных сечениях неразумно, но допустимо под АВ 16А

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9828

16.02.2021 в 20:59:13

Ух, какая экономия получается, наверное. Так делали в начале двухтысячных, сейчас и вспоминать-то не хочется.

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 21:10:52

megrad, Нет конечно. Сама суть процесса.Автомат защищает проводку и если исходить из логики и знаний оппонента то, провода от приборов тоже должны быть соответствующего сечения.Как может автомат на 16А защитить провод от телевизора и тд.от перегрузки.Её там не может возникнуть?!

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 21:19:59

BV написал:

делаю ввод в комнату сечением 2.5 . В распредкоробке на розетки веду 2.5 , а на свет к выключателю и люстре(светильнику и тд.) 1.5 .Кабель медь. Автомат в щитке на 16А. Так вот в чём недопонимание. Товарищ утверждает что так делать нельзя. Так как присутствует кабель 1.5 ,то автомат должен быть на 10А.Я отвечаю что на кабеле 1.5 не будет превышение по току, через него идет ток от светильника.

Оба неправы, каждый по своему. 1.5мм2 можно защищать автоматом 16А. Розетки со светом обьединять на разных сечениях неразумно, но допустимо под АВ 16А

BV, Спасибо за адекватную реакцию на возможно глупый доя кого то вопрос.Меня самого гложет вопрос можно или нет так делать.Как показывает практика Да, всё прекрасно работает при такой схеме(и при приличных нагрузках).Ревизировал распредкоробки- нет следа нагрева на изоляции.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 129565

16.02.2021 в 21:23:41

Работает - это не значит, что так нужно делать. Экономия копеечная, а геморрой может быть большим. По современным рекомендациям, свет 1.5 и розетки 2.5 - отдельно.

0
allev1977
allev1977
Новичок

Регистрация: 16.02.2021

Самара

Сообщений: 15

16.02.2021 в 21:23:57

strider1978 написал: Ух, какая экономия получается, наверное. Так делали в начале двухтысячных, сейчас и вспоминать-то не хочется.

strider1978, Вы не поверите, что не все делают проводку насмотревшись роликов на ютубе и вкладывая 30-40 тыс за щиток в однушку.Для кого одна или две тысячи большой плюс.

0