17.02.2021 в 10:15:20
Добрый день, Стало совсем холодно на работе, прикупил такую печку ПЭТ-4УХЛ4. Она без шнура. Подскажите, куда вешать шнур, на крайние два ТЭНа? Которые не объединены? Делать вывод на болт заземления корпуса? Провод Провод ПРКС 3х2.5-380 белый ТРТС подойдет или можно и 1.5 квадрата брать?
Спасибо.
17.02.2021 в 10:26:05
juceser написал: Подскажите, куда вешать шнур, на крайние два ТЭНа? Которые не объединены?
Да.
juceser написал: Делать вывод на болт заземления корпуса?
обязательно.
juceser написал: Провод Провод ПРКС 3х2.5-380 белый ТРТС подойдет или можно и 1.5 квадрата брать?
1,5 хватает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.